NSPH MAGGIORE DI 10

Messaggio da anastasia »

ESISTONO POMPE CON NSPH > 10 ? UN COLLEGA DICE CHE E' IMPOSSIBILE
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: NSPH MAGGIORE DI 10

Messaggio da danilo2 »

Non è impossibile ma sarebbe una pompa pessima. L'NPSH è la Net Positive Suction Head (required), ovvero quella minima per non avere cavitazione, va quindi confrontata con la tua pressione minima a monte della pompa.
Terminus
Messaggi: 12668
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: NSPH MAGGIORE DI 10

Messaggio da Terminus »

10 cosa?
Se parliamo di metri di c.a., come dice danilo, si tratterebbe di una pompa che praticamente potrebbe lavorare solo con un buon sottobattente.
anastasia
Messaggi: 50
Iscritto il: dom gen 17, 2010 19:24

Re: NSPH MAGGIORE DI 10

Messaggio da anastasia »

10 m.c.a. ho trovato su un libro che una pompa centrifuga con diametro 810 mm e portata 1,5 mc/s ha un NPSH richiesto di 12 mca e funziona sottobattente come dice terminus, ma un collega dice che non è possibile perchè l'NPSH deve sempre essere inferiore a 10 mca.come convincerlo? Terminus ci pensi te che sei un esperto di gruppi antincendio?
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: NSPH MAGGIORE DI 10

Messaggio da soloalfa »

non è che confonde l'npsh (Quindi pressione MINIMA in aspirazione per evitare la cavitazione) con la pressione assoluta in aspirazione? Secondo me il tuo collega intende che una pompa non puo' aspirare acqua da un recipiente di quota inferiore a 10 mt. ma non è quello npsh...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
anastasia
Messaggi: 50
Iscritto il: dom gen 17, 2010 19:24

Re: NSPH MAGGIORE DI 10

Messaggio da anastasia »

soloalfa ha scritto
non è che confonde l'npsh (Quindi pressione MINIMA in aspirazione per evitare la cavitazione) con la pressione assoluta in aspirazione? Secondo me il tuo collega intende che una pompa non puo' aspirare acqua da un recipiente di quota inferiore a 10 mt. ma non è quello npsh...

lui si basa sulla definizione di NPSH ALTEZZA NETTA POSITIVA DI ASPIRAZIONE
NPSH= 10-Pv/roxg - h - y
dove ro = massa volumica, g= 9,81, h= altezza di aspirazione m, y = perdite di carico tubo aspirazione, Pv = pressione vapore liquido , 10 = pressione atmosferica in mca
da questa formula sembrerebbe che NPSH NON POTREBBE ESSERE > DI 10 m QUINDI? :(
marius
Messaggi: 82
Iscritto il: dom mar 30, 2008 16:23

Re: NSPH MAGGIORE DI 10

Messaggio da marius »

lui si basa sulla definizione di NPSH ALTEZZA NETTA POSITIVA DI ASPIRAZIONE
NPSH= 10-Pv/roxg - h - y

questa relazione è corretta e ci dice che in un impianto di pompaggio,il 2 membro (NPSH disponibile) deve essere maggiore o uguale al 1 membro(NPSH richiesto). il primo membro dipende solo dalla pompa (geometria delle pale,dimensioni,portata,ecc.) e di solito ha valori bassi 2-6 mca però per certe pompe e per grandi portate può essere anche + grande 12-16 mca.
Per calcolare l'altezza di aspirazione della pompa che evita il fenomeno della CAVITAZIONE ,si usa la relazione che hai scritto ricavando h:
con i dati della tua pompa risulta h= 10-NPSH-Pv/roxg - y
supponendo y=2 mca
Pv/roxg = 0,17 mca
h=+10-12-0,17-2 = - 4,17 m
questo significa che la pompa va posta almeno 4,17 m sotto il livello del pelo libero del serbatoio (sotto battente) se si vuole evitare la cavitazione. un battente maggiore 6 m , è ancora meglio.Se l'NSPH della pompa fosse stato 3 , l'h sarebbe stata + e la pompa andavamessa sopra battente.Ciao
anastasia
Messaggi: 50
Iscritto il: dom gen 17, 2010 19:24

Re: NSPH MAGGIORE DI 10

Messaggio da anastasia »

grazie marius
ho provato a cercare su internet i diagrammi delle prestazioni delle pompe con NPSH maggiore di 10 mca, ma ho trovato sempre pompe con NPSH < 10 .come mai? ho guardato anche pompe con grandi portate. te ce l'hai un esempio da catalogo? dove posso trovarli?
HELP :roll: