UNI 12845 e capacità effettiva della riserva idrica

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

UNI 12845 e capacità effettiva della riserva idrica

Messaggio da cavallo »

A : distanza minima dal tubo di aspirazione al livello minimo dell'acqua
B : distanza minima dal tubo di aspirazione al fondo del pozzetto

Visto che la valvola di fondo è lunga 17 cm, il tubo di aspirazione è inteso dall'intradosso o dall'estradosso della valvola di fondo?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI 12845 e capacità effettiva della riserva idrica

Messaggio da Terminus »

Il punto da cui calcolare le distanze A e B è la bocca di aspirazione, quindi alla bocca della valvola di fondo, escluso il cestello.
Rispondi