Mi trovo spesso la copertura degli edifici costituita sostanzialmente da: solaio, isolamento, massetto, doppia guaina.
E' ovvio che fatta così condensa. Condensa anche se metto un foglio di alluminio tra solaio e isolamento.
Allora io consiglio questa soluzione (che mi era stata indicata tanti anni fa): la prima guaina interna deve essere aereata e collegata con l'esterno tramite degli sfiati, poi la seconda guaina esterna può essere ardesiata e fare la sua funzione impermeabilizzante. Dal punto di vista del diagramma di Glaser è come non avere alcuna guaina e quindi non fa condensa.
Però mi chiedono dove si può trovare questa guaina aereata e quanti sfiati prevedere.
Voi come risolvete il problema di queste coperture?
PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
Condensa..anche con doppia guaina dici... Ma te lo dice il sw? E sei sicuro che faccia i calcoli correttamente? Io ho avuto qualche sopresa.giorgioedil ha scritto: Condensa anche se metto un foglio di alluminio tra solaio e isolamento.
PS: foglio di alluminio sotto un isolante in copertura? Ma cosa vuoi che tenga?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
E' il software che mi dice che fa condensa. D'altronde è come mettere una barriera vapore al contrario, cioè all'esterno dell'isolamento.
Il foglio di alluminio è un'ottima barriera al vapore che ho provato a mettere per fare una verifica del Glaser. Ma la barriera all'esterno (cioè la doppia guaina) è predominante.
Ma tu come risolvi questo tipo di coperture?
Il foglio di alluminio è un'ottima barriera al vapore che ho provato a mettere per fare una verifica del Glaser. Ma la barriera all'esterno (cioè la doppia guaina) è predominante.
Ma tu come risolvi questo tipo di coperture?
Re: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
Allora, controlla i dati del sw. Che faccia condensa interstiziale è ammessogiorgioedil ha scritto:E' il software che mi dice che fa condensa..
A video funziona, nella realtà no (non per l'alluminio, ma per le rotture in posa)giorgioedil ha scritto:Il foglio di alluminio è un'ottima barriera al vapore che ho provato a mettere per fare una verifica del Glaser.
Trovi esempi su google a volontà....giorgioedil ha scritto:Ma tu come risolvi questo tipo di coperture?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
Per favore fammi un esempio pratico di una soluzione che tu hai adottato.
E magari dammi anche qualche nome preciso di siti che diano la soluzione.
E magari dammi anche qualche nome preciso di siti che diano la soluzione.