Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da gatto_prando »

Buonasera,

non so se è la sezione giusta, ma visto che c'è anche la discussione del programma per il calcolo dei ponti termici posto qua..

conoscete qualche programma sia free (meglio :D) o a pagamento che calcoli i carichi termici estivi negli edifici utilizzando il metodo basato sia sulle funzioni di trasferimento ASHRAE o quelle utilizzate dal metodo Carrier-Pizzetti?
se possibile fate una lista che dovrei sceglierne/acqustarne uno...
PS: ho già un software per la redazione della ex Legge 10 / dispersioni invernali, verifica igrometrica, ecc., solo che non ha il calcolo dei carichi estivi...

attendo notizie :D
grazie
Ronin
Messaggi: 6263
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da Ronin »

immagino tu ti renda conto su che forum stai scrivendo, vero? :shock:
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da gatto_prando »

certo, infatti ho anche scritto che sono già in posseso di un altro sw e quindi non mi sembra economico acquistare l'EC700 + EC706 (1000 €), inoltre ho detto che cerco preferibilmente un'altrernativa free.
Inoltre qui vedo che si parla liberamente, per esempio, di ANIT-IRIS, quando esiste l'EC709, o di sw di altre ditte di cui non faccio nomi..
Ma l'ASHRAE non ha pubblicato nessun sw free per il calcolo?
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da gararic »

carrier vende il suo software... che è riconusciuto ed accettato in tutto il mondo
riccardo - affetto da superbonus
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da gatto_prando »

sarebbe l'"E20 II HAP"? se è quello l'ho già visto ma ha un prezzo proibitivo per le mie tasche :?
Qualcuno del forum lo utilizza?
Per ora ne ho trovato uno free (molto basilare), cerco qualcuno del forum in possesso di un qualsiasi software per il calcolo carichi estivi disponibile per fare un confronto dei risultati ottenuti immettendo gli stessi dati.. fatevi avanti :)
cooperate
Messaggi: 659
Iscritto il: ven gen 30, 2009 18:04

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da cooperate »

mi hanno parlato molto bene del sw della aermec
io non lo uso ma il costo è estremamente basso. si parla di 200 o 300 €
cooperate
Messaggi: 659
Iscritto il: ven gen 30, 2009 18:04

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da cooperate »

Ronin ha scritto:immagino tu ti renda conto su che forum stai scrivendo, vero? :shock:
ognuno è libero di esprimere le sue opinioni anche in casa d'altri.
se poi non sono d'accordo sulla libertà di espressione allora basta che facciano intervenire un moderatore.
ma a quel punto non credo che il forum avrebbe lo stesso seguito
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da Augusto »

gatto_prando ha scritto: PS: ho già un software per la redazione della ex Legge 10 / dispersioni invernali, verifica igrometrica, ecc., solo che non ha il calcolo dei carichi estivi...

attendo notizie :D
grazie
Ma forse, proprio perchè hai già un altro software, potresti chiedere a chi ci ospita per vedere se ti fanno qualche sconto particolare.
Augusto 44
SuperP
Messaggi: 10727
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da SuperP »

gatto_prando ha scritto:conoscete qualche programma sia free (meglio :D) o a pagamento che calcoli i carichi termici estivi
Ti dico la mia?
Sull'estivo, si sparano numeri del lotto.
Con carrier pizzetti, sicuro, soprattutto per gli edifici nuovi (il metodo è basato sui vecchi).
In sostanza, quando lo uso, diciamo che lo "forzo", altrimenti sarei deriso per quel che prevederei.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da gatto_prando »

chi ha tempo per favore provi a fare un calcolo con il sw in suo possesso per un edificio così composto e posti il carico totale alle ore 12:

Codice: Seleziona tutto

DATI EDIFICIO
pianta	5 x 5 m
altezza	3 m
finestre	2 mq su ogni parete
trasmittanza:
strutture	0,30 W/m² K (pareti, tetto e pavimento)
finestre	2,00 W/m² K (doppio vetro + veneziana bianca)
soffitto esterno isolato colore scuro
murature colore medio
t loc inferiore	30 °C
affollamento 8 mq/pers (lavoro seduto)
lampade incandescenza 20 W/mq
apparecchiature 15 W/mq sensibile

DATI ESTERNI
Località    
Temperatura esterna a bulbo secco °C   34
Umidità relativa %   65
Escursione termica giornaliera   8

DATI INTERNI
Temperatura interna a bulbo secco °C   26
Umidità relativa %   50
Volume locale mc     75
Ventilazione locale vol/h     0,5
Ronin
Messaggi: 6263
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da Ronin »

cooperate ha scritto:
Ronin ha scritto:immagino tu ti renda conto su che forum stai scrivendo, vero? :shock:
ognuno è libero di esprimere le sue opinioni anche in casa d'altri.
se poi non sono d'accordo sulla libertà di espressione allora basta che facciano intervenire un moderatore.
ma a quel punto non credo che il forum avrebbe lo stesso seguito
mica gli volevo mandare l'aviazione a raderlo al suolo...
intendevo che qui dentro per forza di cose si troverà gente che usa edilclima in gran maggioranza.
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da scorpionrock »

SuperP ha scritto:
gatto_prando ha scritto:conoscete qualche programma sia free (meglio :D) o a pagamento che calcoli i carichi termici estivi
Ti dico la mia?
Sull'estivo, si sparano numeri del lotto.
Con carrier pizzetti, sicuro, soprattutto per gli edifici nuovi (il metodo è basato sui vecchi).
In sostanza, quando lo uso, diciamo che lo "forzo", altrimenti sarei deriso per quel che prevederei.
anche i calcoli estivi con edilclima sono un pò da prendere con le pinze...

bisogna inserire più e più fattori di correzione e di contemporaneità dati dall'esperienza!
Spd
Messaggi: 577
Iscritto il: lun giu 25, 2007 11:36
Località: Roma

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da Spd »

Altri dati usati.

