tubazioni gas per cucine

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Mari
Messaggi: 9
Iscritto il: lun set 25, 2006 10:59

tubazioni gas per cucine

Messaggio da Mari »

ciao a tutti,
scusate l'ignoranza ma la domanda è veramente banale:

è possibile alimentare le cucine degli appartamenti senza l'installazione di tubazioni gas a vista? Gli architetti non vogliono....

Se si come faccio? dove le faccio passare?
creo dei cavedi ventilati?


La normativa è troppo generica per riuscire a trovare una risposta.
Avatar utente
gaglia
Messaggi: 61
Iscritto il: ven mag 18, 2007 17:13

Re: tubazioni gas per cucine

Messaggio da gaglia »

Ciao, la normativa principale di riferimento è la UNI 7129, mandami una e-mail che ti giro qualche nozione in più...
Kalz
Messaggi: 2412
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

sempre con le prescrizioni della 7129/01 metti in posa sottotraccia anche l'architetto :D
-- Max --
Messaggi: 189
Iscritto il: mer giu 06, 2007 14:13

Messaggio da -- Max -- »

ma l'architetto ci sta in traccia a 20 cm dagli spigoli??? :D
Seamew
Messaggi: 1847
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Messaggio da Seamew »

Esternamente potresti creare una canalina ventilata....però qualcosa si vede lo stesso...
Oppure panni per i vani scala e corridoi zona comune e poi entri nell'alloggo..sempre sotto traccia..e non si vede niente...
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Messaggio da marcocinalli »

se all'architetto gli (o le piace) puoi farlo in rame a vista a pressare (forse dipende dal tipo di cucina se rustica o moderna.... )

MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Mari
Messaggi: 9
Iscritto il: lun set 25, 2006 10:59

Messaggio da Mari »

ciao a tutti,
si tratta di una palizzana abbastanza grossa, con 23 cucine.
posso stare sotto traccia per così tanti metri in verticale?
Avatar utente
gaglia
Messaggi: 61
Iscritto il: ven mag 18, 2007 17:13

Messaggio da gaglia »

Certo che si, devi creare una canalina con ventilazione permanente, e che in caso di perdita di gas (GPL o metano) non permetta di formare sacche ma bensì faccia defluire verso l'esterno.
Chiaramente il tutto all'esterno dell'edificio, perchè è praticamente impossibile realizzarlo all'interno ed impedire fughe dal cavedio.
Per rif. vedi la UNI 9860/98 7.2.1 (se non è superata),
UNI 7129 3.3.3 .
Segnalare sempre la presenza di tubi per trasporto gas.
Ciao
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Messaggio da tarneverro »

sottotraccia sulla parte esterna della parete perimetrale non puoi stare (7129)
Terminus
Messaggi: 13076
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Canalina ventilata all'esterno.
Trovino gli architetti la soluzione esteticamente migliore, ma devono garantire la ventilazione delle linee di adduzione gas.
Avatar utente
gaglia
Messaggi: 61
Iscritto il: ven mag 18, 2007 17:13

Messaggio da gaglia »

La UNI 9860 ti permette ti installare una canalina a tenuta, magari dello spessore del cappotto...
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Messaggio da tarneverro »

vorrei far notare che la uni 9860 si applica a impianti di derivazione di utenza, ovvero impianti che dalla condotta stradale del gas arrivano al contatore; ciò che sta a valle del contatore è normato dalla 7129
Rispondi