Locali direttamente comunicanti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giordterm
Messaggi: 12
Iscritto il: gio ago 21, 2008 16:40

Locali direttamente comunicanti

Messaggio da giordterm »

Scusate, l'art.2 del DM 12/04/1996, per le centrali termiche da la seguente indicazione:

2 - Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto,(5) di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli appa-recchi.(6) All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.(7)

Io avevo pensato, per una centrale da mettere a norma, di sostituire il generatore attuale con 2 caldaie da 34,7 kW, creando 2 minicentrali, divise tra loro da un muro REI 120, e con ingressi completamente separati, ma da uno stesso locale che mi farebbe da locale tecnico per pompe, ecc.

Secondo voi in un caso del genere i locali possono essere considerati come "direttamente comunicanti"?
Grazie a tutti
bimbo
Messaggi: 134
Iscritto il: mer feb 15, 2012 15:31

Re: Locali direttamente comunicanti

Messaggio da bimbo »

"ma da uno stesso locale che mi farebbe da locale tecnico per pompe, ecc." non ho capito questa frase??
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: Locali direttamente comunicanti

Messaggio da alexdg »

Se l'accesso alle due centrali avviene da uno stesso locale adiacente, sono direttamente comunicanti, a meno che, credo, non separi con strutture REI le due centrali anche dal "locale pompe", magari con porte dotate di dispositivo di autochiusura.
giordterm
Messaggi: 12
Iscritto il: gio ago 21, 2008 16:40

Re: Locali direttamente comunicanti

Messaggio da giordterm »

Per spiegare meglio cosa intendo allego qui un disegnino, vedete se si capisce meglio, ma penso alexdg abbia capito e sinceramente la penso come lui.
Grazie
Allegati
Modifica_CT.png
Modifica_CT.png (23.79 KiB) Visto 4028 volte
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Locali direttamente comunicanti

Messaggio da gararic »

ma vale la pena mettere due porte REI per tenere separate le due caldaiette?
non è che stiamo complicando le cose?
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Locali direttamente comunicanti

Messaggio da Terminus »

Sembra anche a me.
Quale è il problema nell'ottemperare al DM ? L'accesso di cui al punto 4.2.5 ?
Allora basta un disimpegno REI30, a meno di non rientrare nell'ultimo capoverso (fabbricati a destinazione speciale............)
bimbo
Messaggi: 134
Iscritto il: mer feb 15, 2012 15:31

Re: Locali direttamente comunicanti

Messaggio da bimbo »

Per me non sono direttamente comunicanti. Le pareti basterebbero REI-60. In ogni caso se farebbe l'accesso dall'interno attraverso disimpegno le porte REI ne servirebbero ugualmente 2. Poi progetto impianto elettrico, aerazione locale, parete esterna ecc.... Per me conviene la soluzione proposta. Il problema potrebbe essere la pratica INAIL ex Ispels se queste due caldaie sono idraulicamente collegate e se possono essere collegate insieme con l'apposito Kit per essere considerato come unico generatore con i sistemi di sicurezza singoli e non doppi. (pressostato, bitermostato, v.i.c., ecc....)
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Locali direttamente comunicanti

Messaggio da girondone »

se può servire...
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Locali direttamente comunicanti

Messaggio da nicorovoletto »

Fico, e' progettogas?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Locali direttamente comunicanti

Messaggio da girondone »

no no.... Ing socal
anta


sei abbonato progettogas?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Locali direttamente comunicanti

Messaggio da nicorovoletto »

Anit, anta ma progettogas mi sta invogliando con le mail gratuite
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Locali direttamente comunicanti

Messaggio da girondone »

idem.... Progetto gas l ho avuto per un po...
Ma anche perchè la posta consegnava molto in ritardo ho lasciato
anzi ho lasciato soprattutto per tagliare qualcosa


oltre alle due associazioni citate ho altri abbonamenti e il lavoro latita...
Rispondi