Boiler a pompa di calore
Moderatore: Edilclima
Boiler a pompa di calore
Recentemente stanno mettendo in commercio dei boiler a pompa di calore che promettono notevoli risparmi energetici. Sono di capacità variabile e partono da 80 lt. La marca è di primaria ditta nazionale. Mi chiedo se l'utilizzo di questa apparecchiatura permette di assolvere al famoso 50% di energia primaria prodotto da fonti rinnovabili, come richiesto dalla DGR 8745 in Lombardia. Io penso assolutamente di si. L'unico dubbio che ho è che queste apparecchiature hanno a bordo una resistenza di back-up per eventuali carenze nelle temperature di erogazione dell'acqua sanitaria............
Re: Boiler a pompa di calore
Marca?Dorianoz ha scritto:Mi chiedo se l'utilizzo di questa apparecchiatura permette di assolvere al famoso 50% di energia primaria prodotto da fonti rinnovabili,
Devi guardare il COP per evitare il solare.
DA quel che so io, solo Ariston Neus sopra i 200litri riesci
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Boiler a pompa di calore
Cop uguale a 3
Re: Boiler a pompa di calore
E' l'ariston neus nelle taglie più piccole, 80-120 lt
Ma il paragone col solare mi sfugge.............scusa l'ignoranza
Ma il paragone col solare mi sfugge.............scusa l'ignoranza
Re: Boiler a pompa di calore
Ariston Nuos con COP uguale a 3 rientra nei limiti della DGR VIII 8745 che nella tabella A.5.1 per le pompe di calore aria/acqua impone un COP maggiore/uguale a 3........... dovrei starci. Giusto? Grazie Paolo
Re: Boiler a pompa di calore
Che io ricordi, con le taglie piccole no. Chiama in Ariston, ti rispondono subito.Dorianoz ha scritto:Giusto?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- NoNickName
- Messaggi: 7977
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Boiler a pompa di calore
Non vedo come possa una pompa di calore soddisfare il requisito del 50% di fonti rinnovabili, a meno che sia alimentata con tali fonti.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Boiler a pompa di calore
E perchè mai?NoNickName ha scritto:Non vedo come possa una pompa di calore soddisfare il requisito del 50% di fonti rinnovabili, a meno che sia alimentata con tali fonti.
La norma regionale lo permette. Il DL Romani pure.
La parte "rinnovabile" è data dall'aria/acqua/terreno che sono riscaldati gratuitamente dal sole.
Se tu alimentassi la pdc con FV, lasciando perdere la contemporaneità assorbimento/produzione, allora sarebbe rinnovabile al 100%, ma nel caso sopra, ci basta il 50%, e quindi l'assorbimento elettrico della pdc è considerato.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Boiler a pompa di calore
Mi pare che da settembre anche per le piccole taglie si rientrerà nei requisiti.SuperP ha scritto:Che io ricordi, con le taglie piccole no. Chiama in Ariston, ti rispondono subito.Dorianoz ha scritto:Giusto?
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Boiler a pompa di calore
In effetti sotto i 10° per adesso non funzionano ma verso fine anno saranno predisposte anche le taglie più piccole per funzionamento con temperature esterne inferiori e finalmente sul tetto spariranno i pannelli e tutto il resto...... che nelle ristrutturazioni non pochi problemi creano, soprattutto se il tetto non è di pertinenza.
Re: Boiler a pompa di calore
Ciao SuperP, che bel bimboSuperP ha scritto:Marca?Dorianoz ha scritto:Mi chiedo se l'utilizzo di questa apparecchiatura permette di assolvere al famoso 50% di energia primaria prodotto da fonti rinnovabili,
Devi guardare il COP per evitare il solare.
DA quel che so io, solo Ariston Neus sopra i 200litri riesci
L'hai messa da poco la foto oppure non l'avevo mai notata?
Complimenti!!!!
Augusto 44
Re: Boiler a pompa di calore
Merito del DNA della mamma...Augusto ha scritto:Complimenti!!!!
E' da ieri che c'è..
