Distanze da rispettare
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 128
- Iscritto il: gio dic 21, 2006 19:43
Distanze da rispettare
Buongiorno a tutti, volevo un chiarimento sulle distanze minime da edifici esistenti che deve rispettare lo sbocco di una canna fumaria.
Nello specifico mi trovo a dover installare in Piemonte una canna fumaria a servizio di una caldaia a condensazione con potenza inferiore a 34,8 kW.
Il piano stralcio della Regione Piemonte mi obbliga a superare qualsiasi ostacolo distante meno di 10 m e nel mio caso non è un problema in quanto scarico a tetto, il problema è che avrei un condominio di 5 piani più alto rispetto
alla mia canna fumaria che dista poco più di 10 m. Per la normativa Piemontese non avrei problemi, non vorrei però che ci fossero altre norme/leggi ancora più restrittive.
Siete a conoscenza di normative più restrittive?
Grazie mille e buon lavoro
Nello specifico mi trovo a dover installare in Piemonte una canna fumaria a servizio di una caldaia a condensazione con potenza inferiore a 34,8 kW.
Il piano stralcio della Regione Piemonte mi obbliga a superare qualsiasi ostacolo distante meno di 10 m e nel mio caso non è un problema in quanto scarico a tetto, il problema è che avrei un condominio di 5 piani più alto rispetto
alla mia canna fumaria che dista poco più di 10 m. Per la normativa Piemontese non avrei problemi, non vorrei però che ci fossero altre norme/leggi ancora più restrittive.
Siete a conoscenza di normative più restrittive?
Grazie mille e buon lavoro
Re: Distanze da rispettare
per quella potenzialità a mio avviso oltre norme locale se nn piu restrittive valgono le indicazioni della 7129/08-3
Re: Distanze da rispettare
quoto kalz
e a memoria non ricordo se il piano stralcio vale in quel caso anche sotto i 35 kw
e a memoria non ricordo se il piano stralcio vale in quel caso anche sotto i 35 kw
Re: Distanze da rispettare
Quoto anch' io
e scusate l'intrusione ma rimanendo in tema di scarico fumi vi chiedo questo, centrale termica con generatore tipo B superiore a 35 kW funzionante a gas metano, che norma e/o decreto si applica per la progettazione, installazione e manutenzione della canna fumaria singola?
Uni 7129/1972? altro?
Grazie.
e scusate l'intrusione ma rimanendo in tema di scarico fumi vi chiedo questo, centrale termica con generatore tipo B superiore a 35 kW funzionante a gas metano, che norma e/o decreto si applica per la progettazione, installazione e manutenzione della canna fumaria singola?
Uni 7129/1972? altro?
Grazie.
Re: Distanze da rispettare
anche il dlgs 152 del 2006 ed smi
cerca e trovi molto nel forum
cerca e trovi molto nel forum
Re: Distanze da rispettare
in questo caso puoi utilizzare il Dlgs 152,
nel caso di caldaia a cond. conviene fare riferimento al Dlgs 128.
nel caso di caldaia a cond. conviene fare riferimento al Dlgs 128.
-
- Messaggi: 128
- Iscritto il: gio dic 21, 2006 19:43
Re: Distanze da rispettare
Grazie a tutti, ma secondo voi il DLgs 152 si applica anche sotto i 35 kW? In questo caso, se non ci sono state novità dice che le bocche distanti da 10 a 50 m da aperture devono sfociare ad una quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura.
Re: Distanze da rispettare
152 solo sopra 35 kw poco ma sicuro.. basta leggere....il campo di applicazione
Re: Distanze da rispettare
please qualcuno gentilmente mi spiega in quale articolo del 152 si dice sta roba?
io non l'ho mica affatto trovato!
io non l'ho mica affatto trovato!
riccardo - affetto da superbonus
Re: Distanze da rispettare
cerca il titolo sugli impianti termici
nel campo di applicazione si dice che si considerano gli impianti sopra il limite c... ( che sarebbero i 35 kw) che è definito da un altra parte.... non ricordo dove
nel campo di applicazione si dice che si considerano gli impianti sopra il limite c... ( che sarebbero i 35 kw) che è definito da un altra parte.... non ricordo dove
Re: Distanze da rispettare
articolo 282 – Campo di applicazione
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento
atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle pertinenti soglie
stabilite dall’articolo 269, comma 14.
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento
atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle pertinenti soglie
stabilite dall’articolo 269, comma 14.
Re: Distanze da rispettare
nononono, chiedo venia!
quello che non riesco a trovare nel malloppo di decreto + allegati è la distanza minima tra canna fumaria ed edifici vicini
ri grazie
quello che non riesco a trovare nel malloppo di decreto + allegati è la distanza minima tra canna fumaria ed edifici vicini
ri grazie
riccardo - affetto da superbonus
Re: Distanze da rispettare
direi nelle caratteristiche dei camini in qualche allegato...
