pareti cartongesso H>4.00 m

Messaggio da hoopes »

buongiorno,

chiedo come ci si deve comportare quando serve realizzare pareti in cartongesso con altezze superiori ai 4 metri.

i certificati per le pareti attuali parlano solo di altezze fino a 4 metri. è possibile estendere un certificato (non europeo) o serve per forza la presenza del fascicolo tecnico?

grazie.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: pareti cartongesso H>4.00 m

Messaggio da Terminus »

Nel rapporto di prova ed in quello di classificazione hai stabilito il campo di applicazione diretta, dove il laboratorio ti indica le possibilità di variante rispetto al prototipo provato.
Se sei fuori da tale campo di applicazione, allora hai bisogno dello specifico avallo del produttore, mediante il fascicolo tecnico.
In mancanza, devi trovare una soluzione alternativa = struttura di sostegno adeguata che separi le specchiature per avere altezze inferiori a 4m
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: pareti cartongesso H>4.00 m

Messaggio da hoopes »

Terminus ha scritto:Nel rapporto di prova ed in quello di classificazione hai stabilito il campo di applicazione diretta, dove il laboratorio ti indica le possibilità di variante rispetto al prototipo provato.
Se sei fuori da tale campo di applicazione, allora hai bisogno dello specifico avallo del produttore, mediante il fascicolo tecnico.
In mancanza, devi trovare una soluzione alternativa = struttura di sostegno adeguata che separi le specchiature per avere altezze inferiori a 4m

quindi le famose "estensioni" del tecnico 818 sono tutte una banfa, anche coi rapporti di prova della circolare 91 ?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: pareti cartongesso H>4.00 m

Messaggio da Terminus »

Prima i rapporti di prova classificavano precisamente "il campione di prova" e non altro.
Era poi il professionista 818 che estendeva tale rapporto di prova e certificava sotto la sua responsabilità.

Ora le cose sono ben definite: metodo sperimentale ex DM 16/02/07 vuol dire che devo avere dal produttore la certificazione valida per l'esatta configurazione che devo porre in opera, altrimenti nisba.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: pareti cartongesso H>4.00 m

Messaggio da weareblind »

Di solito oggi il problema si supera con elementi di supporto e interruzione.