DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
Moderatore: Edilclima
DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
Buongiorno colleghi, sto eseguendo un progetto per una canna fumaria collettiva che alimenta 4 caldaie di tipo C, vorrei sapere una cosa vista la conformazione del condominio pensavo di far fissare la canna fumaria su un lato di un terrazzo, perchè altrimenti non ho prorpio spazio, volevo sapere cè qualche distanza da rispettare? ad esempio verso le finestre o contatori del gas?
Le finestre sono a 20 cm il contatore a 40 cm ma fra i due c'è appunto il muro di separazione.
Un saluto
Le finestre sono a 20 cm il contatore a 40 cm ma fra i due c'è appunto il muro di separazione.
Un saluto
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
no, è solo il terminale a tetto che deve rispettare le distanze previste dalla 7129-3. Se la caldaia è esterna e fisicamente separata dal muro non hai neanche problemi che funzioni in pressioneMarking ha scritto:Buongiorno colleghi, sto eseguendo un progetto per una canna fumaria collettiva che alimenta 4 caldaie di tipo C, vorrei sapere una cosa vista la conformazione del condominio pensavo di far fissare la canna fumaria su un lato di un terrazzo, perchè altrimenti non ho prorpio spazio, volevo sapere cè qualche distanza da rispettare? ad esempio verso le finestre o contatori del gas?
Le finestre sono a 20 cm il contatore a 40 cm ma fra i due c'è appunto il muro di separazione.
Un saluto
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
Grazie, pero dal contatore ci deve essere almeno 1,50 giusto? perchè li ho il contatore sul terrazzo, quindi la caldaia che dovrò installare dovà essere installata a almeno 1,, altrimenti uso dei separatori, un esemoio di separatori? ciao
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
perchè? a me non risulta sia scritto da nessuna parteMarking ha scritto:Grazie, pero dal contatore ci deve essere almeno 1,50 giusto?
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
se io fossi in te proverei a fare una telefonata all'ufficio tecnico del gestore del gas e chiedere a loro che sono i diretti interessati.
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
grifo68 ha scritto:perchè? a me non risulta sia scritto da nessuna parteMarking ha scritto:Grazie, pero dal contatore ci deve essere almeno 1,50 giusto?
Punto 4.1 della UNI 7129/2008 parte 2 le caldaie devono essere installate ad alemno 1,50 cm da eventuali contatori del gas, elettrici etc.. se tale distanza non puo essere rispatta mettere dei setti separatori.
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
ah beh... le caldaie si... ma non stavamo parlando di una canna fumaria?Marking ha scritto:grifo68 ha scritto:perchè? a me non risulta sia scritto da nessuna parteMarking ha scritto:Grazie, pero dal contatore ci deve essere almeno 1,50 giusto?
Punto 4.1 della UNI 7129/2008 parte 2 le caldaie devono essere installate ad alemno 1,50 cm da eventuali contatori del gas, elettrici etc.. se tale distanza non puo essere rispatta mettere dei setti separatori.
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
Punto 4.1 della UNI 7129/2008 parte 2 le caldaie devono essere installate ad alemno 1,50 cm da eventuali contatori del gas, elettrici etc.. se tale distanza non puo essere rispatta mettere dei setti separatori.[/quote]
ah beh... le caldaie si... ma non stavamo parlando di una canna fumaria?[/quote]
Si, ma anche della caldaia leggi sopra, comunque ti ringrazio e ti faccio tanti auguri di buone festività!
ah beh... le caldaie si... ma non stavamo parlando di una canna fumaria?[/quote]
Si, ma anche della caldaia leggi sopra, comunque ti ringrazio e ti faccio tanti auguri di buone festività!
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
la UNI9036 sulle modalità di installazione dei contatori indica una distanza minima di 20 cm da componenti elettrici, ma nient'altro. Credo che la distanza minima sia relativa alla possibilità che in vicinanza del contatore, per scoppio o normale funzionalità, ci sia una fiamma libera, una scintilla oppure superficie a temperature elevate da permettere l'autoaccensione di una fuoriuscita di gas. Se io volessi proprio fare il pignolo, proverei a calcolare la massima temperatura raggiungibile dalla superficie esterna della canna fumaria in condizioni di funzionamento critico e la confronterei con la temperatura di autoaccensione. In ogni caso arriverei alla conclusione che sarebbe quasi impossibile possa succedere quest'eventualità.
Saluti.
Luca
Saluti.
Luca
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
luca70 ha scritto:la UNI9036 sulle modalità di installazione dei contatori indica una distanza minima di 20 cm da componenti elettrici, ma nient'altro. Credo che la distanza minima sia relativa alla possibilità che in vicinanza del contatore, per scoppio o normale funzionalità, ci sia una fiamma libera, una scintilla oppure superficie a temperature elevate da permettere l'autoaccensione di una fuoriuscita di gas. Se io volessi proprio fare il pignolo, proverei a calcolare la massima temperatura raggiungibile dalla superficie esterna della canna fumaria in condizioni di funzionamento critico e la confronterei con la temperatura di autoaccensione. In ogni caso arriverei alla conclusione che sarebbe quasi impossibile possa succedere quest'eventualità.
Saluti.
Luca
Ma infatti, anche perchè è all'esterno.. e anche se ci fosse una fuga di gas si disperderebbe
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
completamente d'accordo... e se teniamo presente che la temperatura di accensione del metano è circa 650°C... direi che non ci sono problemiluca70 ha scritto:la UNI9036 sulle modalità di installazione dei contatori indica una distanza minima di 20 cm da componenti elettrici, ma nient'altro. Credo che la distanza minima sia relativa alla possibilità che in vicinanza del contatore, per scoppio o normale funzionalità, ci sia una fiamma libera, una scintilla oppure superficie a temperature elevate da permettere l'autoaccensione di una fuoriuscita di gas. Se io volessi proprio fare il pignolo, proverei a calcolare la massima temperatura raggiungibile dalla superficie esterna della canna fumaria in condizioni di funzionamento critico e la confronterei con la temperatura di autoaccensione. In ogni caso arriverei alla conclusione che sarebbe quasi impossibile possa succedere quest'eventualità.
Saluti.
Luca
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
IL codice civile prevede all'art.906 una distanza di 75cm per salvaguardare le vedute laterali ed oblique. Pertanto io mi regolo così: metto la canna fumaria ad almento 75cm dalle finestre e se non è possibile richiedo un consenso scritto a tale installazione da parte di tutti coloro che hanno finestre in prossimità della canna.