Buongiorno a tutti, ho qualche dubbio su una pratica ISPESL.
Se il termometro è direttamente installato a bordo caldaia è comunque necessario installarne un altro sulla mandata con relativo pozzetto per controllo entro 1 mt dal mantello esterno?
Per dispositivo di di protezione livello minimo, in un impianto a vaso aperto, cosa si intende? Può essere sostituito da un pressostato o qualcos'altro?
Grazie
Pratica ISPESL
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Pratica ISPESL
Il termometro devo essere marchiato ISPESL ed essere installato entro 1 m dal generatore
Nel vaso aperto un livellostato... il pressostato non penso proprio, come potrebbe fare la sua funzione?
Nel vaso aperto un livellostato... il pressostato non penso proprio, come potrebbe fare la sua funzione?
Andrea Diqui
Re: Pratica ISPESL
Ci sono pressostati di minima tarabili anche a 0,5 bar che possono essere usati come protezione ISPESL.
storicamente li fa la Danfoss, ma ora li fa anche la Caleffi dopo le richieste per le caldaie a legno/pellet che devono avere questa protezione anche a vaso chiuso.
storicamente li fa la Danfoss, ma ora li fa anche la Caleffi dopo le richieste per le caldaie a legno/pellet che devono avere questa protezione anche a vaso chiuso.