tubazioni gas per cucine
Moderatore: Edilclima
tubazioni gas per cucine
ciao a tutti,
scusate l'ignoranza ma la domanda è veramente banale:
è possibile alimentare le cucine degli appartamenti senza l'installazione di tubazioni gas a vista? Gli architetti non vogliono....
Se si come faccio? dove le faccio passare?
creo dei cavedi ventilati?
La normativa è troppo generica per riuscire a trovare una risposta.
scusate l'ignoranza ma la domanda è veramente banale:
è possibile alimentare le cucine degli appartamenti senza l'installazione di tubazioni gas a vista? Gli architetti non vogliono....
Se si come faccio? dove le faccio passare?
creo dei cavedi ventilati?
La normativa è troppo generica per riuscire a trovare una risposta.
Re: tubazioni gas per cucine
Ciao, la normativa principale di riferimento è la UNI 7129, mandami una e-mail che ti giro qualche nozione in più...
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
Certo che si, devi creare una canalina con ventilazione permanente, e che in caso di perdita di gas (GPL o metano) non permetta di formare sacche ma bensì faccia defluire verso l'esterno.
Chiaramente il tutto all'esterno dell'edificio, perchè è praticamente impossibile realizzarlo all'interno ed impedire fughe dal cavedio.
Per rif. vedi la UNI 9860/98 7.2.1 (se non è superata),
UNI 7129 3.3.3 .
Segnalare sempre la presenza di tubi per trasporto gas.
Ciao
Chiaramente il tutto all'esterno dell'edificio, perchè è praticamente impossibile realizzarlo all'interno ed impedire fughe dal cavedio.
Per rif. vedi la UNI 9860/98 7.2.1 (se non è superata),
UNI 7129 3.3.3 .
Segnalare sempre la presenza di tubi per trasporto gas.
Ciao
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia