In una attività industriale ho la necessità di installare un impianto a diluvio e vi è anche la presenza di un sistema naturale EFC. L'impianto a diluvio è azionato da un impianto di rivelazione, lo stesso che aziona anche gli EFC. In ogni caso l'impiano a diluvio deve intervenire prima degli EFC, o meglio, gli EFC si devono aprire con un certo ritardo risetto alle valvole a diluvio. Il problema è la determinazione del tempo di ritardo.
Vi ringrazio per le infomrazioni che mi invierete.
presenza diluvio e SNEFC
Moderatore: Edilclima
Re: presenza diluvio e SNEFC
Ti do una risposta a braccio, quindi prendita come tale.
Se sia gli sprinkler che gli EFC sono azionati dallo stesso sistema di rivelazione, una volta che questo ha rilevato l'incendio e quindi ha inviato il segnale al sistema a diluvio, non vedo problemi di tempi di intervento per gli EFC.
Se sia gli sprinkler che gli EFC sono azionati dallo stesso sistema di rivelazione, una volta che questo ha rilevato l'incendio e quindi ha inviato il segnale al sistema a diluvio, non vedo problemi di tempi di intervento per gli EFC.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: presenza diluvio e SNEFC
Trattandosi di impianto a diluvio non ci sono problemi. Se si trattasse di un impianto spinklers a preallarme l'impianto potrebbe non intervenire in quanto l'apertura degli EFC ridurrebbe la temperatura dei fumi e quindi ritarderebbe la rottura delle ampolle. In quel caso andrebbe ragionevolmente scelta una temperatura di intervento inferiore.