Ciao a tutti.
Stò ultimando la mia nuova casa ...ho predisposto le tubazioni per la VMC e installerò a breve la pompa di calore Rotex HPSU comact da 8 kw-monofase.
L'impianto radiante è a parete (principalmente sui muri perimetrali) con integrazioni a pavimento sui bagni e sul soggiorno.
E' una casa in laterizio in classe A, circa 145 mq netti riscaldati (su 2 piani) e circa un volume interno di 695 m3.
Vi chiedo una consulenza sulla fattibilità/esistenza di una soluzione tecnica:
è possibile, con la pompa di calore in raffrescamento, gestire la deumidificazione utilizzando le canalizzazioni della VMC? come?
Al momento non ho acquistato la macchina per la VMC, quindi non sono vincolato a prodotti particolari.
Ci sono soluzioni migliori ?
come avrete capito non sono del settore...ma voglio approfondire alcuni aspetti in merito (prima che sia troppo tardi...) grazie 1000 dell'aiuto!
Stò ultimando la mia nuova casa ...ho predisposto le tubazioni per la VMC e installerò a breve la pompa di calore Rotex HPSU comact da 8 kw-monofase.
L'impianto radiante è a parete (principalmente sui muri perimetrali) con integrazioni a pavimento sui bagni e sul soggiorno.
E' una casa in laterizio in classe A, circa 145 mq netti riscaldati (su 2 piani) e circa un volume interno di 695 m3.
Vi chiedo una consulenza sulla fattibilità/esistenza di una soluzione tecnica:
è possibile, con la pompa di calore in raffrescamento, gestire la deumidificazione utilizzando le canalizzazioni della VMC? come?
Al momento non ho acquistato la macchina per la VMC, quindi non sono vincolato a prodotti particolari.
Ci sono soluzioni migliori ?
come avrete capito non sono del settore...ma voglio approfondire alcuni aspetti in merito (prima che sia troppo tardi...) grazie 1000 dell'aiuto!
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
un determinato produttore fornisce una macchina per la VMC in grado di regolare anche l'umidità interna mediante uno scambiatore particolare...non so però se si possono fare nomi
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
falloroberto.p ha scritto:non so però se si possono fare nomi
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
Non la conosco bene.. linka il modelloHUGO ha scritto:Z.....h........ ?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
hoval, ma riesce a regolare solo in un determinato range, tramite uno scambiatore entalpico rotativo, zehnder non la fa a quanto mi pare..
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
Confermoroberto.p ha scritto:hoval, ma riesce a regolare solo in un determinato range, tramite uno scambiatore entalpico rotativo, zehnder non la fa a quanto mi pare..
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
Con recuperatore entalpico?roberto.p ha scritto:hoval, ma riesce a regolare solo in un determinato range, tramite uno scambiatore entalpico rotativo, zehnder non la fa a quanto mi pare..
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
Con recuperatore entalpico?roberto.p ha scritto:hoval, ma riesce a regolare solo in un determinato range, tramite uno scambiatore entalpico rotativo, zehnder non la fa a quanto mi pare..
Ma se per deumidificare devi trattare 1vol/h e per fare vmc 0.3vol/h (dati indicativi), come fanno? Forse la soluzione è il GHE Hidros
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
Esiste anche Primaria RTR025 MINI deumidifica 1 vol/h VMC 0,3 vol/hSuperP ha scritto:GHE Hidros
Tom Bishop
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
VAdo a vedereTom Bishop ha scritto:Esiste anche Primaria RTR025 MINI deumidifica 1 vol/h VMC 0,3 vol/h
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
Se vi può servire...
- Allegati
-
- DP_RTR 025 MINI CT.jpg (114.22 KiB) Visto 6270 volte
-
- ST_RTR 025 MINI CT DEFINITIVA_26-07-2011.jpg (168.31 KiB) Visto 6270 volte
Tom Bishop
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
bhè tutto dipende da cove abiti.. dato fondamentale...
al massimo etti una batteria di deumidificazione sulla mandata dell'aria, ma devi avere una miscelatrice sul pavimento..
al massimo etti una batteria di deumidificazione sulla mandata dell'aria, ma devi avere una miscelatrice sul pavimento..
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
Quindi le due macchice citate variano automaticamente la velocità di lavoro in funzione di cosa devono fare...?...VMC o deumidificazione.
