...CAPPOTTO INTERNO...

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da nicorovoletto »

SuperP ha scritto:
nicorovoletto ha scritto: la risposta.. sempre quella:
Se fai i calcoli secondo UNI 12831.. ciccia.. in realtà molto valido
scusa mi accorgo solo ora della risposta... edilclima utilizza sempre la 12831... e mi sembra sempre di manica larga per il calcolo della potenza .... ricambi aria, trascura apporti interni e solari, schermature aggiuntive serramenti, maggiorazione a nord... maggiorazione per l'attenuazione dell'impianto ... pra non sò se sia tutta ciccia della UNI 12831....ma nel totale ciccia in più ce nè... siamo vicini all'obesità...
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
du.pa
Messaggi: 66
Iscritto il: ven dic 02, 2011 17:20

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da du.pa »

Ho provato a fare una simulazione mettendo cappotto interno in fibra di legno 6 cm piano terra e piano primo e ipotizzare di poter realizzare una fascia isolata esternamente di altezza 1 m in eps spessore 5 cm in corrispondenza del solaio (fattibilità da verificare anche dal punto di vista strutturale...).
In questa maniera evito il risvolto interno, che non avrei idea di come "mascherarlo" senza dover controsoffittare il restante soffitto, e porto la temperatura dello spigolo a soffitto da 13.3 °C a 15.3 °C verificato con una T esterna di -15 °C pari a quella di progetto...

:?: @fp67: ti sembra funzionare come soluzione? :?:

un cruccio che mi si presenta riguarda però la struttura esistente in blu: il proprietario mi dice essere in mattoni e sassi, cu ho attribuito una conduttività di 0,9 W/mk, se però utilizzassi muratura in pietra passa a 1,5 fino a 3,5...queste ultime strutture sono assimilabili alle vecchie case di pietra a secco senza malte nè intonaci?oppure le strutture con muri in pietra di inizio-metà 900 hanno tutte conduttività dell'ordine dei 3 W/mk???
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da arkanoid »

un muro in sasso scordati di poterlo mangiare via 5 cm come hai pensato di fare sul lato esterno.
redigere redigere redigere
du.pa
Messaggi: 66
Iscritto il: ven dic 02, 2011 17:20

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da du.pa »

il muro mattoni e sassi è solo da un lato tra piano terra e piano primo...lo stesso lavoro voglio farlo tra piano primo e sottotetto non riscaldato (sul quale aggiungerò isolamento su estradosso soletta) il cui tamponamento fortunatamente è in mattoni...
SuperP
Messaggi: 10711
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da SuperP »

du.pa ha scritto:C verificato con una T esterna di -15 °C pari a quella di progetto...
esagerato! usa la t. media mensile del mese peggiore!!
Già non si tiene conto dell'effetto del radiante, della capacità termica...
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
du.pa
Messaggi: 66
Iscritto il: ven dic 02, 2011 17:20

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da du.pa »

E' vero penso di essere troppo dalla parte della ragione però il dubbio sulla conduttività alla base del calcolo condiziona tutto quello che viene di seguito...ed è il solito problema dell'analizzare il ponte termico su una struttura alla quale magari io attribuisco 1 w/mk ed un collega 2 w/mk...
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da girondone »

Io credo che la correzzione a soffito con un Cuneo di isolante manxo la vedi.....
SuperP
Messaggi: 10711
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da SuperP »

girondone ha scritto:Io credo che la correzzione a soffito con un Cuneo di isolante manxo la vedi.....
Nel DPR 59 mi si è fatto notare che è scritto:
Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2,
lettera c), numero 1), del decreto legislativo, consistenti in opere che prevedono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto alle lettere seguenti:


Sembra quindi (a ragione) che nel caso di isolamenti dall'interno, non si debba rispettare la Ulimite. Concordate?
Dall'interno, oltre ad impazzire con le verifiche di condensazione etc c'è anche il rispetto della U.. la quale fa fatica a tornare..
Parlo per edifici vincolati ovviamente..
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
mat
Messaggi: 3188
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da mat »

SuperP ha scritto:Sembra quindi (a ragione) che nel caso di isolamenti dall'interno, non si debba rispettare la Ulimite. Concordate?
Ma no, assolutamente no! Pareti esterne=pareti che confinano con l'esterno (cioè non i divisori); altrimenti avrebbero scritto "rifacimento di pareti dall'esterno". Vabbè che siamo nella patria dei furbetti per antonomasia, ma non esageriamo :?
IMHO
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da nicorovoletto »

ed inoltre evidenzio:
...a titolo esemplificativo e non esaustivo
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 10711
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da SuperP »

nicorovoletto ha scritto:ed inoltre evidenzio:
...a titolo esemplificativo e non esaustivo
dai.. devo trovare il modo per non verificare la U..
Altrimenti, meglio, che non isolo! Alla faccia del risparmio enrgetico
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da girondone »

Come tecnico mi sentirei in questi casi di non arrivae alla u per.appunto i motivi di condensa....
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da nicorovoletto »

SuperP ha scritto:
nicorovoletto ha scritto:ed inoltre evidenzio:
...a titolo esemplificativo e non esaustivo
dai.. devo trovare il modo per non verificare la U..
Altrimenti, meglio, che non isolo! Alla faccia del risparmio enrgetico
bhe bastava dirlo!
allora calcola la U media considerando i PT pari a 0,0W/mK in quanto nella relazione tecnica provvedimenti e calcoli PT scrivi: NON SONO PRESENTI PT IN QUANTO SARANNO COMPLETAMENTE ELIMINATI IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI!

ecco fatto ci voleva tanto ? :wink:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 10711
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da SuperP »

nicorovoletto ha scritto:ecco fatto ci voleva tanto ? :wink:
mi rifiuto
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da arkanoid »

nicorovoletto ha scritto:
SuperP ha scritto:
nicorovoletto ha scritto:ed inoltre evidenzio:
...a titolo esemplificativo e non esaustivo
dai.. devo trovare il modo per non verificare la U..
Altrimenti, meglio, che non isolo! Alla faccia del risparmio enrgetico
bhe bastava dirlo!
allora calcola la U media considerando i PT pari a 0,0W/mK in quanto nella relazione tecnica provvedimenti e calcoli PT scrivi: NON SONO PRESENTI PT IN QUANTO SARANNO COMPLETAMENTE ELIMINATI IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI!

ecco fatto ci voleva tanto ? :wink:
ma che roba è? no così secondo me è eccessivo, è come scriverci che sei un ignorante. Piuttosto allora bara sui coefficienti...ma una frase del genere no.
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 10711
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da SuperP »

Che ne dite? http://www.isover.it/It/Edilizia/Pareti ... ptima.aspx
Non sembra male come sistema..
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
du.pa
Messaggi: 66
Iscritto il: ven dic 02, 2011 17:20

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da du.pa »

il sistema sembra un'ottima alternativa, gli unici dubbi che mi sorgono sono:
- montanti? se in futuro dovessi appendere dei pensili o simili e ne centro uno?
- .............costo?
SuperP
Messaggi: 10711
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da SuperP »

du.pa ha scritto:il sistema sembra un'ottima alternativa,
http://www.aierbit.it/pdf/optima.pdf
mi sa che sopra gli 80mm non si va.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da nicorovoletto »

arkanoid ha scritto: ma che roba è? no così secondo me è eccessivo, è come scriverci che sei un ignorante. Piuttosto allora bara sui coefficienti...ma una frase del genere no.
..zzo ho capito che avete copa fiducia di me!!
era una risposta alla ilarità della frase di superP dai.. devo trovare il modo per non verificare la U..
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da nicorovoletto »

SuperP ha scritto:
du.pa ha scritto:il sistema sembra un'ottima alternativa,
http://www.aierbit.it/pdf/optima.pdf
mi sa che sopra gli 80mm non si va.
utilizzo sia questo oppure anche knauf controparete W625 che arriva a 80mm di lana minerale e uno spessore totale di parete 125mm
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
giotisi
Messaggi: 4226
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da giotisi »

Mi son perso il filo del discorso.

