Per un auditorium, sala convegni, per pubblico spettacolo (sopra 100 posti) quale norma di riferimento usate per stabilire l'aerazione naturale e/o meccanica? dato che il dm 19/08/1996 non ne parla? potrei a norma di legge anche non prevedere niente, dato che in questi casi ho limitazioni sulla reazione al fuoco dei materiali (sedie, rivestimenti, ecc?)
Se l'architetto non vuole prevedere infissi perchè è già previsto un impianto di ricambio d'aria primaria a norma uni, cosa si fa? 2 vol/h con estrattore dedicato e a norma ? 25% comunque di quella naturale prevista? e come, oscurata?
uni9494 e smi?
Grazie.
aerazione sala convegni ai fini della prevenzione incendi
Moderatore: Edilclima
Re: aerazione sala convegni ai fini della prevenzione incend
Scusate se aggiungo: anche per gli uffici, si parla al paragrafo 7 di "vigenti norme di buona tecnica" e se non possibile naturale, anche meccanica con immissione ed estrazione.
stesso discorso: 1/40 di S o 2vol/h + 25% di 1/40xS
UNI9494?
grazie ancora
stesso discorso: 1/40 di S o 2vol/h + 25% di 1/40xS
UNI9494?
grazie ancora
-
- Messaggi: 99
- Iscritto il: ven gen 01, 2010 19:35
Re: aerazione sala convegni ai fini della prevenzione incend
Credo si debba applicare la UNI 10339 o meglio la corrispondente UNI EN 13779 di recente revisione (non sono sicuro sia ufficiale)