In riferimento al comma 2 p.to 2.4 allegato IX parte II, qualora mi trovo a realizzare una canna fumaria esterna all'involucro edilizio a servizio di un generatore di calore a condensazione > 35 Kw posso dimensionarla in pressione con la UNI 13384-1 ?
cordiali saluti
Enrico Mancini
dlgs 152 caratteristiche camini
Moderatore: Edilclima
Re: dlgs 152 caratteristiche camini
Non ho presente il comma a cui ti riferisci, ma il dimensionamento di un camino in pressione, per caldaie a condensazione, si effettua in conformità con la UNI EN 13384-1enricman ha scritto:In riferimento al comma 2 p.to 2.4 allegato IX parte II, qualora mi trovo a realizzare una canna fumaria esterna all'involucro edilizio a servizio di un generatore di calore a condensazione > 35 Kw posso dimensionarla in pressione con la UNI 13384-1 ?
Augusto 44
-
- Messaggi: 8
- Iscritto il: gio apr 19, 2007 16:38
- Località: via Serafino belfanti 73 Roma 00166
- Contatta:
in riferimento al Dlgs 152/06 comma 2.12 e 2.13 dell allegato IX parte II, leggo che devono essere realizzati due fori alla base del camino, ove però non specifica il diametro e la distanza tra di loro. Sono andato a vedere il decreto attuativo ( D.P.R. 1391 ) della legge 615 e c'è scritto all'art. 7 comma 6.24 che i due fori devono essere uno di diametro 80mm e l'altro 50 mm mentre non viene specificata la distanza tra loro.
Come posso fare ?
Inoltre perchè due fori ? non è sufficiente uno solo per effettuare il prelievo fumi come nel caso previsto dalla UNI 10389 ?
Cordiali saluti
Enrico Mancini
Come posso fare ?
Inoltre perchè due fori ? non è sufficiente uno solo per effettuare il prelievo fumi come nel caso previsto dalla UNI 10389 ?
Cordiali saluti
Enrico Mancini