DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
grifo
Messaggi: 5
Iscritto il: lun mar 26, 2012 17:47

DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da grifo »

Ciao a tutti.
Stò ultimando la mia nuova casa ...ho predisposto le tubazioni per la VMC e installerò a breve la pompa di calore Rotex HPSU comact da 8 kw-monofase.
L'impianto radiante è a parete (principalmente sui muri perimetrali) con integrazioni a pavimento sui bagni e sul soggiorno.
E' una casa in laterizio in classe A, circa 145 mq netti riscaldati (su 2 piani) e circa un volume interno di 695 m3.
Vi chiedo una consulenza sulla fattibilità/esistenza di una soluzione tecnica:
è possibile, con la pompa di calore in raffrescamento, gestire la deumidificazione utilizzando le canalizzazioni della VMC? come?
Al momento non ho acquistato la macchina per la VMC, quindi non sono vincolato a prodotti particolari.
Ci sono soluzioni migliori ?

come avrete capito non sono del settore...ma voglio approfondire alcuni aspetti in merito (prima che sia troppo tardi...) grazie 1000 dell'aiuto! :D
roberto.p
Messaggi: 297
Iscritto il: lun giu 30, 2008 19:23

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da roberto.p »

un determinato produttore fornisce una macchina per la VMC in grado di regolare anche l'umidità interna mediante uno scambiatore particolare...non so però se si possono fare nomi :?: :?: :?:
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da SuperP »

roberto.p ha scritto:non so però se si possono fare nomi :?: :?: :?:
fallo
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
HUGO
Messaggi: 1097
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da HUGO »

Z.....h........ ?
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da SuperP »

HUGO ha scritto:Z.....h........ ?
Non la conosco bene.. linka il modello
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
roberto.p
Messaggi: 297
Iscritto il: lun giu 30, 2008 19:23

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da roberto.p »

hoval, ma riesce a regolare solo in un determinato range, tramite uno scambiatore entalpico rotativo, zehnder non la fa a quanto mi pare..
HUGO
Messaggi: 1097
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da HUGO »

roberto.p ha scritto:hoval, ma riesce a regolare solo in un determinato range, tramite uno scambiatore entalpico rotativo, zehnder non la fa a quanto mi pare..
Confermo
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da SuperP »

roberto.p ha scritto:hoval, ma riesce a regolare solo in un determinato range, tramite uno scambiatore entalpico rotativo, zehnder non la fa a quanto mi pare..
Con recuperatore entalpico?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da SuperP »

roberto.p ha scritto:hoval, ma riesce a regolare solo in un determinato range, tramite uno scambiatore entalpico rotativo, zehnder non la fa a quanto mi pare..
Con recuperatore entalpico?
Ma se per deumidificare devi trattare 1vol/h e per fare vmc 0.3vol/h (dati indicativi), come fanno? Forse la soluzione è il GHE Hidros
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Tom Bishop
Messaggi: 5312
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da Tom Bishop »

SuperP ha scritto:GHE Hidros
Esiste anche Primaria RTR025 MINI deumidifica 1 vol/h VMC 0,3 vol/h
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto:Esiste anche Primaria RTR025 MINI deumidifica 1 vol/h VMC 0,3 vol/h
VAdo a vedere
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Tom Bishop
Messaggi: 5312
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da Tom Bishop »

Se vi può servire...
Allegati
DP_RTR 025 MINI CT.jpg
DP_RTR 025 MINI CT.jpg (114.22 KiB) Visto 6270 volte
ST_RTR 025 MINI CT DEFINITIVA_26-07-2011.jpg
ST_RTR 025 MINI CT DEFINITIVA_26-07-2011.jpg (168.31 KiB) Visto 6270 volte
Tom Bishop
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da Manofthemoon »

bhè tutto dipende da cove abiti.. dato fondamentale...

al massimo etti una batteria di deumidificazione sulla mandata dell'aria, ma devi avere una miscelatrice sul pavimento..
grifo
Messaggi: 5
Iscritto il: lun mar 26, 2012 17:47