Non sei un neopapì anche tu?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Boiler a pompa di calore
Io sono molto più vecchio e sono un neo nonno (quasi 2 anni)SuperP ha scritto:Merito del DNA della mamma...Augusto ha scritto:Complimenti!!!!
E' da ieri che c'è..
Non sei un neopapì anche tu?
Augusto 44
Re: Boiler a pompa di calore
I conti non mi tornano, il risparmio richiesto del 50% è sull'energia primaria. Quindi la potenza elettrica impegnata va moltiplicata per il fattore di conversione nazionale pari a 2,5 se non erro.
quindi con 1 kW elettrico produco 3 kW di caldo ma consumo 2,5 kW di energia primaria, il risparmio è solo di 0,5 kW ben inferiore al 50% richiesto
quindi con 1 kW elettrico produco 3 kW di caldo ma consumo 2,5 kW di energia primaria, il risparmio è solo di 0,5 kW ben inferiore al 50% richiesto
Re: Boiler a pompa di calore
In RL la norma ti dice quale COP deve avere la PDC per evitare la copertura del 50% di acs tramite rinnovabili.Marcus ha scritto:I conti non mi tornano
Quindi la pdc può coprire anche meno del 50% richiesto
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Boiler a pompa di calore
1) Ho visto che il NUOS EVO SPLIT WH 80 presenta
• COP 3,5 a temperatura aria 20°C
• COP 2,9 a temperatura aria 7°C
Il range di lavoro in pompa di calore avviene con temperature dell’aria da - 5 a 42°C.
2) I valori limite di prestazione energetica per le pompe di calore previsti dal DGR Lombardia per la produzione del 50% di ACS sanitaria da energie rinnovabili è:
• COP >= 3.00 in condizioni nominali di riferimento 7°-35°.
3) Sto valutando di installare questo "attrezzo" con utilizzo di aria da un'ampia nicchia di c.ca 40m3 (a contatto laterale e verso il basso con abitazioni riscaldate) la cui temperatura dubito scenda sotto i 7°, o al più può scendervi per solo una manciata di giorni all'anno (Milano).
Domanda: soddisfo il requisito normativo di 50% ACS da rinnovabile e COP COP >= 3.00?
Si fa una media dei valori di COP indicati dal produttore?
NB: sto per rifare l'impianto di casa (57mq abitati da una sola persona) ed il tetto è del condominio: ci sono le condizioni per derogare al solare? I pannelli mi paiono uno spreco di denaro ed inutilizzati viste le piccole dimensioni dell'impianto (inoltre il tetto non è mio).
Grazie mille.
• COP 3,5 a temperatura aria 20°C
• COP 2,9 a temperatura aria 7°C
Il range di lavoro in pompa di calore avviene con temperature dell’aria da - 5 a 42°C.
2) I valori limite di prestazione energetica per le pompe di calore previsti dal DGR Lombardia per la produzione del 50% di ACS sanitaria da energie rinnovabili è:
• COP >= 3.00 in condizioni nominali di riferimento 7°-35°.
3) Sto valutando di installare questo "attrezzo" con utilizzo di aria da un'ampia nicchia di c.ca 40m3 (a contatto laterale e verso il basso con abitazioni riscaldate) la cui temperatura dubito scenda sotto i 7°, o al più può scendervi per solo una manciata di giorni all'anno (Milano).
Domanda: soddisfo il requisito normativo di 50% ACS da rinnovabile e COP COP >= 3.00?
Si fa una media dei valori di COP indicati dal produttore?
NB: sto per rifare l'impianto di casa (57mq abitati da una sola persona) ed il tetto è del condominio: ci sono le condizioni per derogare al solare? I pannelli mi paiono uno spreco di denaro ed inutilizzati viste le piccole dimensioni dell'impianto (inoltre il tetto non è mio).
Grazie mille.
Re: Boiler a pompa di calore
I COP che ti dà l'ariston sono a 55°C!!dogo73 ha scritto:Domanda: soddisfo il requisito normativo di 50% ACS da rinnovabile e COP COP >= 3.00?
Chiedi quello a 35°C
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Boiler a pompa di calore
Ossia il set point dell’acqua a 55°C, quindi a 35°C il COP dovrebbe essere maggiore, giusto?SuperP ha scritto:I COP che ti dà l'ariston sono a 55°C!!dogo73 ha scritto:Domanda: soddisfo il requisito normativo di 50% ACS da rinnovabile e COP COP >= 3.00?
Ma anche considerando 55°C, per rientrare nel limite del COP a 3.00, si fa una media o si prende il valore più basso? (in questo caso 2.6)?
PS-parzialmente OT-ma da NB:
- ho letto in altro 3D "attuale" l'abrogazione dell' articolo 4 commi 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 che prevedeva la copertura del 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
Abrogazione da parte del DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 (Romani) articolo 11.
Secondo il decreto (ma anche il nostro ordinamento giuridico) prevale la legge nazionale. Quindi in questo caso niente "cedevolezza", anzi vi è indicato:
- "Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo."
Direi quindi che anche il lombardia niente 50%, quindi niente "pannelli o pompe calore".
Che ne pensi?
Come ti comporti?
Re: Boiler a pompa di calore
Senti ariston.dogo73 ha scritto:Ma anche considerando 55°C, per rientrare nel limite del COP a 3.00, si fa una media o si prende il valore più basso? (in questo caso 2.6)?
seguo la norma regionaledogo73 ha scritto:Come ti comporti?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Boiler a pompa di calore
Lascia perdere il Decreto Romani, almeno qui in lombardia lo considerano carta straccia..... soprattutto il Cened che usa come vangelo normativo la DGR 8745, lo dico perchè li ho interpellati in proposito. Idem il tecnico comunale di Pavia, a cui mi ero rivolto.
Per l'altro quesito, se si usa la pompa di calore, a prescindere dalle modalità di calcolo del Cop, la DGR 8745, ne permette l'utilizzo e automaticamente fa decadere l'obbligo del 50% di copertura, anche perchè per le pompe di calore non c'è una formula adeguata per valutare il 50%..........
A me in Ariston hanno sempre ribadito che da Gennaio saranno conformi alla DGR lombarda
Per l'altro quesito, se si usa la pompa di calore, a prescindere dalle modalità di calcolo del Cop, la DGR 8745, ne permette l'utilizzo e automaticamente fa decadere l'obbligo del 50% di copertura, anche perchè per le pompe di calore non c'è una formula adeguata per valutare il 50%..........
A me in Ariston hanno sempre ribadito che da Gennaio saranno conformi alla DGR lombarda
Re: Boiler a pompa di calore
Quoto tutto, anche a me un tecnico (Asseveratore Provinciale) mi ha ribatito che per la Lombardia vale il Dgr 8745.Dorianoz ha scritto:Lascia perdere il Decreto Romani, almeno qui in lombardia lo considerano carta straccia..... soprattutto il Cened che usa come vangelo normativo la DGR 8745, lo dico perchè li ho interpellati in proposito. Idem il tecnico comunale di Pavia, a cui mi ero rivolto.
Per l'altro quesito, se si usa la pompa di calore, a prescindere dalle modalità di calcolo del Cop, la DGR 8745, ne permette l'utilizzo e automaticamente fa decadere l'obbligo del 50% di copertura, anche perchè per le pompe di calore non c'è una formula adeguata per valutare il 50%..........
A me in Ariston hanno sempre ribadito che da Gennaio saranno conformi alla DGR lombarda
Domanda a tutti:
- c'è un modo più "economico" (e meno impegnativo per i lavori) del pannello solare per rispettare il 50% quando si è in un condominio (riscaldamento ed ACS autonomi) e si rientra nella ristrutturazione di impianto?
Caldaia a condensazione?
Caldaia tipo C tre stelle + scaldacqua nuos (mi pare dispendioso in termini economici e di spazio)?
Altro?
Re: Boiler a pompa di calore
"Domanda a tutti:
- c'è un modo più "economico" (e meno impegnativo per i lavori) del pannello solare per rispettare il 50% quando si è in un condominio (riscaldamento ed ACS autonomi) e si rientra nella ristrutturazione di impianto?
