Ciao a tutti, non sono riuscito a trovare sulla 7129 se sono ammesse aerazioni tramite tubo passante da un altra stanza verso l'esterno. Mi spiego meglio ho una cucina dove non ha pareti esterne, quindi essendo anche senza termocppia e alimentata a gpl (forse piu appropriata la UNI 7131) per l'aerazione di 200 cmq potrei fare un tubo che va all'esterno passante da un altra stanza? vi ringrazio
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
visto che la cucina non ha termocoppia immagino si tratti di adeguamento di impianto esistente, quindi più che alla 7129/08 (e quindi alla 7131/99 che in effetti formalmente è pertinente in questo caso... dico formalmente perchè la 7131 demanda tutta la parte impiantistica alla 7129, quindi alla fine quella bisogna applicare) farei riferimento alla 10738/12 appena pubblicata.
La 10738/12 parla di questa cosa al punto 6.4.2 "condotti di aerazione" che possono essere a sviluppo orizzontale o verticale ed avere sezione libera minima 150 cmq;: questa soluzione secondo quanto specificato al punto 6.4 è assimilato ad aerazione diretta. Nel tuo caso, trattandosi di GPL, eviterei il canale verticale ma farei un bel tubo a filo pavimento di 150 cmq che sfoci verso l'esterno mantenendo quella quota. In realtà, a differenza di quanto fa la 7129, non viene specificato l'obbligo che il canale passi un solo locale adiacente, però buona norma vuole che ci si attenga anche a questo.
Quanto sopra per l'aerazione, per la ventilazione (punto 6.3.4) si puà fare indiretta tramite il locale adiacente senza bisogno di canali (punto 6.3.2) oppure diretta (punto 6.3.1); non avendo la termocoppia, la ventilazione calcolata sulla base Qx6 minimo 100 cmq diventa Qx12 minimo 200 cmq. (punto 6.3.4 lettera c)
Tutto questo sempre che nello stesso locale non ci siano apparecchi di tipo A o B
La 10738/12 parla di questa cosa al punto 6.4.2 "condotti di aerazione" che possono essere a sviluppo orizzontale o verticale ed avere sezione libera minima 150 cmq;: questa soluzione secondo quanto specificato al punto 6.4 è assimilato ad aerazione diretta. Nel tuo caso, trattandosi di GPL, eviterei il canale verticale ma farei un bel tubo a filo pavimento di 150 cmq che sfoci verso l'esterno mantenendo quella quota. In realtà, a differenza di quanto fa la 7129, non viene specificato l'obbligo che il canale passi un solo locale adiacente, però buona norma vuole che ci si attenga anche a questo.
Quanto sopra per l'aerazione, per la ventilazione (punto 6.3.4) si puà fare indiretta tramite il locale adiacente senza bisogno di canali (punto 6.3.2) oppure diretta (punto 6.3.1); non avendo la termocoppia, la ventilazione calcolata sulla base Qx6 minimo 100 cmq diventa Qx12 minimo 200 cmq. (punto 6.3.4 lettera c)
Tutto questo sempre che nello stesso locale non ci siano apparecchi di tipo A o B
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
[quote="bine68"]visto che la cucina non ha termocoppia immagino si tratti di adeguamento di impianto esistente, quindi più che alla 7129/08 (e quindi alla 7131/99 che in effetti formalmente è pertinente in questo caso... dico formalmente perchè la 7131 demanda tutta la parte impiantistica alla 7129, quindi alla fine quella bisogna applicare) farei riferimento alla 10738/12 appena pubblicata.
La 10738/12 parla di questa cosa al punto 6.4.2 "condotti di aerazione" che possono essere a sviluppo orizzontale o verticale ed avere sezione libera minima 150 cmq;: questa soluzione secondo quanto specificato al punto 6.4 è assimilato ad aerazione diretta. Nel tuo caso, trattandosi di GPL, eviterei il canale verticale ma farei un bel tubo a filo pavimento di 150 cmq che sfoci verso l'esterno mantenendo quella quota. In realtà, a differenza di quanto fa la 7129, non viene specificato l'obbligo che il canale passi un solo locale adiacente, però buona norma vuole che ci si attenga anche a questo.
Quanto sopra per l'aerazione, per la ventilazione (punto 6.3.4) si puà fare indiretta tramite il locale adiacente senza bisogno di canali (punto 6.3.2) oppure diretta (punto 6.3.1); non avendo la termocoppia, la ventilazione calcolata sulla base Qx6 minimo 100 cmq diventa 7,5x12 minimo 200 cmq. (punto 6.3.4 lettera c)
Allora il locale ha una cappa di aspirazione fumi quindi, per la ventilazione siamo apposto gli manca pero l'aerazione quindi dovrei fargli fare un buco a filo pavimento con un tubo che va all'esterno per non ho capito se basta di 150 cmq o vale la formula 6*q che con 7,5 kw nn arrivo a cduecento quindi minimo 200 giusto?
La 10738/12 parla di questa cosa al punto 6.4.2 "condotti di aerazione" che possono essere a sviluppo orizzontale o verticale ed avere sezione libera minima 150 cmq;: questa soluzione secondo quanto specificato al punto 6.4 è assimilato ad aerazione diretta. Nel tuo caso, trattandosi di GPL, eviterei il canale verticale ma farei un bel tubo a filo pavimento di 150 cmq che sfoci verso l'esterno mantenendo quella quota. In realtà, a differenza di quanto fa la 7129, non viene specificato l'obbligo che il canale passi un solo locale adiacente, però buona norma vuole che ci si attenga anche a questo.
Quanto sopra per l'aerazione, per la ventilazione (punto 6.3.4) si puà fare indiretta tramite il locale adiacente senza bisogno di canali (punto 6.3.2) oppure diretta (punto 6.3.1); non avendo la termocoppia, la ventilazione calcolata sulla base Qx6 minimo 100 cmq diventa 7,5x12 minimo 200 cmq. (punto 6.3.4 lettera c)
Allora il locale ha una cappa di aspirazione fumi quindi, per la ventilazione siamo apposto gli manca pero l'aerazione quindi dovrei fargli fare un buco a filo pavimento con un tubo che va all'esterno per non ho capito se basta di 150 cmq o vale la formula 6*q che con 7,5 kw nn arrivo a cduecento quindi minimo 200 giusto?
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
no, siamo a posto per l'aerazione, quindi non serve il tubo, devi fare la ventilazione calcolata 12xQ minimo 200. Per la ventilazione non ti serve neanche il tubo, la fai indiretta: foro sul muro del locale adiacente che da all'esterno, foro sul muro che divide il locale cucina dal locale adiacente, entrambi da 200 cmq e sei a postoMat89 ha scritto: Allora il locale ha una cappa di aspirazione fumi quindi, per la ventilazione siamo apposto gli manca pero l'aerazione quindi dovrei fargli fare un buco a filo pavimento con un tubo che va all'esterno per non ho capito se basta di 150 cmq o vale la formula 6*q che con 7,5 kw nn arrivo a cduecento quindi minimo 200 giusto?
controlla che nel locale adiacente da cui prelevi aria comburente non ci siano camino o similki apparecchi non stagni
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
bine68
ti ho mandato mail....
ti ho mandato mail....
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
bine68 ha scritto:no, siamo a posto per l'aerazione, quindi non serve il tubo, devi fare la ventilazione calcolata 12xQ minimo 200. Per la ventilazione non ti serve neanche il tubo, la fai indiretta: foro sul muro del locale adiacente che da all'esterno, foro sul muro che divide il locale cucina dal locale adiacente, entrambi da 200 cmq e sei a postoMat89 ha scritto: Allora il locale ha una cappa di aspirazione fumi quindi, per la ventilazione siamo apposto gli manca pero l'aerazione quindi dovrei fargli fare un buco a filo pavimento con un tubo che va all'esterno per non ho capito se basta di 150 cmq o vale la formula 6*q che con 7,5 kw nn arrivo a cduecento quindi minimo 200 giusto?
controlla che nel locale adiacente da cui prelevi aria comburente non ci siano camino o similki apparecchi non stagni
Ti ringrazio, ormai la padrona l'ha gia fatta con il tubo, è sbagliata oppure posso farglela lasciare cosi?
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
per carità va benissimo, anzi diventa una ventilazione diretta e non indiretta. Unico problemino, se il tubo è da 150 è che ti mancano 50 cmq, puoi anche sovraspessorare la soglia della porta che divide i due locali fino a raggiungere tale dimensione e poi fai una apertura da 50 sul muro del locale adiacente che comunica con l'esterno... detto che comunque anche già così siamo in una situazione di sicurezzaMat89 ha scritto:bine68 ha scritto:no, siamo a posto per l'aerazione, quindi non serve il tubo, devi fare la ventilazione calcolata 12xQ minimo 200. Per la ventilazione non ti serve neanche il tubo, la fai indiretta: foro sul muro del locale adiacente che da all'esterno, foro sul muro che divide il locale cucina dal locale adiacente, entrambi da 200 cmq e sei a postoMat89 ha scritto: Allora il locale ha una cappa di aspirazione fumi quindi, per la ventilazione siamo apposto gli manca pero l'aerazione quindi dovrei fargli fare un buco a filo pavimento con un tubo che va all'esterno per non ho capito se basta di 150 cmq o vale la formula 6*q che con 7,5 kw nn arrivo a cduecento quindi minimo 200 giusto?
controlla che nel locale adiacente da cui prelevi aria comburente non ci siano camino o similki apparecchi non stagni
Ti ringrazio, ormai la padrona l'ha gia fatta con il tubo, è sbagliata oppure posso farglela lasciare cosi?
