Salve,
Chiedo se l'installazione nell'immagine è a norma per quanto riguarda la 7129 2008.
In particolare se rispetta tutti i requisiti di ventilazione, aerazione ed evacuazione vapori di cottura.
Aggiungo che l'alimentazione è a metano (rete), l'apparecchio di cottura è da 9,6kW e dispone di valvola di sicurezza, l'ambiente è maggiore di 20m^3 ed inoltre in questo ambiene è presente un camino a legna a tiraggio naturale.
Chiedo se l'installazione nell'immagine è a norma per quanto riguarda la 7129 2008.
In particolare se rispetta tutti i requisiti di ventilazione, aerazione ed evacuazione vapori di cottura.
Aggiungo che l'alimentazione è a metano (rete), l'apparecchio di cottura è da 9,6kW e dispone di valvola di sicurezza, l'ambiente è maggiore di 20m^3 ed inoltre in questo ambiene è presente un camino a legna a tiraggio naturale.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: 7129 e necessità cappa aspirante?
Per l'apparecchio di cottura va bene, ma per il camino è necessaria un ulteriore apertura di ventilazione con superficie minima di 200 mcq...lo prescrive la norma UNI specifica per i camini a focolare aperto, ma non ricordo il numero.
Re: 7129 e necessità cappa aspirante?
Forse volemi dire 200 cm^2?
Ma questa norma si applica perchè c'è "convivenza" tra camino a legna e apperecchio di cottura?
Quindi con quel tipo di installazione sono a posta per la parte 2 e 3 della norma 7129?
Insisto perchè mi hanno prescritto l'installazione di elettroventilatore a parete nell'apertura in alto.
Graze.
Ma questa norma si applica perchè c'è "convivenza" tra camino a legna e apperecchio di cottura?
Quindi con quel tipo di installazione sono a posta per la parte 2 e 3 della norma 7129?
Insisto perchè mi hanno prescritto l'installazione di elettroventilatore a parete nell'apertura in alto.
Graze.
Re: 7129 e necessità cappa aspirante?
come contemplato dalla 7129/08 tale sistema è considerato apertura di ventilazione e aerazione del tipo diretto pertanto tale prescrizioni a mio avviso risulta non necessaria, relativamente al camino a legna indipendentemente sia del tipo aperto o chiuso la norma di installazione è la UNI 10683 anche se adesso è in revisione...in sostanza specifica che occorre una superficie di ventilazione x il camino, indifferentemente se ci sia un apparecchio a combustione o no, dalla superficie almeno il 50% della sezione della canna fumaria cmq nn inferiore a 200 cmq per camini chiusi, fatto salvo ulteriori prescrizioni per camini di tipo chiuso.
Re: 7129 e necessità cappa aspirante?
Avevo preso il disegno dalla norma, questo è l'appendice A della parte 3.
E aggiungo che la 7129-3 al cap. 4-1 dice:
"L’evacuazione dei vapori di cottura, può essere effettuata utilizzando condotti per vapori di cottura sfocianti a tetto secondo quanto previsto al punto 4.1.1.
Se lo scarico a tetto non è possibile, allora è consentito anche lo scarico diretto a parete secondo quanto previsto in UNI 7129-2.
Il collegamento di una cappa o di un elettro-ventilatore, al condotto per vapori di cottura deve essere effettuato tramite un canale di esalazione avente caratteristiche di cui al punto 4.1.2."
E aggiungo che la 7129-3 al cap. 4-1 dice:
"L’evacuazione dei vapori di cottura, può essere effettuata utilizzando condotti per vapori di cottura sfocianti a tetto secondo quanto previsto al punto 4.1.1.
Se lo scarico a tetto non è possibile, allora è consentito anche lo scarico diretto a parete secondo quanto previsto in UNI 7129-2.
Il collegamento di una cappa o di un elettro-ventilatore, al condotto per vapori di cottura deve essere effettuato tramite un canale di esalazione avente caratteristiche di cui al punto 4.1.2."
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: 7129 e necessità cappa aspirante?
Scusami, ho dimenticato di concludere.
Quindi l'installazione in figura in basso a destra (lettera d) soddisfa in pieno la norma, sia per ventilazione, aerazione ed evacuazione vapori di cottura?
Vi ringrazio anche per l'indicazione per il camino, di cui non ero a conoscenza.
Quindi l'installazione in figura in basso a destra (lettera d) soddisfa in pieno la norma, sia per ventilazione, aerazione ed evacuazione vapori di cottura?
Vi ringrazio anche per l'indicazione per il camino, di cui non ero a conoscenza.
Re: 7129 e necessità cappa aspirante?
si soddisfa quanto richiesta dalla norma in quanto si tratta di aerazione e ventilazione di tipo diretta, poi tale tipologia era contemplata nella uni 10738 per la verifica di impianti realizzata precedentemente al 1990 quindi nn vedo il motivo xchè nn valida per gli impianti ricadenti nella vigente versione della 7129 oltretutto considerata dalla stessa come hai postato la figura.
Re: 7129 e necessità cappa aspirante?
Ok.
E grazie!
E grazie!