doppio impianto in singola unità
- spadoni.stefano
- Messaggi: 30
- Iscritto il: lun mar 10, 2008 15:20
doppio impianto in singola unità
ho un problema: devo certificare un ufficio in provincia di modena ma nel sopralluogo ho notato la presenza di un doppio impianto termico, quindi due caldaie a servizio della stessa unità abitativa. Immagino che in passato fossero due uffici con due ingressi distinti ma adesso è uno unico e lo devo certificare. Naturalmente ogni caldaia produce anche l'acqua calda sanitaria. Quindi come procedo?
Re: doppio impianto in singola unità
l'unica soluzione attualmente, so che è brutto da dire perchè si va a falsare quelle che sono le condizionreali, ma è quella di considerare le 2 caldaie come se fossero una sola...devi mediarle. sommi la potenza nominale al focolare, per potenza minima consideri la minima modulante delle 2, sommi gli assorbimenti elettrici di pompe e bruciatori e così via
Re: doppio impianto in singola unità
Ogni caldaia serve una parte dell'ufficio?
Se si, fai i calcoli delle 2 zone separate, medi gli EP che ottieni e fai la somma dei fabbisogni.
Se si, fai i calcoli delle 2 zone separate, medi gli EP che ottieni e fai la somma dei fabbisogni.