UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da nicorovoletto »

l'avete letta? cè qualcosa di interessante?

UNI TR 11438:2012
UNI ha recentemente pubblicato il Technical Report UNI TR 11438:2012 “Installazioni fisse antincendio - Gruppi di pompaggio - Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler)”. Il documento contiene una serie di chiarimenti relativi alla norma UNI EN 12845 -2009 “Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione”, in particolare fornisce una serie di chiarimenti alla sezione dedicata alla alimentazioni idriche antincendio da realizzarsi tramite pompe antincendio.

Alcuni cenni al contenuto:
I pozzi come alimentazione idrica non contemplati dalla norma UNI EN 12845.
Riserva idrica , capacità, frazionamento delle capacità e resistenza strutturale Rating di pressione dei componenti dell’alimentazione idrica.
Pompe, chiarimenti sulle particolari curve caratteristiche, campo di impiego e limiti
Installazioni con più pompe nelle alimentazioni idriche singole o singole superiori
I gruppi elettrogeni non contemplati dalla UNI EN 12845.
Chiarimenti tecnici sulla resistenza al fuoco dei locali pompe
Condizioni in aspirazione nelle installazione sottobattente e soprabattente e implicazioni sulle interconnessioni tra pompe
Chiarimenti sulle pompe ad asse verticale “vertical turbine pumps”,richiamate dalla norma.
Quali sono le tipologie di pompe antincendio contemplate e ammesse dalla norma UNI EN 12845.
Chiarimenti sul circuito d’avviamento a cui si fa riferimento nella UNI EN 12845
Chiarimenti sui cavi elettrici per le elettropompe antincendio Allarmi acustico remoto
Chiarimenti sulle curve di potenza dei motori diesel
Delucidazioni sul collaudo in campo ed esercizio degli impianti
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da Terminus »

Parecchia carne al fuoco.......
Cosa si dice sui pozzi e sui gruppi elettrogeni?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da nicorovoletto »

eh, non ho la norma
ecco la fonte di quanto scritto sopra:
http://www.pro-fire.org/rubriche-tecnic ... riche.html

di più non sò (purtroppo)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da gararic »

ovviamente uno stabilimento industriale già oggetto di CPI da tempi immemori (sempre rinnovato a tempo debito, ci si augura) con gli impianti antincendio alimetati da UNA pompa in un pozzo... può continuare così com'è, nevero ?
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da Terminus »

gararic ha scritto:ovviamente uno stabilimento industriale già oggetto di CPI da tempi immemori (sempre rinnovato a tempo debito, ci si augura) con gli impianti antincendio alimetati da UNA pompa in un pozzo... può continuare così com'è, nevero ?
Per curiosità il pozzo costituisce alimentazione, reintegro o rincalzo ?
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da mat »

Mi domando: ma tutte le indicazioni costruttive sui pompaggi (curve delle pompe, dei motori, avviamento etc.) non potevano inserirle in una specifica norma di prodotto per i gruppi antincendio e nella uni 12845 scrivere semplicemente "i gruppi di pompaggio devono essere costruiti secondo ...."? Si sarebbero distinte più chiaramente quali erano le competenze del progettista e quali del costruttore.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da Terminus »

Per quanto ne so i costruttori di pompe stavano ancora litigando per mettersi d'accordo sulla norma di prodotto.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da gararic »

Terminus ha scritto:
gararic ha scritto:ovviamente uno stabilimento industriale già oggetto di CPI da tempi immemori (sempre rinnovato a tempo debito, ci si augura) con gli impianti antincendio alimetati da UNA pompa in un pozzo... può continuare così com'è, nevero ?
Per curiosità il pozzo costituisce alimentazione, reintegro o rincalzo ?
ALIMENTAZIONE !
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da Terminus »

Spero allora che il titolare abbia nel cassetto una dichiarazione del geologo che garantisca la pompa al di sotto del livello minimo di falda (anche in condizioni di prolungata siccità stagionale).
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da gararic »

