Salve a tutti,

dimensionando un impianto gas per alimentare in successione 3 cucine da 10, 10 e 25 kW, ammettendo una Delta max di 1 mbar, ottengo i seguenti diametri:

primo tratto in acciaio da 32mm
stacco alla prima cucina rame 16 x1
stacco alla seconda cucina rame 18 x1
stacco alla terza cucuna rame 25 x 1,5

Il tratto tra la prima e la seconda cucina risulterebbe un 28 x 1,5.

Ora, guardando i diametri in commercio per rame in rotoli sembrerebbro arrivare solo al 22mm.....è effettivamente così o si trovano tubazioni in rame da 28mm in rotoli da 25m??

Dovendo posare il tutto sotto traccia, quali altre alternative avrei?

Grazie millle per la disponibilità e buon lavoro!
Studioeco
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Messaggio da Manofthemoon »

le tubazioni in rame in rotolo si trovano al massimo diam. 22 x 1 o 22 x 1,5
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

se non sbaglio sopra il 22 x 1,5 - 22 x 1 sono in barre vedi indicazioni sulla fornitura UNI 1057/97.
mcbspa
Messaggi: 88
Iscritto il: mer mag 02, 2007 10:33

Messaggio da mcbspa »

Kalz ha scritto:se non sbaglio sopra il 22 x 1,5 - 22 x 1 sono in barre vedi indicazioni sulla fornitura UNI 1057/97.
In Rame si trova in barre fino al 64 x 2, però costa una fortuna, il 28 x 1,5 costa almeno 26,8 €/m, converebbe usare il tubo in acciaio almeno fino al tubo del 18??
studioeco
Messaggi: 19
Iscritto il: ven giu 15, 2007 11:01

Messaggio da studioeco »

Grazie a tutti per le informazioni.

La norma UNI 1057 al prospetto 10 indica che le tubazioni in rame ricotto R220 possono essere fornite in rotolo fino al diametro 54 mm compreso!!

Ma sul mercato nessuna traccia...

L'alternativa acciaio potrebbe essere una buona idea...ma fare tante giunzioni meccaniche o saldate sotto un pavimento...vi ispira come sicurezza?

Cosa ne pensate?
Studioeco
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

Messaggio da tagio »

UNI 7129/2001
Punto 3.3.3.3
..le giunzioni meccaniche devone essere in vista o inserite in apposite scatole ispezionabili...