Lunghezza del ponte termico lineare
Moderatore: Edilclima
Lunghezza del ponte termico lineare
Salve a tutti, qualcuno sa per caso darmi una definizione precisa di "lunghezza del ponte termico lineare"? ho necessità di calcolare tutti i ponti termici di un edificio e, norma alla mano, non mi è riuscito di coglierne il significato preciso. grazie
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: gio feb 07, 2013 18:58
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
reye ha scritto:Salve a tutti, qualcuno sa per caso darmi una definizione precisa di "lunghezza del ponte termico lineare"? ho necessità di calcolare tutti i ponti termici di un edificio e, norma alla mano, non mi è riuscito di coglierne il significato preciso. grazie
ciao, che norma stai usando?
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
uni en 14683
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
se è 'lineare' ha UNA dimensione, la sua lunghezza.
uno spigolo è un PT lineare che si sviluppa, in altezza, quanto l'interpiano e dissipa Psi (w/mk) * L (m)
nn capisco il dubbio.
uno spigolo è un PT lineare che si sviluppa, in altezza, quanto l'interpiano e dissipa Psi (w/mk) * L (m)
nn capisco il dubbio.
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
ad esempio, PT parete esterna/pavimento, qual è la lunghezza di cui sopra da prendere in considerazione?
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
La lunghezza (orizzontale) dello spigolo di interzezione tra parete e pavimento; la stessa cosa si avrà per lo spigolo tra parete e soffitto.reye ha scritto:ad esempio, PT parete esterna/pavimento, qual è la lunghezza di cui sopra da prendere in considerazione?
Augusto 44
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
data l'immagine allegata, è L (lunghezza in rosa)?
- Allegati
-
- images.jpg (12.88 KiB) Visto 14722 volte
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
Dipende dal sistem di riferimento, e quindi dai relativi psi, che stati usando: dimensioni interne, dimensioni esterne, dimensioni intermedie. Quello che indichi tu è compatibile con le dimensioni interne
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
googoleggia un pochetto vhe un po di risposte le trovi
anche il post su therm ecc...
anche il post su therm ecc...
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
ok, credo di avere le idee più chiare, ammesso che possa usare sempre le dimensioni interne. Nel caso in cui abbia un ambiente che confina con un locale riscaldato ovviamente la verifica del ponte termico, a parità di temperatura di progetto, non sussiste o sbaglio? mentre avrebbe senso verificare il ponte termico tra parete interna, confinante con un locale non riscaldato, e pareti dell'ambiente riscaldato?
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
escluso la lunghezza del ponte termico pavimento portafinestraAugusto ha scritto:La lunghezza (orizzontale) dello spigolo di interzezione tra parete e pavimento; la stessa cosa si avrà per lo spigolo tra parete e soffitto.reye ha scritto:ad esempio, PT parete esterna/pavimento, qual è la lunghezza di cui sopra da prendere in considerazione?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
Nel caso di intervento di riqualificazione , dove si vada ad intervenire con l'isolamento solamente ad esempio sul solaio verso un sottotetto non abitabile (abitazione di vecchia costruzione con murature in pietre e mattoni) ho l'obbligo di correggere il ponte termico? Cosa impossibile se non intervengo sulla muratura. Ho il dubbio per una riqualificazione.
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
Se non lo correggi, riesci a rispettare le prescrizioni del DM?
Re: Lunghezza del ponte termico lineare
In alcuni casi si, ad esempio quando ho una parete perimetrale in mattoni pieni da 50 e decido di isolare il solaio verso sottotetto con 12 cm di isolamento si...