Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
picchio70
Messaggi: 623
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

50% acqua calda con solare

Messaggio da picchio70 »

Probabilmente il caldo e la voglia di vacanze mi fa andare in tilt... quelli del Cestec mi scrivono a mia domanda che, citando il punto 6.8 della UNI/TS 11300-4, il contributo delle fonti rinnovabili si calcola come differenza fra l'energia priaria richiesta in assenza dei pannelli solari e l'energia richiesta in presenza dei pannelli compreso le perdite e il fabbisogno di energia ausiliaria. Io deduco (magari sbaglio) che viene verificato se Epw con pannelli < 1/2 Epw senza pannelli.
Io però non sono convinto in quanto leggendo l'art 6.5 della DGR dice che devo coprire il 50% del fabbisogno richiesto (Epw senza pannelli) con fonti rinnovabili; e provando e riprovando, anche mettendo molti pannelli, non riesco a far tornare i conti come dice Cestec, e nel frattempo il valore di "Solare termico (ACS) continua ad aumentare ed è > di 1/2 di Epw senza pannelli.
Cosa sbaglio?
Domani proverò a sentire telefonicamente Cestec, se nel frattempo qualcuno mi viene in aiuto...
Grazie
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da patri »

Ciao Picchio,
ai nostri fini quello che devi verificare è che nella schermata finale degli indicatori la voce Solare termico (ACS) sia pari almeno a 1/2 Epw.
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
picchio70
Messaggi: 623
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da picchio70 »

grazie molte patri... il dubbio l'avevo e la tua esperienza mi conforta che non pensavo sbagliato.
forse ho capito male :oops: o forse non hanno capito quelli del Cestec :evil: , l'importante è aver risolto il problema :D :D :D .
vedo che anche tu sei ancora al lavoro, comunque buone vacanze (spero per te) :lol: :lol: :lol:
ciao
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da patri »

picchio70 ha scritto:buone vacanze (spero per te) :lol: :lol: :lol:
ciao
anche a te e famiglia!
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da SuperP »

patri ha scritto:Ciao Picchio,
ai nostri fini quello che devi verificare è che nella schermata finale degli indicatori la voce Solare termico (ACS) sia pari almeno a 1/2 Epw.
scusa... ma inserendo i pannelli deve essere EPw = Solare termico ACS !
Ossia l'EPw senza pannelli ? Epw con pannelli + solare termico

Poi che la procedura di regione lombardia sia sbagliata (vedi valori di 60°C tubazioni acs, vedi che secondo la procedura nelle tubazioni gira acqua calda 24 ore, anche senza ricircolo!) e quindi succede che poi, se metti l'accumulo all'esterno, anche cosiderando che secondo i dati di Regione Lombardia l'acqua arriva a 12°C d'estate dall'acquedotto (forse in alta valtellina) risulta sempre un EPw molto alta e la soddisfi solo con molti pannelli.. che in realtà non fanno altro che andare in stagnazione...
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da patri »

SuperP ha scritto: scusa... ma inserendo i pannelli deve essere EPw = Solare termico ACS !
Ossia l'EPw senza pannelli ? Epw con pannelli + solare termico
Perdonami SuperP, ma non ho capito cosa intendi
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
picchio70
Messaggi: 623
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da picchio70 »

patri ha scritto:
SuperP ha scritto: scusa... ma inserendo i pannelli deve essere EPw = Solare termico ACS !
Ossia l'EPw senza pannelli ? Epw con pannelli + solare termico
Perdonami SuperP, ma non ho capito cosa intendi
Alla luce del chiarimento di patri io la intendo così:
- faccio il calcolo di Epw senza pannelli e ottengo X
- faccio il calcolo di Epw con i pannelli e il valore di Solare termico ACS deve essere maggiore di 1/2 X
- dalle simulazioni che ho fatto, ho notato che se Solare termico ACS è maggiore di 1/2 X, anche Epw con i pannelli è maggiore di 1/2 X
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da SuperP »

picchio70 ha scritto: - faccio il calcolo di Epw senza pannelli e ottengo X
- faccio il calcolo di Epw con i pannelli e il valore di Solare termico ACS deve essere maggiore di 1/2 X
- dalle simulazioni che ho fatto, ho notato che se Solare termico ACS è maggiore di 1/2 X, anche Epw con i pannelli è maggiore di 1/2 X
si..
oppure, anche se i conti potrbbero non essere gli stessi (mistero)

