dlgs 152 caratteristiche camini

Messaggio da enricman »

In riferimento al comma 2 p.to 2.4 allegato IX parte II, qualora mi trovo a realizzare una canna fumaria esterna all'involucro edilizio a servizio di un generatore di calore a condensazione > 35 Kw posso dimensionarla in pressione con la UNI 13384-1 ?

cordiali saluti
Enrico Mancini
Sirer
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: dlgs 152 caratteristiche camini

Messaggio da Augusto »

enricman ha scritto:In riferimento al comma 2 p.to 2.4 allegato IX parte II, qualora mi trovo a realizzare una canna fumaria esterna all'involucro edilizio a servizio di un generatore di calore a condensazione > 35 Kw posso dimensionarla in pressione con la UNI 13384-1 ?
Non ho presente il comma a cui ti riferisci, ma il dimensionamento di un camino in pressione, per caldaie a condensazione, si effettua in conformità con la UNI EN 13384-1
Augusto 44
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

la norma tecnica di dimensionamento va bene, per il Dlgs 152 valgono le prescrizioni relative alle quote di sbocco e gli eventuali dispositivi da " inserire " secondo la potenzialità della caldaia
enricman
Messaggi: 8
Iscritto il: gio apr 19, 2007 16:38
Località: via Serafino belfanti 73 Roma 00166
Contatta:

Messaggio da enricman »

in riferimento al Dlgs 152/06 comma 2.12 e 2.13 dell allegato IX parte II, leggo che devono essere realizzati due fori alla base del camino, ove però non specifica il diametro e la distanza tra di loro. Sono andato a vedere il decreto attuativo ( D.P.R. 1391 ) della legge 615 e c'è scritto all'art. 7 comma 6.24 che i due fori devono essere uno di diametro 80mm e l'altro 50 mm mentre non viene specificata la distanza tra loro.
Come posso fare ?
Inoltre perchè due fori ? non è sufficiente uno solo per effettuare il prelievo fumi come nel caso previsto dalla UNI 10389 ?

Cordiali saluti
Enrico Mancini
Sirer
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

le distanze da poter installare i fori di prelievo nel canale da fumo le trovi nella 10389/94 anche se valgono le prescrizioni per apparecchi a tiraggio naturale, per star dalla parte dela ragione applicale :wink:
enricman
Messaggi: 8
Iscritto il: gio apr 19, 2007 16:38
Località: via Serafino belfanti 73 Roma 00166
Contatta:

Messaggio da enricman »

Ok. comunque a quale punto della UNI 10389 si prescrive che vanno fatti due fori sull'evacuazione fumi ?
Sirer
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

in realtà il foro sulla 10389 è uno, comunque prima erano previsti due fori per l'utilizzo di diverse sonde di prelievo dei fumi, comunque un foro da dieci basta, va bene lo stesso foro dove poi viene inserito il termometro fumi