Come verrebbe gestita la comunicazione, e l'eventuale attivazione, con la T di mandata dell'imp. di raffrescamento e l'umidostato?
grazie,
Come verrebbe gestita la comunicazione, e l'eventuale attivazione, con la T di mandata dell'imp. di raffrescamento e l'umidostato?
grazie,
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
Dimenticavo....
la casa è in prov. di VI
la casa è in prov. di VI
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
La temperatura mediante un termostato o una sonda ambiente con regolatore, l'umidità mediante umidostato. Sul pannello della macchina ci sono due contatti puliti.
Tom Bishop
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
SVINCOLANDO LA DEUMIDIFICAZIONE DALLA VMC....
QUINDI UTILIZARE LE CANALIZZAZIONI SOLO PER LA VMC.
QUALE SAREBBE LA SOLUZIONE MIGLIORE ?
UN DEUMIDIFICATORE INDIPENDENTE IN POSIZIONE CENTRALE ALLA CASA?
AVENDO UN VANO SCALA APERTO TRA I DUE PIANI BASTEREBBE MONTARE UNA SOLA MACCHINA NEL REPARTO NOTTE PER DEUMIDIFICARE ANCHE IL PIANO TERRA?
GRAZIE.
QUINDI UTILIZARE LE CANALIZZAZIONI SOLO PER LA VMC.
QUALE SAREBBE LA SOLUZIONE MIGLIORE ?
UN DEUMIDIFICATORE INDIPENDENTE IN POSIZIONE CENTRALE ALLA CASA?
AVENDO UN VANO SCALA APERTO TRA I DUE PIANI BASTEREBBE MONTARE UNA SOLA MACCHINA NEL REPARTO NOTTE PER DEUMIDIFICARE ANCHE IL PIANO TERRA?
GRAZIE.
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
si dovrebbe basterne una, però perchèm mettere un deumidificatore, che ha un compressore, consuma, fa tumore etc..
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
addirittura così nocivo?Manofthemoon ha scritto:però perchèm mettere un deumidificatore,fa tumore etc..
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
hoval fa delle ottime macchina ma ad un costo "impegnativo"
credete si riesca a risparmiare svincolando i due impianti come dice grifo?
e non si potrebbe ipotizzare di fare canalizzazioni comuni per le due apparecchiature, che poi lavorerebbero indipendentemente l'una dall'altra, a seconda del bisogno, ciascuna con la sua logica di comando?
credete si riesca a risparmiare svincolando i due impianti come dice grifo?
e non si potrebbe ipotizzare di fare canalizzazioni comuni per le due apparecchiature, che poi lavorerebbero indipendentemente l'una dall'altra, a seconda del bisogno, ciascuna con la sua logica di comando?
riccardo - affetto da superbonus
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
Umm..gararic ha scritto:e non si potrebbe ipotizzare di fare canalizzazioni comuni per le due apparecchiature, che poi lavorerebbero indipendentemente l'una dall'altra, a seconda del bisogno, ciascuna con la sua logica di comando?
La vmc lavora con meno portata della deumidificazione, molta meno. Quindi le tubazioni non sarebbero correttamente utilizzabili.
PS. La VMC, come già evidenziato, d'inverno, deumidifica abbastanza (tanto). QUindi non deve esserci questo problema.
In estate, bisogna capire il tipo di impiano
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
ahahahahSuperP ha scritto:addirittura così nocivo?Manofthemoon ha scritto:però perchèm mettere un deumidificatore,fa tumore etc..
rumore !
Re: DEUMIDIFICAZIONE + VMC
L'idea sarebbe quella di utilizzare le stesse canalizzazioni.gararic ha scritto:hoval fa delle ottime macchina ma ad un costo "impegnativo"
credete si riesca a risparmiare svincolando i due impianti come dice grifo?
e non si potrebbe ipotizzare di fare canalizzazioni comuni per le due apparecchiature, che poi lavorerebbero indipendentemente l'una dall'altra, a seconda del bisogno, ciascuna con la sua logica di comando?
Non sò se questa soluzione , essendoci poche macchine di questo tipo sul mercato, sia troppo costosa rispetto ad una deumidificazione indipendente.
O gestire due macchine che lavorano sulle stesse canalizzazioni sia una complicazione in più...