1) riflettività 0.2 (e conta! interviene nella correzione della radiazione su parete verticale)
2) le misure le ho considerate "interne"
3) fattore solare complessivo (vetro+schermo) = 0.5
4) area finestrata 2 mq (telaio azzerato)
5) nessun ponte termico
6) i profili dei carichi sono costanti h 24
7) Per uniformità dovresti indicare anche le stratigrafie (cambia la capacità termica e quindi l'inerzia del sistema). In questo caso ho messo l'isolante all'interno delle stratigrafie, quindi ho una discreta capacità interna.
8) spessori totali: pareti=31/ soffitto=41/pavimento=43cm
9) incrementi per intermittenza o per mantenere il set point entro 1 °C = 1
10) funzionamento dell'impianto h 24 (dato importantissimo)
11) movimentazione aria 5 < vol/h < 8 (quota convettiva)
12) persone 65W sens + 40 lat (approssimato per "lavoro seduto")
13) quota radiante/sensibile = 0.45
14) manca la radiazione base su piano orizzontale e quelle derivate (e legate alla riflettività) verticali. Ho preso Roma come "provincia di riferimento"
15) foschia = 0.85 (conta leggermente)

Detto questo il programma mi fornisce i seguenti risultati:
Carico massimo (heat extraction) alle ore 16: 2009 di sensibile e 431 di latente = 2440 W
Carico massimo (cooling load) alle ore 16: 2119 di sensibile e 454 di latente = 2573 W

Carico alle ore 12 (heat extraction): 1917 di sensibile e 411 di latente = 2328 W
simcat
Messaggi: 1678
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da simcat »

SuperP ha scritto:
gatto_prando ha scritto:conoscete qualche programma sia free (meglio :D) o a pagamento che calcoli i carichi termici estivi
Ti dico la mia?
Sull'estivo, si sparano numeri del lotto.
Con carrier pizzetti, sicuro, soprattutto per gli edifici nuovi (il metodo è basato sui vecchi).
In sostanza, quando lo uso, diciamo che lo "forzo", altrimenti sarei deriso per quel che prevederei.
Oh SuperP, questa affermazione non è da poco, io ci andrei cauto almeno che tu non abbia un'esperienza notevole.
Almeno con quei metodi un bel numero a mano, senza essere schiavo dei software, eventualmente te lo puoi calcolare....
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da gararic »

ma allora superP cosa usi solitamente? mi hanno aprlato del software del passive house institut, ma è mooooolto laborioso e pesante da usare

il bello di tutti i ptogrammi basati sul carrier-pizzetti è che se vuoi ti fai un locale a mano per confronto
riccardo - affetto da superbonus
SuperP
Messaggi: 10727
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da SuperP »

scorpionrock ha scritto: anche i calcoli estivi con edilclima sono un pò da prendere con le pinze...
Certo, usa Carrier
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: Programma per calcolo carichi estivi

Messaggio da gatto_prando »

per correttezza ecco i dati che ho ottenuto con il sw trovato in rete..

Codice: Seleziona tutto

PARETE 1
Calore per irraggiamento
ore 8   9,361685   kW
ore 12   10,12368   kW
ore 16   10,3414   kW

Calore per trasmissione
ore 8   11,44392   kW
ore 12   25,44644   kW
ore 16   45,42678   kW

PARETE 2
Calore per irraggiamento
ore 8   66,77109   kW
ore 12   54,40607   kW
ore 16   34,62204   kW

Calore per trasmissione
ore 8   6,00108   kW
ore 12   20,0036   kW
ore 16   30,0054   kW

PARETE 3
Calore per irraggiamento
ore 8   25,79906   kW
ore 12   42,33692   kW
ore 16   41,67541   kW

Calore per trasmissione
ore 8   15,07248   kW
ore 12   33,15713   kW
ore 16   68,55885   kW

PARETE 4
Calore per irraggiamento
ore 8   54,40607   kW
ore 12   35,85855   kW
ore 16   63,06158   kW

Calore per trasmissione
ore 8   22,78317   kW
ore 12   36,78569   kW
ore 16   61,7553   kW

SOFFITTO
Calore per irraggiamento
ore 8   0,00   kW
ore 12   0,00   kW
ore 16   0,00   kW

Calore per trasmissione
ore 8   13,04014   kW
ore 12   56,69625   kW
ore 16   126,4326   kW

PAVIMENTO
Calore per trasmissione
ore 8   30,238   kW
ore 12   30,238   kW
ore 16   30,238   kW


INFILTRAZIONE ARIA ESTENA
calore sensibile   88,14634   kW
calore latente   316,6979   kW


CARICHI INTERNI
Calore persone
calore sensibile   203,125   kW
calore latente   199,890625   kW

Calore illuminazione
calore sensibile   500,09   kW

Calore apparecchiature
calore sensibile   0,375   kW
calore latente   0   kW

CARICO SENSIBILE TOTALE ORE 8
 958,5067 

CARICO LATENTE TOTALE ORE 8
 516,5885 

CARICO TOTALE ORE 8
 1475,095 

CARICO SENSIBILE TOTALE ORE 12
 1048,642 

CARICO LATENTE TOTALE ORE 12
 516,5885 

CARICO TOTALE ORE 12
 1565,231 

CARICO SENSIBILE TOTALE ORE 16
 1215,707 

CARICO LATENTE TOTALE ORE 16
 516,5885 

CARICO TOTALE ORE 16
 1732,296 
PS: il programma riporta come unità di misura kW al posto di W

che ne pensate? affidabile?