Pratica ISPESL

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Pratica ISPESL

Messaggio da alexdg »

Buongiorno a tutti, ho qualche dubbio su una pratica ISPESL.
Se il termometro è direttamente installato a bordo caldaia è comunque necessario installarne un altro sulla mandata con relativo pozzetto per controllo entro 1 mt dal mantello esterno?
Per dispositivo di di protezione livello minimo, in un impianto a vaso aperto, cosa si intende? Può essere sostituito da un pressostato o qualcos'altro?
Grazie
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Pratica ISPESL

Messaggio da Andrea_Diqui »

Il termometro devo essere marchiato ISPESL ed essere installato entro 1 m dal generatore
Nel vaso aperto un livellostato... il pressostato non penso proprio, come potrebbe fare la sua funzione?
Andrea Diqui
fix76
Messaggi: 10
Iscritto il: lun set 05, 2011 18:57

Re: Pratica ISPESL

Messaggio da fix76 »

Ci sono pressostati di minima tarabili anche a 0,5 bar che possono essere usati come protezione ISPESL.
storicamente li fa la Danfoss, ma ora li fa anche la Caleffi dopo le richieste per le caldaie a legno/pellet che devono avere questa protezione anche a vaso chiuso.