Ciao a tutti, mi sto cimentando nel calcolo dei radiatori di una villetta due piani e volevo sapere una cosa, inanziutto ho provato a farlo a mano per vedere se ho chiaro il concetto e poi fare la riprova con il programm.. eccco non mi torna qualcuno gentilmente sa dirmi dove sbaglio :
- Allora io calcolo tutte le superfici di sperdenti parete per parte soffito e pavimento con la seguente formula :
Q = SxT°xK =
S= superficie in mq
T° delta di da me 20°
K= trasmittazza della parete
ecco mettiamo che la mia dispersione sia di 2174 W ora io prendo i radiatori che ci voglio mettere e mettiamo che abbia ad ogni elemento una resa di 135 w, io per trovare il nuemro di radiatori faccio
Nr = Q/135 = 2174/135 = 16 elementi giusto?
Il programma inserendo come dispersione 2174 W mi da 40 elementi!! ma come diamine è possible? dove sbaglio?
Con il
CALCOLE DEI RADIATORI CHI MI AIUTA?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: dom set 30, 2007 19:41
- Contatta:
Re: CALCOLE DEI RADIATORI CHI MI AIUTA?
Credo che nel tuo calcolo manchino le dispersioni per ventilazione, che quindi vanno ad incrementare il valore.....e poi il software usa il valore q50? oppure hai impostato delle temperature di lavoro del radiatore più basse?
-
- Messaggi: 1629
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: CALCOLE DEI RADIATORI CHI MI AIUTA?
Sono diverse le cose che mancano al tuo calcolo (dando per scontato che il tuo software abbia la stessa resa nominale del radiatore in oggetto). La potenza resa da un radiatore dipende da parametri termici ed idraulici che si influenzano a vicenda tra loro. Essa (la potenza) è proporzionale alla temperatura media Tm tra ingresso e uscita del corpo scaldante che probabilmente sarà diversa da quella nominale (Tm,nom = 70 °C) con la quale il Costruttore ha tirato giù il valore della resa. Ma la Tm (che sia quella tua di progetto o quella nominale del Costruttore) la hai se e solo se riesci garantire al terminale un certa portata. E qui entra in gioco il calcolo idraulico che probabilmente farà il tuo software.
Se fosse solo
Numero elementi = Potenza da calcolo / resa coma da Costruttore
Allora il nostro lavoro avrebbe veramente poco senso
Se fosse solo
Numero elementi = Potenza da calcolo / resa coma da Costruttore
Allora il nostro lavoro avrebbe veramente poco senso
Re: CALCOLE DEI RADIATORI CHI MI AIUTA?
Le dispersioni per ventilazioni ne tengo di conto il costruttore mi fornisce una resa di 134 W a unba temperatura di 50 gradi! io considero questi 50 come temperatura media ingresso 60 uscita 40 con un delta t di 20! quali parametri dovrei considerare in più? grazie
Re: CALCOLE DEI RADIATORI CHI MI AIUTA?
Veramente la resa nominale è riferita a Dt 50, che sarebbe calcolata con una temperatura media del corpo scaldante di 70 °C, rispetto alla temperatura ambiente di 20 °C.Bomber90 ha scritto:Le dispersioni per ventilazioni ne tengo di conto il costruttore mi fornisce una resa di 134 W a unba temperatura di 50 gradi! io considero questi 50 come temperatura media ingresso 60 uscita 40 con un delta t di 20! quali parametri dovrei considerare in più? grazie
Quindi se tu consideri una temperatura media di 50 °C e l'ambiente a 20 °C, il Dt di funzionamento sarà di 30 °C, pertanto i tuoi radiatori avranno una resa molto inferiore.
Augusto 44