verifica calpestio unità immobiliare unica

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5713
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da ponca »

All'interno di un'unità immobiliare unica su due piani, è necessario verificare l'isolamento al calpestio del solaio interpiano? So che l'argomento è un po' controverso, voi come vi comportate?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: voi come vi comportate?
Non si fa.
Il rumore aereo sarebbe troppo rilevante rispetto al calpestio.
Lo fai, se è il caso, in scuole, hotel.. ma magari avere certi alvori
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
ponca
Messaggi: 5713
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da ponca »

Se hai tempo di dare un'occhiata a questo articolo:

http://www.coverd.it/bioedilizia/artico ... 4&codart=2

è interessante il riferimento alla norma UNI EN ISO 140–14 nel caso delle villette a schiera.


In rete poi si trova un documento che riporta alcune risposte dell'Uni al Ministero dell'ambiente, ma sinceramente non so che valore abbia.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto:In rete poi si trova un documento che riporta alcune risposte dell'Uni al Ministero dell'ambiente, ma sinceramente non so che valore abbia.
linkalo che vediamo se è quello che ho anche io..
Io so che se è quello, lì c'è una risposta di cui ho la "copia ufficiale" dell'UNI
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto:http://www.coverd.it/bioedilizia/artico ... 4&codart=2 è interessante il riferimento alla norma UNI EN ISO 140–14 nel caso delle villette a schiera.
Quello è un problema reale.
FAtto sta che normativamente, le scale non so se hai visto la norma parte 14, sono un po' impossibili da collaudare.
Il calpestio puoi certamente provarlo in orizzontale e verticale, ci mancherebbe, ma per le scale è dura..
Poi per chi pensa di interpretare la norma.. ci sarebbe da chiedergli di spiegare come mai i riferimenti sono sbagliati, D2mnTw per uffici è> delle residenze, perchè nella tabella scrivono 35 e a parole venticinque...
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
argonauta
Messaggi: 278
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da argonauta »

ponca ha scritto:All'interno di un'unità immobiliare unica su due piani, è necessario verificare l'isolamento al calpestio del solaio interpiano? So che l'argomento è un po' controverso, voi come vi comportate?
Nelle valutazione progettuali dei req. ac. passivi io progetto il pacchetto interpiano per il rispetto dei requisiti.
Per ora, misure all'interno della stessa unità immobiliare non ne ho svolte.
ponca
Messaggi: 5713
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da ponca »

http://www.acustica03db.com/RisposteUNI ... biente.pdf

ho trovato questo in rete. Non conosco la provenienza del documento e non mi sembra logico che l'UNI spieghi al Ministero dell'ambiente come debba essere interpretato il DPCM 5/12/97.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da SuperP »

Si.. è quello. E' fondato, come ti dicevo io ho una scansione in pagina intestata dell'UNI con le indicazioni che trovi lì
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
ponca
Messaggi: 5713
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da ponca »

Io credo che il parere espresso dall'Uni in merito ad un DPCM abbia un valore discutibile, comunque grazie!
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto:Io credo che il parere espresso dall'Uni in merito ad un DPCM abbia un valore discutibile, comunque grazie!
Si certo, come è discutibile un decreto che riporta norme sbagliate.
E' un parere autorevole.. ma un parere è.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
ponca
Messaggi: 5713
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da ponca »

Perfettamente daccordo con te!
Mi colpisce il fatto che sia il Ministero a chiedere chiarimenti.. ma non l'hanno scritto loro questo DPCM??
barabba
Messaggi: 397
Iscritto il: mer mag 18, 2011 21:49

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da barabba »

Ciao Paolo, siccome in un recente contenzioso in cui io sono consulente del CTP sono state tirate fuori sti quesiti con risposta dell'UNI al ministero e il CTU sosteneva che erano carta straccia perchè potevano essere state chieste da chiunque, ti andrebbe di condividere la scansione con l'intestazione dell'UNI? lo so che comunque non sono norma, però sono sempre meglio della carta del formaggio che ho in mano ora :-)
ciao Gianluca
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: verifica calpestio unità immobiliare unica

Messaggio da SuperP »

Tieni presente che a mio avviso, il calpestio sulla singola u.i. non ha senso e nemmeno puoi collaudarla spesso. INfatti dovresti scorporare dal livello che misuri sotto, la parte del livello determinata dal rumore aereo che passa dalle porte (pensa ad una villetta con le scale aperte.. tra la camaera da letto ed il soggiorno magari c'è solo una porta)
Allegati
Cattura.JPG
Cattura.JPG (133.48 KiB) Visto 4184 volte
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog