Vorrei avere un confronto in merito alle seguente situazione (progetto redatto da altro tecnico):
Impianto ad idranti a servizio di una autorimessa interrata.
Riserva idrica al primo interrato posta al di sotto del piano di calpestio. Gruppo pompe posto al secondo interrato.
Per arrivare con l'aspirazione dalle pompe alla riserva devo fare un primo tratto orizzontale per poi salire lungo la rampa (quindi con tratto inclinato), poi un altro tratto orizzontale e poi riscendo verticalmente per arrivare al fondo della vasca.
Credo che tale situazione non rispetti appieno la UNI 12845...qualcuno può confortarmi in merito. Grazie
Aspirazione pompa
Moderatore: Edilclima
Re: Aspirazione pompa
Secondo me non va tanto bene.
1) è stato verificato l'NPSH ?
2) il punto 10.6.2.1 dice chiaramente che le tubazioni di aspirazione devono essere orizzontali o in salita verso la pompa
1) è stato verificato l'NPSH ?
2) il punto 10.6.2.1 dice chiaramente che le tubazioni di aspirazione devono essere orizzontali o in salita verso la pompa
Re: Aspirazione pompa
Si l'avevo letto anch'io quanto riportato sulla norma e di fatto concordo con le tue considerazioni. Per l'NPSH non credo sia stato verificato. Comunque ti ringrazio per il confronto