Mi trovo in questa situazione: impianto di distribuzione gas metano >39kW esistente (pre '90) modificato diverse volte, ma senza uno straccio di documentazione (progetto, dichiarazione, ecc.); il cliente vorrebbe ulteriormente ampliare il suddetto impianto collegandosi alla tubazione esistente: quali sono gli obblighi del progettista e dell'installatore?
Secondo il mio punto di vista:
- progettista: rilievo dell'impianto esistente, ridimensionamento e progetto dello stesso con raccomandazioni sulle eventuali modifiche da apportare per mettere a norma il tutto;
- installatore: esecuzione dell'ampliamento secondo progetto e redazione dichiarazione di conformita'.
Ho pero' un dubbio: la dichiarazione di conformita' dell'installatore dovra' coprire solo l'ampliamento o tutto l'impianto?
Secondo voi?
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: Ampliamento impianto esistente

Messaggio da alexdg »

se non supera i 50 kW non c'è necessità di progetto (Dm 37/08), pertanto il dimensionamento e l'installazione secondo norma sono a cura dell'installatore.
Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità, l'installatore dell'ampliamento deve certificare solo la sua porzione di impianto, effettuando però la prova di tenuta su tutto; per l'impianto esistente fa fede la dichiarazione di conformià del vecchio installatore e se non presente è possibile redigere una dichiarazione di rispondenza da parte di un tecnico abilitato.

Se supera i 50 kW è necessario il progetto pertanto il dimensionamento e le modalità di installazione dovranno essere indicate a cura del progettista. Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità è uguale a quanto sopra riportato
mpi.marco
Messaggi: 28
Iscritto il: mer lug 29, 2009 10:06

Re: Ampliamento impianto esistente

Messaggio da mpi.marco »

Scusa, ho sbagliato a scrivere, intendevo >49kW.
Pertanto mi confermi che in sostanza ci deve essere un progetto dell'intero impianto, l'esecuzione di tutte le modifiche necessarie per rendere l'impianto conforme ed una dichiarazione di conformita' del tutto?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Ampliamento impianto esistente

Messaggio da arkanoid »

alexdg ha scritto:se non supera i 50 kW non c'è necessità di progetto (Dm 37/08), pertanto il dimensionamento e l'installazione secondo norma sono a cura dell'installatore.
Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità, l'installatore dell'ampliamento deve certificare solo la sua porzione di impianto, effettuando però la prova di tenuta su tutto; per l'impianto esistente fa fede la dichiarazione di conformià del vecchio installatore e se non presente è possibile redigere una dichiarazione di rispondenza da parte di un tecnico abilitato.

Se supera i 50 kW è necessario il progetto pertanto il dimensionamento e le modalità di installazione dovranno essere indicate a cura del progettista. Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità è uguale a quanto sopra riportato
Trattandosi di modifica all'impianto termico la formalità vuole che sia soggetto al calcolo di Etag e senza progetto la trovo una cosa difficile.
redigere redigere redigere
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: Ampliamento impianto esistente

Messaggio da Zannabianca »

[/quote]Trattandosi di modifica all'impianto termico la formalità vuole che sia soggetto al calcolo di Etag e senza progetto la trovo una cosa difficile.[/quote]

SCUSA??
il_conte
Messaggi: 540
Iscritto il: sab ott 13, 2007 12:39

Re: Ampliamento impianto esistente

Messaggio da il_conte »

Il problema in questi casi sono le parti esistenti non accessibili, tipo i sottotraccia o gli interrati, che non si sa mai in che condizioni sono.
Visto che non ci sono le conformità dell'impianto esistente, per essere completamente a posto dovresti rilasciare tu una dichiarazione sostitutiva della conformità, come ti dicevano, mentre l'installatore rilascerà la sua relativamente alla parte ampliata. Quando capita a me, e capita spesso, cerco di convincere il cliente a rifare la posa di tutta la rete, che quasi sempre non è adeguata/a norma, mancano valvole, giunti dielettrici (questi veramente SEMPRE), ci sono attraversamenti delle pareti non a norma ecc ecc.

E lascia stare eta_g che non c'entra proprio niente, è una rete gas non un impianto di riscaldamento, il buon arkanoid si dev'essere confuso (o scherza :D )
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Ampliamento impianto esistente

Messaggio da arkanoid »

già :lol:
redigere redigere redigere