Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
Moderatore: Edilclima
Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
Buonasera colleghi, devo chiedervi una cosa, in una centrale termica dove sono presenti 2 caldaie rispettivamente da 35 e 25 kW, che scaricano nella solita canna fumaria di 20.
Verranno sostituite con due della solita potenzialità a condensazione è ancora possibile mandarle insieme? non ci sono limiti di distanze fra i canali da fumo? e sopratutto ci vuole il progetto visto che si superano i 35 kW?
Grazie
Verranno sostituite con due della solita potenzialità a condensazione è ancora possibile mandarle insieme? non ci sono limiti di distanze fra i canali da fumo? e sopratutto ci vuole il progetto visto che si superano i 35 kW?
Grazie
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
la canna fumaria dovra' venir intubata,se si addottano le condensazione.
Se le due caldaie lavorano su impianti idraulicamente separati,che io sappia,non serve progetto di canna fumaria ne altro..si procede per mera sostituzione.
Se le due caldaie lavorano su impianti idraulicamente separati,che io sappia,non serve progetto di canna fumaria ne altro..si procede per mera sostituzione.
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
m4rc8 ha scritto:la canna fumaria dovra' venir intubata,se si addottano le condensazione.
Se le due caldaie lavorano su impianti idraulicamente separati,che io sappia,non serve progetto di canna fumaria ne altro..si procede per mera sostituzione.
Ciao no le due caldaie lavorano insieme alimentato il solito impianto! cosa intendi per intubate?
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
solitamente la canna fumaria originaria viene intubata (fisicamente viene posto un nuovo condotto all'interno,oppure rivestito con un apposita "calza" che poi viene gonfiata e fissata permanentemente con caldaiette a vapore, ) per evitare che le condense possano intaccare la "vecchia" canna fumaria..ma so anche di certe canne fumarie in metallo (per le condensazione solitamente si usano tubi in pvc specifico) che posson convivere con le condensazione..
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
la butto lì a naso, però penso che nel caso delle condensazione sia possibile collettorarle solo se le 2 caldaie fanno parte di un solo impianto termico. Se gli impianti sono separati gli scarichi fumi delle condensazione dovrebbero essere separati
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
Rispondo a entrambi, fanno parte del solito impianto! Questa cosa dell'intubatura ci sono ditte specializzate che lo fanno? poi essendo >50 kW devo farci il progetto e se mi venisse piu piccola di quale esistente? devo farla sostituire giusto? un ultima cosa molto importante questa benedetta apertura di compensazione? di quando deve essere grande? in base a cosa? Grazie infite
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
se per "solito" intendi dire che le 2 caldaie fanno parte dello stesso impianto termico, nel momento in cui le sostituisci nel loro insieme costituiscono un'unica caldaia.
Quindi avranno le uscite fumi già collettorate e certificate in un unico scarico e il problema di come raccordarle non si pone. La canna fumaria andrò intubata comunque.
Le 2 caldaie in uscita avranno un solo kit INAIL essendo di fatto un'unica caldaia.
In realtà ti consiglio di sentire qualche produttore, tipo immergas o similare, che sono in grado di fornirti un sistema completo costituito dalle 2 caldaie, il kit inail, l'anello primario, il collettore fumi e la regolazione delle 2 caldaie.
Noto anche che le 2 potenze in gioco sono diverse, in commercio però esistono solo caldaie di potenza nominale equivalente al limite depotenziate
Quindi avranno le uscite fumi già collettorate e certificate in un unico scarico e il problema di come raccordarle non si pone. La canna fumaria andrò intubata comunque.
Le 2 caldaie in uscita avranno un solo kit INAIL essendo di fatto un'unica caldaia.
In realtà ti consiglio di sentire qualche produttore, tipo immergas o similare, che sono in grado di fornirti un sistema completo costituito dalle 2 caldaie, il kit inail, l'anello primario, il collettore fumi e la regolazione delle 2 caldaie.
Noto anche che le 2 potenze in gioco sono diverse, in commercio però esistono solo caldaie di potenza nominale equivalente al limite depotenziate
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
Marcus ha scritto:se per "solito" intendi dire che le 2 caldaie fanno parte dello stesso impianto termico, nel momento in cui le sostituisci nel loro insieme costituiscono un'unica caldaia.
Quindi avranno le uscite fumi già collettorate e certificate in un unico scarico e il problema di come raccordarle non si pone. La canna fumaria andrò intubata comunque.
Le 2 caldaie in uscita avranno un solo kit INAIL essendo di fatto un'unica caldaia.
In realtà ti consiglio di sentire qualche produttore, tipo immergas o similare, che sono in grado di fornirti un sistema completo costituito dalle 2 caldaie, il kit inail, l'anello primario, il collettore fumi e la regolazione delle 2 caldaie.
Noto anche che le 2 potenze in gioco sono diverse, in commercio però esistono solo caldaie di potenza nominale equivalente al limite depotenziate
No non sono di quelle in batteria, ma sono due caldaie singole che alimentatno il solito impianto con due tronchetti inail con due scarichi separati! Quindi è diverso... in pratica le faccio intubare dal dentro sarebbe? e la canna fumaria rimarrebbe la solita?
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
Se le caldaie fanno parte dello stesso impianto termico devi fare riferimento al decreto 128 che in pratica ti dice che puoi scaricare i fumi della combustione tramite collettore.
Se le due caldaie non fanno parte dello stesso impianto termico puoi fare riferimento alla 13384-2 e vedere se le due caldaie sono similari tra loro.
Se le due caldaie non fanno parte dello stesso impianto termico puoi fare riferimento alla 13384-2 e vedere se le due caldaie sono similari tra loro.