Re: Distanze da rispettare
caratteristiche dei camini allegato IX parte V cmq si applica x impianti > a 35 kW
Re: Distanze da rispettare
ecco.. bravo kalz
Re: Distanze da rispettare
veramente il comma 14 dell'articolo 268 del titolo I della parte quinta... risulta soppresso dall'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010girondone ha scritto:articolo 282 – Campo di applicazione
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento
atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle pertinenti soglie
stabilite dall’articolo 269, comma 14.
siamo al delirio legislativo
per fortuna che abbiamo impoccato senza tentennamenti la strada verso olduvai
riccardo - affetto da superbonus
Re: Distanze da rispettare
si il 128 modifica il 152 come del resto anche la legg2 99 di non ricordo quando ecc....
-
- Messaggi: 128
- Iscritto il: gio dic 21, 2006 19:43
Re: Distanze da rispettare
Ma con il nuovo Dlgs 128/2010 esiste ancora l'obbligo di superare la parte alta di qualsiasi finestra distante meno di 50 m?
Re: Distanze da rispettare
Sì è ancora valido, ma non si applica alle caldaie a condensazione (modifica introdotta dalla legge 99/2009).
Visto il delirio legislativo ormai conviene spulciare le norme su internet di volta in volta cercando i testi coordinati aggiornati alla settimana
Visto il delirio legislativo ormai conviene spulciare le norme su internet di volta in volta cercando i testi coordinati aggiornati alla settimana
Re: Distanze da rispettare
oppure si seguono i preziosi consigli dei guru del forum
p.s.: e quindi viste le successive abrogazioni intervenute ad amputare il 192 non sappiamo a quale distanza dai vicini può stare il camino di una aldaia a condensazione
bene
p.s.: e quindi viste le successive abrogazioni intervenute ad amputare il 192 non sappiamo a quale distanza dai vicini può stare il camino di una aldaia a condensazione
bene
Ultima modifica di gararic il mer mag 30, 2012 17:41, modificato 1 volta in totale.
riccardo - affetto da superbonus
Re: Distanze da rispettare
mat ha scritto:Sì è ancora valido, ma non si applica alle caldaie a condensazione (modifica introdotta dalla legge 99/2009).
Visto il delirio legislativo ormai conviene spulciare le norme su internet di volta in volta cercando i testi coordinati aggiornati alla settimana
quoto
Re: Distanze da rispettare
E come si riconosce un "guru del forum"? hanno un patentino?gararic ha scritto:oppure si seguono i preziosi consigli dei guru del forum
Seriamente, credo che su questo forum ci sia gente molto preparata e competente, ma non credo che ci sia nessuno che sa tutto di tutto con certezze assolute... io mi accontento di scambiare opinioni e dare e ricevere (soprattutto ricevere ) informazioni documentate. Che non è poco!
Sul discorso camini poi si naviga a vista tra le nebbie normative...
Per quanto riguarda le caldaie a condensazione, visto che il 152 oltre i 10 m di distanza non fa più osservazioni, direi di verificare quanto prescrivono le uni, a partire da 7129 e 11071 (anche se in teoria trattano fino a 35 kW), sulle quali mi pare però di ricordare distanze inferiori...
Re: Distanze da rispettare
Scusate, ma mi sorge un dubbio il 152 si applica per impianti superiori a 35 kW o generatori di calore superiore a 35 kW?
Mi spiego meglio, se ho una centrale termica con generatore di calore superiore a 35 kW applico il Dlgs 152 e se nella stessa centrale invece che un generatore ne installo due da 34 kW che lavorano in cascata sullo stesso impianto termico, ma con camini singoli? Per l'impianto gas DM 12/04/1996 e non 7129/2008 per il resto 7129/72 il DLgs 152. si o no?
Mi spiego meglio, se ho una centrale termica con generatore di calore superiore a 35 kW applico il Dlgs 152 e se nella stessa centrale invece che un generatore ne installo due da 34 kW che lavorano in cascata sullo stesso impianto termico, ma con camini singoli? Per l'impianto gas DM 12/04/1996 e non 7129/2008 per il resto 7129/72 il DLgs 152. si o no?
