buongiono
Messaggi: 13
Iscritto il: dom set 17, 2006 13:10

generatore ad aria calda in autorimessa

Messaggio da buongiono »

Leggendo il D.M. 1° febbraio 1986 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse) mi sono sorti alcuni dubbi e gradirei avere qualche chiarimento in merito.

Nel punto 4.1 - Impianti di riscaldamento - recita "il riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato tramite generatori ad aria calda a scambio diretto, è ammessa l'installazione di questi all'interno dell'autorimessa se quest'ultima è destinata a ricovero di soli autoveicoli di tipo diesel".

1) Non specifica iltipo di combustibile del generatore ad aria calda,

2) è ammessa che la potenza del generatore sia inferiore a 35 kW e funzioni a gas metano. Non si dovrebbe applicare il DPR 29 luglio 1982 n. 577, dove occorre un locale separato e comunicante con l'autorimessa tramite porta REI?

3) Il riscaldamento in autorimesse non è in contrasto con la legge 10/91?

grazie :)
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: generatore ad aria calda in autorimessa

Messaggio da tigers »

Leggendo il D.M. 1° febbraio 1986 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse) mi sono sorti alcuni dubbi e gradirei avere qualche chiarimento in merito.

Nel punto 4.1 - Impianti di riscaldamento - recita "il riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato tramite generatori ad aria calda a scambio diretto, è ammessa l'installazione di questi all'interno dell'autorimessa se quest'ultima è destinata a ricovero di soli autoveicoli di tipo diesel".

1) Non specifica iltipo di combustibile del generatore ad aria calda,
Quindi puoi usare quello che vuoi.

2) è ammessa che la potenza del generatore sia inferiore a 35 kW e funzioni a gas metano. Non si dovrebbe applicare il DPR 29 luglio 1982 n. 577, dove occorre un locale separato e comunicante con l'autorimessa tramite porta REI?
Perché parli del 577? Non mi pareva trattasse di tematiche specifiche.
Cmq c'e' una circolare esplicativa per gli impianti a gas che spiega tutto per bene per le caldaia sotto i 35 kW, ed il DM 96 per quelle sopra.
3) Il riscaldamento in autorimesse non è in contrasto con la legge 10/91?
E perché secondo te? Una volta che rispetti il FAEP puoi scaldare quel che ti pare direi.[/quote]
Rispondi