Devo eseguire la prova di pressione e portata su un naspo DN 25.
Mi ero fatto prestare un tubo di Pitot, ma il naspo installato monta una lancia del tipo variomatic con diametro ugello di 10 mm e quindi il tubo di pitot non riuscivo ad utilizzarlo.
Adesso mi sono procurato la lancia completa col manometro da montare sulla manichetta. A corredo però ho solo i seguenti ugelli 8 - 12 -16 mm.
Posso eseguire la prova con l'ugello di diametro 8 mm o devo utilizzare lo stesso tipo di ugello che porta la lancia del naspo installato, ovvero 10 mm?
Grazie
prova pressione e portata naspo DN 25 - diametro ugello
Moderatore: Edilclima
Re: prova pressione e portata naspo DN 25 - diametro ugello
Devi riprodurre il K caratteristico della lancia installata con il tuo strumento (del quale dovresti avere almeno le curve pressione/portata con i vari ugelli).
Il naspo è marcato CE ?
Il naspo è marcato CE ?
Re: prova pressione e portata naspo DN 25 - diametro ugello
Si, per lo strumento di misurazione in mio possesso, ho le curve pressione/portata con i vari ugelli.
Ho anche una tabella nella quale vedo che, con l'ugello da 8 mm, il coefficiente K si colloca attorno al valore di 35,77-35,91; con l'ugello da 12 mm K vale 81,22-79,80; con l'ugello da 16 mm K vale 147,42-157,53
Il naspo installato è marcato CE e riporta il seguente dato
portata (Mpa l/min): 0,6/104 K=42,4
Ho anche una tabella nella quale vedo che, con l'ugello da 8 mm, il coefficiente K si colloca attorno al valore di 35,77-35,91; con l'ugello da 12 mm K vale 81,22-79,80; con l'ugello da 16 mm K vale 147,42-157,53
Il naspo installato è marcato CE e riporta il seguente dato
portata (Mpa l/min): 0,6/104 K=42,4
Re: prova pressione e portata naspo DN 25 - diametro ugello
Attento che il K del naspo è riferito alla pressione all'attacco impianto, tiene quindi conto dell'intero apparecchio.
I dati del tuo strumento sono invece riferiti alla sola lancia.
Trova i dati del K della lancia variomatic.
I dati del tuo strumento sono invece riferiti alla sola lancia.
Trova i dati del K della lancia variomatic.
Re: prova pressione e portata naspo DN 25 - diametro ugello
Ah!
Ti ringrazio per le preziose informazioni.
Ho verificato ed in effetti con getto pieno mi danno 84,0 l/min e K 34,3; getto frazionato 74 l/min e K 30,2.
Significa che usando l'ugello da 8mm del mio strumento di misura ci sono, giusto?
Ti ringrazio per le preziose informazioni.
Ho verificato ed in effetti con getto pieno mi danno 84,0 l/min e K 34,3; getto frazionato 74 l/min e K 30,2.
Significa che usando l'ugello da 8mm del mio strumento di misura ci sono, giusto?
Re: prova pressione e portata naspo DN 25 - diametro ugello
Mi sono accorto che i dati trovati prima appartenevano alla lancia con ugello da 8 mm (per questo il K era vicino ai 35).
Ho chiamato il produttore e mi ha detto che il K della variomatic con ugello da 10 mm è 42,4 e che questo è poi anche il valore che assume l'intero naspo con quella lancia installata.....(il che starebbe a significare che non ho alcuna perdita di carico nel naspo a monte della lancia??? mah!!!!!)
Ho chiamato il produttore e mi ha detto che il K della variomatic con ugello da 10 mm è 42,4 e che questo è poi anche il valore che assume l'intero naspo con quella lancia installata.....(il che starebbe a significare che non ho alcuna perdita di carico nel naspo a monte della lancia??? mah!!!!!)