Terminus ha scritto:Spero allora che il titolare abbia nel cassetto una dichiarazione del geologo che garantisca la pompa al di sotto del livello minimo di falda (anche in condizioni di prolungata siccità stagionale).
in zona di acqua ce n'è tanta... tra la ghiaia (parecchi piezometri in zona lo testimoniano - e lo testomonia pure la pompa che lavora alacremente per emungere dal sottosuolo l'acqua di processo)
non so di preciso a che livello è posta la pompa nel pozzo, certo che la situazione si trascina così da anni e prima o poi spero il committente si decida a fare un bel lifting (a meno che non preferisca trasferire tutta la produzione all'estero)
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da Terminus »

La pompa di servizio, magari posta a quota superiore, può fungere da allarme per eventuale abbassamento del livello di falda.
E' conveniente stabilire dei controlli periodici frequenti per la pompa sommersa (molto di più dei 6 mesi di legge).
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da gararic »

Terminus ha scritto:La pompa di servizio, magari posta a quota superiore, può fungere da allarme per eventuale abbassamento del livello di falda.
E' conveniente stabilire dei controlli periodici frequenti per la pompa sommersa (molto di più dei 6 mesi di legge).
certamente, grazie
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1048
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da tigers »

gararic ha scritto:ovviamente uno stabilimento industriale già oggetto di CPI da tempi immemori (sempre rinnovato a tempo debito, ci si augura) con gli impianti antincendio alimentati da UNA pompa in un pozzo... può continuare così com'è, nevero ?
Salvo che concordo con quanto già detto direi di sì; la giustificazione "formale" la troverei nel fatto che la 10779 è la norma da cui discende l'obbligo di usare alimentazioni conformi a 12845, e la 10779 prevede l'adeguamento solo per le parti di impianto nuove o nel caso di ristrutturazioni (non ho sottomano il punto preciso ma ricordo sia specificato bene).
andrewltd
Messaggi: 28
Iscritto il: mar gen 10, 2012 08:55

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da andrewltd »

Qualcuno sa se viene indicato qualcosa in merito alla presenza di sprinkler nei controsoffitti?
(obbligatori qualora il controsoffitto è di altezza superiore agli 80 cm)
andrewltd
Messaggi: 28
Iscritto il: mar gen 10, 2012 08:55

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da andrewltd »

ho letto che è concernente ai gruppi di pompaggio, ma non si sa mai (tra l'altro, era già uscita una norma di chiarimento sugli sprinkler: UNI TR 11365:2010; se per caso dice qualcosa in merito ai controsoffitti vorrei saperlo)
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da gararic »

ancora in merito ai pozzi :
D. E’ consentito l’utilizzo dei pozzi per l’alimentazione idrica?
R. I pozzi non sono previsti come alimentazione idrica dalla norma UNI EN 12845 ed è confermato nel TR.
fonte:http://www.perindps.it/documentazione/w ... 202012.pdf
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da gararic »

ho avuto finalmente modo di visionare la fantomatica 11438
a mio modesto parere, niente di che
se per caso vi serve qualche riferimento . . .
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da Terminus »

Puoi per caso mandare questi riferimenti ?
terminus3 at inwind.it

:wink:
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da nicorovoletto »

se hai anche qualche appunto ben fatto :mrgreen:
nicorovoletto chiocciolina libero.it
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da gararic »

ho qualche appunto scritto a mano, appena li scansiono provvederò
comunque non aspettatevi niente di trascendentale dalla nuova specifica tecnica
riccardo - affetto da superbonus
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da nicorovoletto »

si/no .... alludevo appunti del tipo... "brutta copia della UNI" :wink:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da gararic »

ma va? :lol: :lol: :lol:
riccardo - affetto da superbonus
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da nicorovoletto »

:D
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012

Messaggio da Sandeman »

Prendo spunto da questo topic senza aprirne degli altri.
E' possibile avere degli '' appunti '' :D sui i seguenti TR
TR 11365 :2010 e il suddetto TR 11438:2012 ...

grazie mille...
Rispondi