Salve,
avrei una domanda in merito all'applicazione di valvole termostatiche a seguito di sostituzione caldaia < 35 kW; Enea dice:
– ove tecnicamente compatibili – devono essere installate valvole termostatiche a
bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell’impossibilità tecnica di installare
questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di
tipo modulante agenti sulla portata).
è possibile, secondo voi, installare termostati di zona anzichè valvole termostatiche, seguendo la seguente logica:
- kit divisione zone mediante 3 pompe (zona giorno piano terra, zona notte piano primo, sevizi igienici piano primo)?
E' un kit di modulazione portata, il fatto è che non agisce indipendentemente su ogni corpo scaladante bensì sulle tre zone termiche.
valvole termostatiche per 55%; possibili alternative?
Moderatore: Edilclima
Re: valvole termostatiche per 55%; possibili alternative?
niente da fare; si deve comunque intervenire con modulazione di portata su ogni corpo scaldante.
Quindi niente 55% con il sisitema sopra esposto
Quindi niente 55% con il sisitema sopra esposto