ISPESL e centrale termica
Moderatore: Edilclima
ISPESL e centrale termica
Buonasera,
ho alcuni dubbi per quanto riguarda la pratica ISPESL:
-il costo della pratica deve essere sostenuto dall'installatore o dal cliente finale?
-nel caso l'intervento rientra nella detrazione 55% può essere detratto il costo della pratica?
Ho anche un paio di domande tecniche per quanto riguarda la centrale termica:
-nel caso la potenza del generatore sia inferiore di 116kW è possibile non installare l'elettrovalvola di intercettazione del gas metano all'esterno della centrale?
-l'elettricista vuole installare all'esterno della centrale un pulsante di emergenza ma se l'elettrovalvola non è obbligatoria non capisco cosa possa andare ad azionare...?
Grazie in anticipo
xD
ho alcuni dubbi per quanto riguarda la pratica ISPESL:
-il costo della pratica deve essere sostenuto dall'installatore o dal cliente finale?
-nel caso l'intervento rientra nella detrazione 55% può essere detratto il costo della pratica?
Ho anche un paio di domande tecniche per quanto riguarda la centrale termica:
-nel caso la potenza del generatore sia inferiore di 116kW è possibile non installare l'elettrovalvola di intercettazione del gas metano all'esterno della centrale?
-l'elettricista vuole installare all'esterno della centrale un pulsante di emergenza ma se l'elettrovalvola non è obbligatoria non capisco cosa possa andare ad azionare...?
Grazie in anticipo
xD
Re: ISPESL e centrale termica
1) La Legge prevede che la denuncia ISPESL è un obbligo dell'installatore. Chi la deve pagare non è certo una preoccupazione della norma. La può pagare chiunque, dipende dagli accordi.
2) certo
3) la valvola non è prevista dalla norma, nemmeno oltre i 116.
4) è obbligatoria per Legge. Sgancia tutto ciò che è elettrico all'interno della centrale termica.
2) certo
3) la valvola non è prevista dalla norma, nemmeno oltre i 116.
4) è obbligatoria per Legge. Sgancia tutto ciò che è elettrico all'interno della centrale termica.
Re: ISPESL e centrale termica
Occhio alla confusione!
Non è prevista ELETTROVALVOLA. La valvola gas ad apertura manuale è prevista dal DM 16 Aprile 1996 (Punto 4.2.6)
Per quanto riguarda lo sgancio elettrico anche questo è previsto dal DM (Titolo VI). Non serve necessariamente un pulsante agente su bobina di minima, va bene anche un normale sezionatore che agista sulla linea di alimentazione del quadro generale della CT.
Non è prevista ELETTROVALVOLA. La valvola gas ad apertura manuale è prevista dal DM 16 Aprile 1996 (Punto 4.2.6)
Per quanto riguarda lo sgancio elettrico anche questo è previsto dal DM (Titolo VI). Non serve necessariamente un pulsante agente su bobina di minima, va bene anche un normale sezionatore che agista sulla linea di alimentazione del quadro generale della CT.
Re: ISPESL e centrale termica
In riferimento alla normativa ISPESL qualcuno sà cortesemente darmi qualche dato certo su quale sia quelle attualmente in vigore di fronte al giudice ?
raccolta R 1982 ?
raccolta R 2005 ?
raccolta R 2009 ?
se le mie informazioni sono giuste solo quella dell'82 dovrebbe essere stata recepiata con un decreto e quindi usabile di fronte ad un giudice. Qualche indicazione per cortesia ?
pongo questa domanda relativamente alla possibilità indicata nella raccolta R del 2009 di realizzare gli impianto a combustibili solidi con il vaso di espannsione chiuso anziche aperto.
Si puo traquaillamente fare secondo voi ? o tale norma è ancora una bozza ?
grazie
raccolta R 1982 ?
raccolta R 2005 ?
raccolta R 2009 ?
se le mie informazioni sono giuste solo quella dell'82 dovrebbe essere stata recepiata con un decreto e quindi usabile di fronte ad un giudice. Qualche indicazione per cortesia ?
pongo questa domanda relativamente alla possibilità indicata nella raccolta R del 2009 di realizzare gli impianto a combustibili solidi con il vaso di espannsione chiuso anziche aperto.
Si puo traquaillamente fare secondo voi ? o tale norma è ancora una bozza ?
grazie
-
- Messaggi: 1626
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: ISPESL e centrale termica
Stai sicuro che se dovessi presentari davanti ad un giudice non sarà perche è stata utilizzata la release .82 piuttosto che la .05 o la .09.
Comunque, anche a me risulta che la versione che è stata recepita a livello di legge è la '82
Comunque, anche a me risulta che la versione che è stata recepita a livello di legge è la '82
Re: ISPESL e centrale termica
Grazie concordo perfettamente con te ma e come al solito c'e' un ma :
in riferimento alla possibilità di mettere il vaso di espasione chiuso negli impianti a legna indicata solo nella raccolta R 2009 siamo a posto o no se dovessero sorgere dei problemi ?
Al dire delle ditte che producoino caldaie a legna si ma nessuna si sbilanca a rilasciarmi una semplice dichiarazione nelle quale dice che il suo prodotto ha le caratteristiche indicate nella raccola R del 2009 e che quindi si puo fare il vaso di espansione chiuso. che mi dici ? Come comportarsi in questi casi ? Io ho sempre messo il vaso aperto per star sicuro ma in questo momento un installatore supportato dalla ditta fornitrice della caldaia insiste nel mettere il vaso chiuso. Alla mia richiesta di avere una dichiarazione dalla ditta costruttrice della caldaia che il loro prodotto rispetta le caratteristiche indicare nelle raccolta R 2009 .......son spariti ...........
grazie
in riferimento alla possibilità di mettere il vaso di espasione chiuso negli impianti a legna indicata solo nella raccolta R 2009 siamo a posto o no se dovessero sorgere dei problemi ?
Al dire delle ditte che producoino caldaie a legna si ma nessuna si sbilanca a rilasciarmi una semplice dichiarazione nelle quale dice che il suo prodotto ha le caratteristiche indicate nella raccola R del 2009 e che quindi si puo fare il vaso di espansione chiuso. che mi dici ? Come comportarsi in questi casi ? Io ho sempre messo il vaso aperto per star sicuro ma in questo momento un installatore supportato dalla ditta fornitrice della caldaia insiste nel mettere il vaso chiuso. Alla mia richiesta di avere una dichiarazione dalla ditta costruttrice della caldaia che il loro prodotto rispetta le caratteristiche indicare nelle raccolta R 2009 .......son spariti ...........
grazie
Re: ISPESL e centrale termica
leggi a parte
la prima cosa è appunto vedere se la ditta accetta il vaso chiuso
se quianid non decade la garanzia
se così non è
è inutile stare a pensare al resto...
la prima cosa è appunto vedere se la ditta accetta il vaso chiuso
se quianid non decade la garanzia
se così non è
è inutile stare a pensare al resto...
Re: ISPESL e centrale termica
Quindi se la relise recepita è quella del 82 nel caso di due generatori di potenza minore di 35kW collegati in serie dall'installatore
è obbligatorio prevedere i dispositivi di protezione per entrambi i dispositivi (CAP R3F Ed.99.9)...?
Mentre la raccolta R del 2005 (CAP R3H) dice di no.
Mi trovo a dover affrontare un caso simile e non so a che raccolta far riferimento anche alla luce del fatto che il fornitore del collettore portastrumenti omologato ISPESL tra i vari schemi di installazione che propone fa esplicitamente riferimento alla raccolta 2005 "...attenersi alle indicazioni della Raccolta R ed. 2005"...
Potrei aspettare l'entrata in vigore della R 2009 prevista per marzo, ma il caso da me indicato non lo contempla nemmeno...
Vi siete mai trovati ad affrontare casi simili?
è obbligatorio prevedere i dispositivi di protezione per entrambi i dispositivi (CAP R3F Ed.99.9)...?
Mentre la raccolta R del 2005 (CAP R3H) dice di no.
Mi trovo a dover affrontare un caso simile e non so a che raccolta far riferimento anche alla luce del fatto che il fornitore del collettore portastrumenti omologato ISPESL tra i vari schemi di installazione che propone fa esplicitamente riferimento alla raccolta 2005 "...attenersi alle indicazioni della Raccolta R ed. 2005"...
Potrei aspettare l'entrata in vigore della R 2009 prevista per marzo, ma il caso da me indicato non lo contempla nemmeno...
Vi siete mai trovati ad affrontare casi simili?
Re: ISPESL e centrale termica
Sì avevo già letto il post, ma il mio problema ora è un altro: nella Raccolta R 2009 il caso di generatori in batteria non predisposti dal fabbricante non viene più trattato, cosa che invece veniva fatta al CAP R3H della raccolta del 2005.
Avete commenti al riguardo? Mi son perso qualche punto?
Avete commenti al riguardo? Mi son perso qualche punto?