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
Devo studiare come fargliela fare perchè come ti avevo gia detto lei ha gia fatto il foro tubo e tutto di cento, ora non posso dirgli che ci va fatto un altro foro perchè è troppo eloquente il mio errore
Magari camuffandola che ci vuole di 200 e ha capito male lei quando l'ha fatta... mi sembra l'unica soluzione un po creibile
Magari camuffandola che ci vuole di 200 e ha capito male lei quando l'ha fatta... mi sembra l'unica soluzione un po creibile
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
si... se la cliente è anziana e un po' sorda ci sta... poi puoi anche rifilargli un paio di estintori a neroMat89 ha scritto:Devo studiare come fargliela fare perchè come ti avevo gia detto lei ha gia fatto il foro tubo e tutto di cento, ora non posso dirgli che ci va fatto un altro foro perchè è troppo eloquente il mio errore
Magari camuffandola che ci vuole di 200 e ha capito male lei quando l'ha fatta... mi sembra l'unica soluzione un po creibile
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
bine68 ha scritto:si... se la cliente è anziana e un po' sorda ci sta... poi puoi anche rifilargli un paio di estintori a neroMat89 ha scritto:Devo studiare come fargliela fare perchè come ti avevo gia detto lei ha gia fatto il foro tubo e tutto di cento, ora non posso dirgli che ci va fatto un altro foro perchè è troppo eloquente il mio errore
Magari camuffandola che ci vuole di 200 e ha capito male lei quando l'ha fatta... mi sembra l'unica soluzione un po creibile
ahaha no dai, la signora mi ha detto che lo lascia cosi perchè non vuole chiamare un altra volta il muratore, se lo lasciasse cosi potrebbero esserci problemi per la sicurezza?
-
- Messaggi: 1627
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
Scusa....
facci il santo piacere di decidere una volta per tutte quale deve essere il tuo account Edilclima (e cerca di farlo anche nell'altro Forum)
facci il santo piacere di decidere una volta per tutte quale deve essere il tuo account Edilclima (e cerca di farlo anche nell'altro Forum)
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
bine68 ha scritto:visto che la cucina non ha termocoppia immagino si tratti di adeguamento di impianto esistente, quindi più che alla 7129/08 (e quindi alla 7131/99 che in effetti formalmente è pertinente in questo caso... dico formalmente perchè la 7131 demanda tutta la parte impiantistica alla 7129, quindi alla fine quella bisogna applicare) farei riferimento alla 10738/12 appena pubblicata.
La 10738/12 parla di questa cosa al punto 6.4.2 "condotti di aerazione" che possono essere a sviluppo orizzontale o verticale ed avere sezione libera minima 150 cmq;: questa soluzione secondo quanto specificato al punto 6.4 è assimilato ad aerazione diretta. Nel tuo caso, trattandosi di GPL, eviterei il canale verticale ma farei un bel tubo a filo pavimento di 150 cmq che sfoci verso l'esterno mantenendo quella quota. In realtà, a differenza di quanto fa la 7129, non viene specificato l'obbligo che il canale passi un solo locale adiacente, però buona norma vuole che ci si attenga anche a questo.
Quanto sopra per l'aerazione, per la ventilazione (punto 6.3.4) si puà fare indiretta tramite il locale adiacente senza bisogno di canali (punto 6.3.2) oppure diretta (punto 6.3.1); non avendo la termocoppia, la ventilazione calcolata sulla base Qx6 minimo 100 cmq diventa Qx12 minimo 200 cmq. (punto 6.3.4 lettera c)
Tutto questo sempre che nello stesso locale non ci siano apparecchi di tipo A o B
Scusami se mi ricollego al tuo post ma entro domani devo consegnare la relazione e la norma fiino a dgiovedi non riesco ad averla, se tu l'hai sotto mano non è che saresti cosi gentile da dirmi almeno cosa cambia rispetto alla 7131 e 7129? aerazione,ventilazione etc?
te ne saei grato
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
la 7131 rimanda all 7129 per aeraz e ventilaz
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
esattogirondone ha scritto:la 7131 rimanda all 7129 per aeraz e ventilaz
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
grifo68 ha scritto:esattogirondone ha scritto:la 7131 rimanda all 7129 per aeraz e ventilaz
Quindi anche la 10738/12 rimanda alla 7129?
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
in alcune cose si, in altre è ovviamente meno restrittivaMat89 ha scritto:grifo68 ha scritto:esattogirondone ha scritto:la 7131 rimanda all 7129 per aeraz e ventilaz
Quindi anche la 10738/12 rimanda alla 7129?
Re: AERAZIONE TRAMITE TUBO ALL'ESTERNO
Ciao Grifo
HO letto la uni 10738/12 molto interessante pero al punto quello che mi avevi detto della ventilazione dice che il tubo deve avere diamtero minimo di 150 cmq? quindi avendo fatto il tubo da 100 cmq è sbagliato?
HO letto la uni 10738/12 molto interessante pero al punto quello che mi avevi detto della ventilazione dice che il tubo deve avere diamtero minimo di 150 cmq? quindi avendo fatto il tubo da 100 cmq è sbagliato?