Vol/h...........
Non riesco a trovare la norma UNI 8852 !!!!!!!!!!!
Gentilmente vi richiedo che valori devo inserire in corrispondenza del RICAMBIO DI PICCO (Vol/h) e del RICAMBIO UNI EN 832 (Vol/h)
per un capannone artigianale (non sono previsti impianti di estrazione aria).
Grazie.
Gentilmente vi richiedo che valori devo inserire in corrispondenza del RICAMBIO DI PICCO (Vol/h) e del RICAMBIO UNI EN 832 (Vol/h)
per un capannone artigianale (non sono previsti impianti di estrazione aria).
Grazie.
Re: Vol/h...........
La 8852 parla di ricambio minimo pari a 0,5 Vol/h per la purezza dell'aria, fermi restando i requisiti sul ricambio pro-capite, il quale varia da 15mc/h a 40mc/h a seconda del tipo di attività che si svolge nell'edificio.ChiaraSilvia ha scritto:Non riesco a trovare la norma UNI 8852 !!!!!!!!!!!
Gentilmente vi richiedo che valori devo inserire in corrispondenza del RICAMBIO DI PICCO (Vol/h) e del RICAMBIO UNI EN 832 (Vol/h)
per un capannone artigianale (non sono previsti impianti di estrazione aria).
Grazie.
Quanto sopra sempre che non si abbiano altri requisiti di ricambio aria, dovuti ad esigenze produttive o di sicurezza.
Re: Vol/h...........
Quella norma non ti serve. Tu devi guardare le raccomandazioni CTI3/03 per i ricambi da inserire nei calcoli energetici e la norma UNI 10339 per i ricambi di picco. Non offenderti, ma sul manuale di EC è spiegato BENISSIMO! Inoltre nella versione 6 del programma c'è anche l'apposita utiityChiaraSilvia ha scritto:Non riesco a trovare la norma UNI 8852 !!!!!!!!!!!
Gentilmente vi richiedo che valori devo inserire in corrispondenza del RICAMBIO DI PICCO (Vol/h) e del RICAMBIO UNI EN 832 (Vol/h)
per un capannone artigianale (non sono previsti impianti di estrazione aria).
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 96
- Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25
Re: Vol/h...........
Prima di tutto grazie ad entrambi !
Per SupeP:
non mi offendo, ma parlando con l’assistenza tecnica mi hanno detto che la norma di riferimento per i capannoni artigianali è la UNI 8852, la norma UNI 10339 è per edifici diversi dal residenziale dove però non vi rientrano gli E8.
Sempre parlando con l’assistenza abbiamo appurato che l'apposita utility non contempla fabbricati E.8; ora provo a ricercare sulle raccomandazioni CTI3/03 .
Ciao !
Per SupeP:
non mi offendo, ma parlando con l’assistenza tecnica mi hanno detto che la norma di riferimento per i capannoni artigianali è la UNI 8852, la norma UNI 10339 è per edifici diversi dal residenziale dove però non vi rientrano gli E8.
Sempre parlando con l’assistenza abbiamo appurato che l'apposita utility non contempla fabbricati E.8; ora provo a ricercare sulle raccomandazioni CTI3/03 .
Ciao !
Per Super-P: gli E.8 nella CTI cosi' come nella 10339 non ci sono. La norma che e' stata citata (8852) e' quella corrispondente alla 10339 per gli E.8 e i valori che sono stati dati sono corretti e sono tutto quello che serve per il dimensionamento: in pratica n=0,5, perche' i mc/persona portano a valori IMHO troppo bassi per i capannoni a cui siamo abituati.
alora?? volete lapidarmi ??tigers ha scritto:Per Super-P:.........
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Vol/h...........
Hai per caso risolto il problema??....Pure io ho un caso uguale.ChiaraSilvia ha scritto:Non riesco a trovare la norma UNI 8852 !!!!!!!!!!!
Gentilmente vi richiedo che valori devo inserire in corrispondenza del RICAMBIO DI PICCO (Vol/h) e del RICAMBIO UNI EN 832 (Vol/h)
per un capannone artigianale (non sono previsti impianti di estrazione aria).
Grazie.
Concordo lo 0.5 vol/h, secondo UNI 8852...ma ignoro il valore da inserire nel ricambio secondo UNI EN 832 (Vol/h)....mi puoi per caso aiutare?
Ciao ciao....
Io terrei 0,5 per tutti e due. I serramenti di un capannone tipicamente non sono esattamente stagni e lo 0,5 consigliato sarebbe solo il ricambio minimo.
A mio modesto parere il ricambio potrebbe anche essere di piu'. Effettivamente e' strano che non ci siano indicazioni da nessuna parte ma tant'e'...
A mio modesto parere il ricambio potrebbe anche essere di piu'. Effettivamente e' strano che non ci siano indicazioni da nessuna parte ma tant'e'...