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da grifo »

Quindi le due macchice citate variano automaticamente la velocità di lavoro in funzione di cosa devono fare...?...VMC o deumidificazione.
Come verrebbe gestita la comunicazione, e l'eventuale attivazione, con la T di mandata dell'imp. di raffrescamento e l'umidostato?

grazie,
grifo
Messaggi: 5
Iscritto il: lun mar 26, 2012 17:47

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da grifo »

Dimenticavo.... :wink:
la casa è in prov. di VI
Tom Bishop
Messaggi: 5312
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da Tom Bishop »

La temperatura mediante un termostato o una sonda ambiente con regolatore, l'umidità mediante umidostato. Sul pannello della macchina ci sono due contatti puliti.
Tom Bishop
grifo
Messaggi: 5
Iscritto il: lun mar 26, 2012 17:47

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da grifo »

SVINCOLANDO LA DEUMIDIFICAZIONE DALLA VMC....
QUINDI UTILIZARE LE CANALIZZAZIONI SOLO PER LA VMC.
QUALE SAREBBE LA SOLUZIONE MIGLIORE ?
UN DEUMIDIFICATORE INDIPENDENTE IN POSIZIONE CENTRALE ALLA CASA?
AVENDO UN VANO SCALA APERTO TRA I DUE PIANI BASTEREBBE MONTARE UNA SOLA MACCHINA NEL REPARTO NOTTE PER DEUMIDIFICARE ANCHE IL PIANO TERRA?

GRAZIE. :) :)
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da Manofthemoon »

si dovrebbe basterne una, però perchèm mettere un deumidificatore, che ha un compressore, consuma, fa tumore etc..
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da SuperP »

Manofthemoon ha scritto:però perchèm mettere un deumidificatore,fa tumore etc..
addirittura così nocivo?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da gararic »

hoval fa delle ottime macchina ma ad un costo "impegnativo"

credete si riesca a risparmiare svincolando i due impianti come dice grifo?
e non si potrebbe ipotizzare di fare canalizzazioni comuni per le due apparecchiature, che poi lavorerebbero indipendentemente l'una dall'altra, a seconda del bisogno, ciascuna con la sua logica di comando?
riccardo - affetto da superbonus
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da SuperP »

gararic ha scritto:e non si potrebbe ipotizzare di fare canalizzazioni comuni per le due apparecchiature, che poi lavorerebbero indipendentemente l'una dall'altra, a seconda del bisogno, ciascuna con la sua logica di comando?
Umm..
La vmc lavora con meno portata della deumidificazione, molta meno. Quindi le tubazioni non sarebbero correttamente utilizzabili.
PS. La VMC, come già evidenziato, d'inverno, deumidifica abbastanza (tanto). QUindi non deve esserci questo problema.
In estate, bisogna capire il tipo di impiano
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da Manofthemoon »

SuperP ha scritto:
Manofthemoon ha scritto:però perchèm mettere un deumidificatore,fa tumore etc..
addirittura così nocivo?
ahahahah

rumore !
grifo
Messaggi: 5
Iscritto il: lun mar 26, 2012 17:47

Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC

Messaggio da grifo »

gararic ha scritto:hoval fa delle ottime macchina ma ad un costo "impegnativo"

credete si riesca a risparmiare svincolando i due impianti come dice grifo?
e non si potrebbe ipotizzare di fare canalizzazioni comuni per le due apparecchiature, che poi lavorerebbero indipendentemente l'una dall'altra, a seconda del bisogno, ciascuna con la sua logica di comando?
L'idea sarebbe quella di utilizzare le stesse canalizzazioni.
Non sò se questa soluzione , essendoci poche macchine di questo tipo sul mercato, sia troppo costosa rispetto ad una deumidificazione indipendente.
O gestire due macchine che lavorano sulle stesse canalizzazioni sia una complicazione in più...
Rispondi