Re: Distanze da rispettare
da quanto sono riuscito a capire, dopo una ricerca non proprio banale, questa:
http://aea.perugia.it/documenti/DLGS_152_03042006.pdf
è la versione disponibile in rete più aggiornata del 152 con successive modifiche ed integrazioni, e pure gli allegati
ah, se avessi studiato giurisprudenza...
edit: sennò c'è sempre questo, del 2012, http://www.shopping24.ilsole24ore.com/s ... H246274701 cartaceo di soloe 2.638 pagine , e buona lettura a tutti
pare però che non ci siano variazioni sui temi che ci riguardano direttamente da termotecnici
http://aea.perugia.it/documenti/DLGS_152_03042006.pdf
è la versione disponibile in rete più aggiornata del 152 con successive modifiche ed integrazioni, e pure gli allegati
ah, se avessi studiato giurisprudenza...
edit: sennò c'è sempre questo, del 2012, http://www.shopping24.ilsole24ore.com/s ... H246274701 cartaceo di soloe 2.638 pagine , e buona lettura a tutti
pare però che non ci siano variazioni sui temi che ci riguardano direttamente da termotecnici
riccardo - affetto da superbonus
Re: Distanze da rispettare
Se può interessare
http://www.ordingbo.it/commissione_impi ... ROVERI.pdf
http://www.ordingbo.it/commissione_impi ... ROVERI.pdf
Re: Distanze da rispettare
Visto che siamo in tema di distanze da rispettare e poichè mi sembra ne sappiate molto più di me, ne approfitto per un caso pratico e privato (cioè che riguarda il mio appartamento!)...
Durante la ristrutturazione di un edificio accanto al nostro condominio, non so bene come (se a norma oppure no, dovrò verificarlo in comune) hanno trasformato un deposito/box in appartamento... l'unico problema è che sto box distava 1m circa dal confine e mi trovo pareti finestrate a meno di 10m (a occhio direi circa 6m), stessa cosa per la canna fumaria della caldaia che è proprio sotto la mia finestra a una distanza di circa 5,5m... con scarico fumi ad altezza del piano primo a dir tanto (io sono al piano secondo)
ma, mi chiedo, è normale tutto ciò?
Durante la ristrutturazione di un edificio accanto al nostro condominio, non so bene come (se a norma oppure no, dovrò verificarlo in comune) hanno trasformato un deposito/box in appartamento... l'unico problema è che sto box distava 1m circa dal confine e mi trovo pareti finestrate a meno di 10m (a occhio direi circa 6m), stessa cosa per la canna fumaria della caldaia che è proprio sotto la mia finestra a una distanza di circa 5,5m... con scarico fumi ad altezza del piano primo a dir tanto (io sono al piano secondo)
ma, mi chiedo, è normale tutto ciò?
-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Distanze da rispettare
Se si tratta di una caldaietta (< 35 kW), devi verificare se vengono rispettate tutte le distanze imposte dalla UNI 7129:2008-3
Re: Distanze da rispettare
ANCORA SUL FAMIGERTO 152 (e successive modifiche ed integrazioni)
da quanto sono riuscito a capire io i gruppi elettrogeni soprattutto se a servizio di emergenza sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto , per cui lo carico di un gruppo elettrogeno non ha vincoli di distanza specifici dalle aperture degli edifici
che ne pensate? sto capendo bene ?
da quanto sono riuscito a capire io i gruppi elettrogeni soprattutto se a servizio di emergenza sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto , per cui lo carico di un gruppo elettrogeno non ha vincoli di distanza specifici dalle aperture degli edifici
che ne pensate? sto capendo bene ?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Distanze da rispettare
Stai capendo bene.gararic ha scritto: da quanto sono riuscito a capire io i gruppi elettrogeni soprattutto se a servizio di emergenza sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto , per cui lo carico di un gruppo elettrogeno non ha vincoli di distanza specifici dalle aperture degli edifici
che ne pensate? sto capendo bene ?
Gruppi elettrogeni in emergenza E gruppi elettrogeni di potenza TERMICA <1MW NON sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni (art. 272 del TU).
Re: Distanze da rispettare
ritorno sul tema . . .
che dire se una ASL ritiene NON a condensazione un impianto in quanto la temperatura dei fumi è superiore a quella di rugiada (circa 56 °C secondo varie fonti) ?
a me sembra una forzatura
il 152 e s.m.i. dice
a buon senso ritengo che i fumi di caldaia a condensazione "che in certe condizioni di esercizio però non condesa" non siano mica più inquinanti . . . che ne dite ?
l'italia ormai è un pantano unico . . .
grazie 1.000
che dire se una ASL ritiene NON a condensazione un impianto in quanto la temperatura dei fumi è superiore a quella di rugiada (circa 56 °C secondo varie fonti) ?
a me sembra una forzatura
il 152 e s.m.i. dice
la succitata direttiva 90/396 NON mi aiuta assolutamente a capire se un impianto possa essere considerato a condensazione o meno, se in base alle sue caratteristiche tecniche o piuttosto al regime di funzionamentoLe presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas
a buon senso ritengo che i fumi di caldaia a condensazione "che in certe condizioni di esercizio però non condesa" non siano mica più inquinanti . . . che ne dite ?
l'italia ormai è un pantano unico . . .
grazie 1.000
riccardo - affetto da superbonus