Giunti dielettrici e transizione

Messaggio da Nicola »

I giunti dielettrici e quelli di transizione ad esempio polietilene-rame costituiscono perdite di carico concentrate?
non trovo nessun aumento di lunghezza equivalente corrispondente a questi giunti! nemmeno negli esempi di calcolo riportati nella 7129!
Come li considerate?

Qual' è la differenza fra una curva e un gomito?
negli esempi di calcolo riportati dalla 7129 gli schemi che rappresentano gli impianti rappresentano una curva allo stesso modo di un gomito!

Grazie Nicola
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Normalmente i giunti di transizione o dielettrici non costituiscono perdite di carico concentrate (semmai vi può essere perdita di carico nel cambiamento di sezione successivo).
Il gomito non è altro che una curva a raggio stretto, diciamo con r<1.5D