alimentazione varie utenze

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

alimentazione varie utenze

Messaggio da Manofthemoon »

capannone artigianale.
unico proprietario.
4 utenze (es zona affittata) differenti.

due quesiti:

1. posso passare passare con tubazioni interrate (60 cm sotto terra) in polietilene al piano terreno sotto ad i vari massetti?
2. posso passare con un tubo del gas di una utenza sotto un'altra utenza?

mercì
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: alimentazione varie utenze

Messaggio da Zannabianca »

Spiegati meglio!
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: alimentazione varie utenze

Messaggio da arkanoid »

gas sotto gli edifici, ci starei lontano come la peste
redigere redigere redigere
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: alimentazione varie utenze

Messaggio da alexdg »

La UNI CIG 7129/2008 parte 1 al punto 4.4.2.1 te lo vieta; inoltre sempre la stessa norma ti dice che i tubi in polietilene devono essere utilizzati all'esterno degli edifici (p.to 4.3.1.3).
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: alimentazione varie utenze

Messaggio da girondone »

vero.... anche se nek suo caso probabilmente non vale la 7129....
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: alimentazione varie utenze

Messaggio da Manofthemoon »

quindi non posso usare il polietilene ok !

posso però passare a questo punto in rame, oppure multistrato sotto l'utenza A, con il tubo che serve l'utenza B ?

le utenze sono tutte dello stesso proprietario ma affittate a terzi.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: alimentazione varie utenze

Messaggio da SuperP »

Manofthemoon ha scritto:quindi non posso usare il polietilene ok !
Non farlo.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: alimentazione varie utenze

Messaggio da arkanoid »

gira intorno, sui tetti, a parete ma non sotto.
redigere redigere redigere
Rispondi