In un condominio un bollitore istantaneo a gas metano a camera stagna scarica con tubazione concentrica a parete; per vari motivi ora si vorrebbe far scaricare tale apparecchio a tetto sfruttando per il passaggio della canna fumaria un vecchio vano scarico rifiuti.
Essendo tale parte dell'edificio comune a piu' condomini e' normativamente possibile realizzare un intubamento per singolo apparecchio?
Per una canna fumaria ramificata penso non ci siano problemi, ma per una singola?
Bollitore istantaneo condominio
Moderatore: Edilclima
Re: Bollitore istantaneo condominio
Il vano scarico rifiuti è sicuramente una "parte comune" del condominio, quindi, dal punto di vista della normativa civile si può utilizzare anche senza attuare delle servitù; il problema è solo tecnico, perchè il vano scarico rifiuti probabilmente non ha le caratteristiche necessarie all'intubamento (UNI 10845), se così fosse probabilmente le dimensioni del vano scarico ti permetteranno di creare un cavedio con un tubo a tenuta in acciaio e quindi di intubare lo scarico vero e proprio all'interno di questo nuovo cavedio in acciaio. Praticamente un camino all'interno di un altro camino.....
JACK