Scusate, l'art.2 del DM 12/04/1996, per le centrali termiche da la seguente indicazione:
2 - Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto,(5) di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli appa-recchi.(6) All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.(7)
Io avevo pensato, per una centrale da mettere a norma, di sostituire il generatore attuale con 2 caldaie da 34,7 kW, creando 2 minicentrali, divise tra loro da un muro REI 120, e con ingressi completamente separati, ma da uno stesso locale che mi farebbe da locale tecnico per pompe, ecc.
Secondo voi in un caso del genere i locali possono essere considerati come "direttamente comunicanti"?
Grazie a tutti
2 - Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto,(5) di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli appa-recchi.(6) All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.(7)
Io avevo pensato, per una centrale da mettere a norma, di sostituire il generatore attuale con 2 caldaie da 34,7 kW, creando 2 minicentrali, divise tra loro da un muro REI 120, e con ingressi completamente separati, ma da uno stesso locale che mi farebbe da locale tecnico per pompe, ecc.
Secondo voi in un caso del genere i locali possono essere considerati come "direttamente comunicanti"?
Grazie a tutti
Re: Locali direttamente comunicanti
"ma da uno stesso locale che mi farebbe da locale tecnico per pompe, ecc." non ho capito questa frase??
Re: Locali direttamente comunicanti
Se l'accesso alle due centrali avviene da uno stesso locale adiacente, sono direttamente comunicanti, a meno che, credo, non separi con strutture REI le due centrali anche dal "locale pompe", magari con porte dotate di dispositivo di autochiusura.
Re: Locali direttamente comunicanti
Per spiegare meglio cosa intendo allego qui un disegnino, vedete se si capisce meglio, ma penso alexdg abbia capito e sinceramente la penso come lui.
Grazie
Grazie
- Allegati
-
- Modifica_CT.png (23.79 KiB) Visto 4028 volte
Re: Locali direttamente comunicanti
ma vale la pena mettere due porte REI per tenere separate le due caldaiette?
non è che stiamo complicando le cose?
non è che stiamo complicando le cose?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Locali direttamente comunicanti
Sembra anche a me.
Quale è il problema nell'ottemperare al DM ? L'accesso di cui al punto 4.2.5 ?
Allora basta un disimpegno REI30, a meno di non rientrare nell'ultimo capoverso (fabbricati a destinazione speciale............)
Quale è il problema nell'ottemperare al DM ? L'accesso di cui al punto 4.2.5 ?
Allora basta un disimpegno REI30, a meno di non rientrare nell'ultimo capoverso (fabbricati a destinazione speciale............)
Re: Locali direttamente comunicanti
Per me non sono direttamente comunicanti. Le pareti basterebbero REI-60. In ogni caso se farebbe l'accesso dall'interno attraverso disimpegno le porte REI ne servirebbero ugualmente 2. Poi progetto impianto elettrico, aerazione locale, parete esterna ecc.... Per me conviene la soluzione proposta. Il problema potrebbe essere la pratica INAIL ex Ispels se queste due caldaie sono idraulicamente collegate e se possono essere collegate insieme con l'apposito Kit per essere considerato come unico generatore con i sistemi di sicurezza singoli e non doppi. (pressostato, bitermostato, v.i.c., ecc....)
Re: Locali direttamente comunicanti
se può servire...
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Locali direttamente comunicanti
Fico, e' progettogas?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Locali direttamente comunicanti
no no.... Ing socal
anta
sei abbonato progettogas?
anta
sei abbonato progettogas?
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Locali direttamente comunicanti
Anit, anta ma progettogas mi sta invogliando con le mail gratuite
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Locali direttamente comunicanti
idem.... Progetto gas l ho avuto per un po...
Ma anche perchè la posta consegnava molto in ritardo ho lasciato
anzi ho lasciato soprattutto per tagliare qualcosa
oltre alle due associazioni citate ho altri abbonamenti e il lavoro latita...
Ma anche perchè la posta consegnava molto in ritardo ho lasciato
anzi ho lasciato soprattutto per tagliare qualcosa
oltre alle due associazioni citate ho altri abbonamenti e il lavoro latita...