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
Ciao il decreto 128 di quale anno? hai dei riferimenti? graziebefe ha scritto:Se le caldaie fanno parte dello stesso impianto termico devi fare riferimento al decreto 128 che in pratica ti dice che puoi scaricare i fumi della combustione tramite collettore.
Se le due caldaie non fanno parte dello stesso impianto termico puoi fare riferimento alla 13384-2 e vedere se le due caldaie sono similari tra loro.
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
il decreto legislativo 128 è del 2010, non è altro che l'aggiornamento del decreto legislativo 152 di qialche anno più vecchio.
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
befe ha scritto:il decreto legislativo 128 è del 2010, non è altro che l'aggiornamento del decreto legislativo 152 di qialche anno più vecchio.
aa ma il 128/2011 quello che è entrato in vigore a settembre?
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
no dovrebbe essere di fine giugno del 2010.
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazi
befe ha scritto:no dovrebbe essere di fine giugno del 2010.
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
Riprendo questo thread in quanto mi capita di dover collegare i fumi di 4 caldaie <35kW in un unico collettore per poi evacuare a tetto tramite una sola canna fumaria. Le 4 caldaie sono però a servizio di 4 impianti termici separati e di 4 proprietari diversi. Nelle norme non trovo nulla che possa impedirlo, mi sfugge qualcosa?
Tom Bishop
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
quindi è un collettore orizzontale e le quattro caldaie sono poste in centrale termica...nella 7129/2015 tale casistica non è contemplata però a mio avviso non significa, in base ad un progetto di dimensionamento e verifica, tale installazioen non sia ammessa. Le uniche prescrizioni per il collettore orizzontale, se non sbaglio, ci sono per due apparecchi a tiraggio naturale. Quindi a mio avviso se il calcolo viene verificato UNI EN 13384-2, ogni generatore ha la valvola di non ritorno fumi, la potenza è identica per ogni singolo generatore e i generatori sono tutti a condensazione non vedo nessun problema. Inoltre verificherei anche cosa dice il costruttore degli apparecchi.
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
ne avevamo parlato in un altro post
forse costituisce un problema il fatto che 4 caldaie autonome sono installate nello stesso locale
in quanto la 7129 richiede che ciascuna caldaia sia posta in uno spazio ad uso esclusivo
forse costituisce un problema il fatto che 4 caldaie autonome sono installate nello stesso locale
in quanto la 7129 richiede che ciascuna caldaia sia posta in uno spazio ad uso esclusivo
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
oddio non mi sembra, bastano che non siano manomissibili da parte di terzi, nel senso dentro il locale centrale termica ( DM 12/04/1996) siano installate in maniera tale da non essere manomesse volontariamente o involontariamente ( box sotto chiave ).
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
Si sono in un locale centrale termica
Tom Bishop
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
ok ma in teoria all'interno della centrale ciascuna caldaia dovrebbe essere contenuta in un vano tecnico accessibile al solo utilizzatore
viewtopic.php?t=25291
viewtopic.php?t=25291
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
Vedo problemi a raffica. Intanto la norma da seguire per il sistema di evacuazione fumi (inciso: il tratto verticale non è una canna, è un camino) è la 11528 e non la 7129 (è scritto chiaro nel campo di applicazione della prima), mentre non essendo le caldaie installate in batteria per la rete gas ed il luogo di installazione va seguita la 7129; già questo di per sé mi scoraggerebbe dal procedereTom Bishop ha scritto: ↑sab ott 05, 2019 05:27 Riprendo questo thread in quanto mi capita di dover collegare i fumi di 4 caldaie <35kW in un unico collettore per poi evacuare a tetto tramite una sola canna fumaria. Le 4 caldaie sono però a servizio di 4 impianti termici separati e di 4 proprietari diversi. Nelle norme non trovo nulla che possa impedirlo, mi sfugge qualcosa?
Scendendo nello specifico: come ricorda ponca, non è possibile installare apparecchi domestici in un locale comune senza i necessari approntamenti specificati nella 7129, quand'anche il locale fosse centrale termica. Anzi in tal caso sarebbe ancora peggio essendo che l'accesso dovrebbe essere consentito solo al manutentore/terzo resp. (nominato e in nome per conto di chi?).
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
concordo leggevo solo ora e mi hai anticipatomat ha scritto: ↑lun ott 07, 2019 11:59Vedo problemi a raffica. Intanto la norma da seguire per il sistema di evacuazione fumi (inciso: il tratto verticale non è una canna, è un camino) è la 11528 e non la 7129 (è scritto chiaro nel campo di applicazione della prima), mentre non essendo le caldaie installate in batteria per la rete gas ed il luogo di installazione va seguita la 7129; già questo di per sé mi scoraggerebbe dal procedereTom Bishop ha scritto: ↑sab ott 05, 2019 05:27 Riprendo questo thread in quanto mi capita di dover collegare i fumi di 4 caldaie <35kW in un unico collettore per poi evacuare a tetto tramite una sola canna fumaria. Le 4 caldaie sono però a servizio di 4 impianti termici separati e di 4 proprietari diversi. Nelle norme non trovo nulla che possa impedirlo, mi sfugge qualcosa?
Scendendo nello specifico: come ricorda ponca, non è possibile installare apparecchi domestici in un locale comune senza i necessari approntamenti specificati nella 7129, quand'anche il locale fosse centrale termica. Anzi in tal caso sarebbe ancora peggio essendo che l'accesso dovrebbe essere consentito solo al manutentore/terzo resp. (nominato e in nome per conto di chi?).
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
Ok, il punto che ne vieta l'utilizzo è il già segnalato 4.2.1.1. della UNI7129-2:2015. Non c'è altro da aggiungere.
Tom Bishop