Buonasera, avrei bisogno di fare chiarezza su due punti inerenti una centrale termica interrata alimentata a gas metano ed avente potenzialita' installata pari a 50kW:
- l'antilocale deve essere aerato?
- il sensore rilevamento fughe gas e relativa elettrovalvola di chiusura sono obbligatori?
Purtroppo ho avuto risposte differenti da diversi progettisti ed avrei bisogno di chiarirmi le idee in modo definitivo.
GIACOMO68
Messaggi: 113
Iscritto il: gio ago 03, 2006 12:11

Re: Centrale termica - quesiti

Messaggio da GIACOMO68 »

L'antilocale (si presume naturalmente che l'ingresso alla CT avviene dall'interno tramite questo) deve essere aerato (EVITARE SACCHE GAS).
Il sensore e la valvola di chiusura non sono obbligatori (tranne nel caso di installazione tra-5 e -10m sotto il piano di calpestio) poichè l'evacuazione del gas deve essere comunque possibile su spazio scoperto tramite l'apertura di aerazione della CT (>3000cm²); è chiaro che può essere molto utile averli ai sensi della sicurezza.....soprattutto quando la CT è un locale normalmente non presidiato.

Spero di aver chiarito
JACK
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Centrale termica - quesiti

Messaggio da girondone »

andando a memoria.... Quoto le indicazioni sopra...
mpi.marco
Messaggi: 28
Iscritto il: mer lug 29, 2009 10:06

Re: Centrale termica - quesiti

Messaggio da mpi.marco »

Giacomo68 hai centrato perfettamente la situazione.
Grazie ad entrambi.