Caldaia a condensazione?
Caldaia tipo C tre stelle + scaldacqua nuos (mi pare dispendioso in termini economici e di spazio)?"
Pompa di calore unica per RISC e ACS. D'estate fornisce anche il fresco.
- c'è un modo più "economico" (e meno impegnativo per i lavori) del pannello solare per rispettare il 50% quando si è in un condominio (riscaldamento ed ACS autonomi) e si rientra nella ristrutturazione di impianto?
Caldaia a condensazione?
Caldaia tipo C tre stelle + scaldacqua nuos (mi pare dispendioso in termini economici e di spazio)?"
Pompa di calore unica per RISC e ACS. D'estate fornisce anche il fresco.
Re: Boiler a pompa di calore
Scusate, secondo voi con la Legge Nazionale (e quindi Decreto Romani) è possibile questo abbinamento?
Cioè fotovoltaico e bollitore in pompa di calore?
Sto provando a far rientrare la soluzione con il programma EC ma non c'è verso....
Cioè fotovoltaico e bollitore in pompa di calore?
Sto provando a far rientrare la soluzione con il programma EC ma non c'è verso....
Re: Boiler a pompa di calore
Qualcuno conosce i prezzi di questi scaldacqua elettrici?
stiamo parlando di Ariston Nuos o esistono altri modelli?
stiamo parlando di Ariston Nuos o esistono altri modelli?
Re: Boiler a pompa di calore
Ho guardato una scheda tecnica un bollitore a pompa di calore ma mancano molti dati rispetto a quelli che vengono chiesti dalla NORMA UNI TS 11300 3/4 sulle pompe di calore!
Le temperatura lato interno ed esterno con il relativo COP ??
Mi viene dato un COP medio di 3.5 con Aria ambiente 15°C, umidità 71%, temperatura dell’accumulo 55°C.
Come li inserite i dati?
Le temperatura lato interno ed esterno con il relativo COP ??
Mi viene dato un COP medio di 3.5 con Aria ambiente 15°C, umidità 71%, temperatura dell’accumulo 55°C.
Come li inserite i dati?
Re: Boiler a pompa di calore
i boiler in pdc hanno un cop calcolato secondo usi precisi e secondo norma en 16147.
i software in commercio non hanno ancora recepito tale norma...
da quel che mi risulta (vedi anche detrazioni conto termico e 65%) e' possibile certificare un valore di cop che penso sia medio annuale.
Molti prodotti rispettano cop 2,6
i software in commercio non hanno ancora recepito tale norma...
da quel che mi risulta (vedi anche detrazioni conto termico e 65%) e' possibile certificare un valore di cop che penso sia medio annuale.
Molti prodotti rispettano cop 2,6
Re: Boiler a pompa di calore
Noi le mettiamo nelle ristrutturazioni di impianto termico solo per soddisfare l'obbligo di Legge. Dopo alcuni anni di esperienza ti posso dire che TUTTI gli utenti le spengono e "fanno passare" l'acqua dalla caldaia a gas. Infatti noi saremmo interessati a PDC per ACS finte, da smontare al termine dei lavori .
(in realtà il DPR 412 permette di non installare le rinnovabili se il tempo di pay back supera gli otto anni, (qui siamo tendenti all'infinito) ma nel mio comune non ci sentono)
(in realtà il DPR 412 permette di non installare le rinnovabili se il tempo di pay back supera gli otto anni, (qui siamo tendenti all'infinito) ma nel mio comune non ci sentono)
Re: Boiler a pompa di calore
io sto faticando ad avere i dati da mettere a portale enea
mi forniscono dati secondo la norma a diverse condizioni
ma no conosco e non mi dicno a quali condizioni devono dichiarare di avere cop maggiore di 2.6
mi forniscono dati secondo la norma a diverse condizioni
ma no conosco e non mi dicno a quali condizioni devono dichiarare di avere cop maggiore di 2.6
Re: Boiler a pompa di calore
UNI EN 16147
aria 15
acqua 55
acqua ingresso 10
profilo carico XL
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/