Caldaie murali esterne si sommano?
Moderatore: Edilclima
Caldaie murali esterne si sommano?
Se ho un immobile con n°3 caldaie di pot. < 35 kW, ognuna a servizio di un'impianto termico di zona, tutte installate su spazio scoperto, ma alimentate con un'unica rete gas metano...queste rientrano nel D.M. 12/04/1996? A me pare di no, però il dubbio rimane.
Re: Caldaie murali esterne si sommano?
Non si sommano le potenzialità, essendo all'esterno, su spazio scoperto e distanti tra loro, anche se facenti capo ad un unico contatore.
Re: Caldaie murali esterne si sommano?
Grazie Terminus
Re: Caldaie murali esterne si sommano?
esatto... il riferimento è la Nota del Ministero Interno prot. n. P377/4134 sott. 58 del 9 marzo 1999Terminus ha scritto:Non si sommano le potenzialità, essendo all'esterno, su spazio scoperto e distanti tra loro, anche se facenti capo ad un unico contatore.
Re: Caldaie murali esterne si sommano?
Aggiungo che potrebbe esserci un possibile distinguo sui tratti di rete gas: quella comune essendo di potenzialità > 116 dovrebbe seguire il DM 1996, dopo gli stacchi dei singoli invece 7129.
Qualche verificatore so che lo chiede. Resta comunque un'attività non soggetta.
Qualche verificatore so che lo chiede. Resta comunque un'attività non soggetta.
Re: Caldaie murali esterne si sommano?
Se per questo basterebbero 35kW per uscire dalla 7129 ed entrare nel DM 12/04/96.
Per il campo di applicazione del DM ci dice cosa sommare per determinare la portata termica complessiva: apparecchi in diverse uu.ii. non si sommano, così come non si sommano apparecchi di cottura e scaldacqua.
Per il campo di applicazione del DM ci dice cosa sommare per determinare la portata termica complessiva: apparecchi in diverse uu.ii. non si sommano, così come non si sommano apparecchi di cottura e scaldacqua.
Re: Caldaie murali esterne si sommano?
io intendevo esattamente quello che dice tiger
ed è giusto dire sopra i 35 al posto dei 116
anche li mi sa che ci sno tante interpretazioni....
che poi sulla posa e sul dimensionamento è più restrittiva la 7129 che il dm!
no?!
ed è giusto dire sopra i 35 al posto dei 116
anche li mi sa che ci sno tante interpretazioni....
che poi sulla posa e sul dimensionamento è più restrittiva la 7129 che il dm!
no?!
Re: Caldaie murali esterne si sommano?
Il DM somma le portate termiche solo per apparecchi installati nello stesso locale o il locali direttamente comunicanti, quindi due caldaie da 34,9kW installate in uu.ii distinte, anche se servite dallo stesso contatore, non sottostanno al DM, neanche riguardo le tubazioni di adduzione.
Questo formalmente.
Poi dovendo progettare o verificare si cercherà il giusto compromesso tra 7129-DM-9860
Questo formalmente.
Poi dovendo progettare o verificare si cercherà il giusto compromesso tra 7129-DM-9860