SuperP, perchè non vuoi verificare la U?
Aerogel A?t?r?s in 10mm seguendo il soffitto? Costicchia, ma fa miracoli.
C'è anche un pannello spefico per interni che, inglobando un po' di nano arriva
a lambda 0,19 mi pare di ricordare... Aero?o?s.
SuperP
Messaggi: 10711
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da SuperP »

giotisi ha scritto:SuperP, perchè non vuoi verificare la U?
pochi schei!
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da girondone »

allora togli l isolaento dlla legge 10 e sono cavoli loro.... te dici che lo hai trovato già li.... :wink:
picchio70
Messaggi: 623
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da picchio70 »

Riapro il post in quanto mi capita il seguente caso; immobile degli anni 50/60, ove a piano terra si vuole fare cambio di destinazione d'uso da laboratorio a residenza, ottenendo un monolocale. Premetto che alcuni lavori dopo descritti sono già stati fatti l'anno scorso, solo ora si è pensato all'isolamento :oops: e così mi hanno chiamato.
Le murature sono in mattoni pieni da 40 e confinano rispettivamente verso vano scala riscaldata, esterno di proprietà con grosso serramento (la vecchia vetrina), esterno di terzi e l'ultimo lato per circa 2 metri d'altezza verso accessorio pure riscaldato e il restante 1 metro verso esterno di proprietà; il pavimento dà verso vespaio aerato, mentre sopra ho un appartamento riscaldato ma è stato effettuato un ribassamento in cartongesso non isolato.
L'architetto che ha seguito i lavori fin qui mi ha proposto:
1. cappotto esterno su tutte le pareti tranne quella esposta verso il giardino di terzi dove farebbe il cappotto interno
2. cappotto interno su tutte le pareti.
Come materiale per il cappotto interno lui avrebbe pensato al sughero rasato direttamente, in quanto non si può rubare spazio con un controtavolato perchè è al limite con la superficie minima del monolocale.
Francamente sono perplesso sulla prima soluzione, in quanto rimane il notevole ponte termico negli angoli fra cappotto interno/cappotto esterno; come si è detto, andrebbe risvoltato, ma da un lato dopo 30 cm ho la vetrina (a proposito, i serramenti me li hanno proposti in alluminio, io ho suggerito il pvc per i minori problemi di ponte termico, muffe, ecc.), dall'altra subito dopo l'angolo ho già bello montato il calorifero e superiormente ho la finestra; inoltre ho un altro bel ponte termico in corrispondenza del controsoffitto (ho 30-40 cm di ribasso che danno sul balcone del piano superiore); per quanto riguarda invece la soluzione dell'intero cappotto interno, volevo ragguagli sulla bontà termo-igrometrica del sughero (ho a disposizione 10 cm).
Grazie
Esa
Messaggi: 3225
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da Esa »

Credo che la soluzione tecnica vada suggerita anche tenendo conto dell'uso del locale. Se è saltuario, non c'è dubbio: cappotto interno ed impianto ad irraggiamento a bassa inerzia termica.
arnaltreij
Messaggi: 4
Iscritto il: ven gen 10, 2014 13:59

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Messaggio da arnaltreij »

giotisi ha scritto:Mi son perso il filo del discorso.

SuperP, perchè non vuoi verificare la U?
Aerogel A?t?r?s in 10mm seguendo il soffitto? Costicchia, ma fa miracoli.
C'è anche un pannello spefico per interni che, inglobando un po' di nano arriva
a lambda 0,19 mi pare di ricordare... Aero?o?s.


in realtà i prezzi sono scesi sensibilmente

ad esempio:

www.buy-aerogels.eu
Rispondi