Messaggio da nicorovoletto »

Scusate ne avevamo già parlato nel lontano 2009:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 527#p59527

ma poi non ho trovato nulla a riguardo....

comunque:

Se il mio edificio è non residenziale, il ricambio orario viene calcolato con UNI TS con il 60% dell'affollamento..... questo significa che per far rispettare EPI devo per forza mettere un recuperatore soprattutto in quegli ambienti tipo:
Sala riunioni, Mostre, Sale proiezioni ecc.
OVVERO:
non mi basta più rispettare i parametri asl per le aperture naturali... per la legge 10/91 cmq sono costretto a installare recuperatori per rientrare nell'EPI!

Ditemi che sbaglio, grazie
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
girondone
Messaggi: 12823
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: EPI edificio NON residenziale - NO 0,3vol/h ma recuperat

Messaggio da girondone »

non sbagli

una volta intervenuto su tutto il resto se no torna epi devi metterlo

ma è dura farlo digerire! quando invece è già per es asl che lo vuole allora è più semplice...
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: EPI edificio NON residenziale - NO 0,3vol/h ma recuperat

Messaggio da nicorovoletto »

girondone ha scritto:non sbagli

una volta intervenuto su tutto il resto se no torna epi devi metterlo

ma è dura farlo digerire! quando invece è già per es asl che lo vuole allora è più semplice...
Grazie!! infatti me lo stavo dimenticando in fase di progetto dell'impianto (ho i rapporti di aerazione sufficienti), poi ho iniziato la legge 10 eeeee ....fram!!
Pensa che è un piccolo lavoro pubblico (sala conferenza 100mq) ... quindi potrei potenzialmente essere messo alla cogna in pubblica piazza!
Inoltre cè una bella differenza con e senza ricambi aria in un ambiente del genere!!