A : distanza minima dal tubo di aspirazione al livello minimo dell'acqua
B : distanza minima dal tubo di aspirazione al fondo del pozzetto
Visto che la valvola di fondo è lunga 17 cm, il tubo di aspirazione è inteso dall'intradosso o dall'estradosso della valvola di fondo?
UNI 12845 e capacità effettiva della riserva idrica
Moderatore: Edilclima
Re: UNI 12845 e capacità effettiva della riserva idrica
Il punto da cui calcolare le distanze A e B è la bocca di aspirazione, quindi alla bocca della valvola di fondo, escluso il cestello.