- faccio il calcolo di Epw senza pannelli e ottengo X
- faccio il calcolo di Epw con i pannelli e il valore Epw deve essere minore di 1/2 X
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
picchio70
Messaggi: 623
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da picchio70 »

SuperP ha scritto:
picchio70 ha scritto: - faccio il calcolo di Epw senza pannelli e ottengo X
- faccio il calcolo di Epw con i pannelli e il valore di Solare termico ACS deve essere maggiore di 1/2 X
- dalle simulazioni che ho fatto, ho notato che se Solare termico ACS è maggiore di 1/2 X, anche Epw con i pannelli è maggiore di 1/2 X
si..
oppure, anche se i conti potrbbero non essere gli stessi (mistero)

- faccio il calcolo di Epw senza pannelli e ottengo X
- faccio il calcolo di Epw con i pannelli e il valore Epw deve essere minore di 1/2 X
... infatti il mistero del Cened+ porta a risultati diversi :evil:
quello che dice SuperP è quanto avevo inteso dalla risposta fornita dal Cestec, ma purtroppo per far tornare i conti ottengo una superficie solare spropositata e intanto il valore di ACS va alle stelle ed è tranquillamente maggiore non solo di 1/2 X ma addirittura di X ... per cui rileggendo l'articolo della DGR e usando il buon senso io propendo per quanto ho scritto (che mi sembra anche la posizione di Patri): verificato se ACS > 1/2 Epw senza pannelli
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da patri »

Il problema è capire se l'indicatore Epw con pannelli scorpora o no in automatico il contributo del solare: secondo la mia esperienza no, da cui la mia risposta
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da SuperP »

picchio70 ha scritto: ma purtroppo per far tornare i conti ottengo una superficie solare spropositata e intanto il valore di ACS va alle stelle
questi sono i problemi interni legati alla procedura di cui accennavo prima
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da SuperP »

patri ha scritto:Il problema è capire se l'indicatore Epw con pannelli scorpora o no in automatico il contributo del solare: secondo la mia esperienza no, da cui la mia risposta
Non credo.. nel senso che se con CENED + faccio un calcolo comprendendo il solare termico, allora EPw indicato NON tiene conto dei pannelli solari... altrimenti che EP è (energia primaria da fonti non rinnovabili)??
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da patri »

SuperP ha scritto: Non credo.. nel senso che se con CENED + faccio un calcolo comprendendo il solare termico, allora EPw indicato NON tiene conto dei pannelli solari... altrimenti che EP è (energia primaria da fonti non rinnovabili)??
Io la penso diversamente, ci scanneremo con calma :)
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
picchio70
Messaggi: 623
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da picchio70 »

patri ha scritto:
SuperP ha scritto: Non credo.. nel senso che se con CENED + faccio un calcolo comprendendo il solare termico, allora EPw indicato NON tiene conto dei pannelli solari... altrimenti che EP è (energia primaria da fonti non rinnovabili)??
Io la penso diversamente, ci scanneremo con calma :)
...scusate se mi intrometto, però penso che nel ragionamento che si è sviluppato abbia ragione SuperP (mi sorge allora il dubbio: ho travisato la prima risposta di Patri ???). Mi spiego: nel caso che avevo, Epw senza pannelli = 19,20; con 4 mq. di pannelli Epw = 12,80 e Solare termico ACS = 10,30.
Dunque per me Epw nel caso della presenzaa dei pannelli tiene conto degli stessi (il valore si abbassa) e ritrovo un valore di ACS; ciò che noto è che la somma di (Epw con pannelli) e di ACS è diverso da Epw senza pannelli (nella versione Cened non la somma era giusta)... mistero ... scannatevi pure :lol: :lol: :lol: almeno vi seguo anch'io e posso migliorarmi
Grazie!!!
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da claudio »

non ho letto con grande attenzione tutto, ma mi pare che patri abbia ragione nel senso che, a calcoli eseguiti dal C+, visualizzo il fabbisogno di energia primaria per acs (EPw) ed il contributo da fonti rinnovabili e verifico se il secondo sia almeno il 50% del primo.

attenzione però alle dispersioni degli accumuli, che nel caso delle caldaie da incasso con accumulo solare (vari solar box in commercio) da esterno (che gli architetti ed i clienti adorano perchè non c'è bisogno di reperire un buco per il locale caldaia) sono elevate e pertanto non si raggiunge l'obbiettivo del 50% praticamente mai.

ditemi se sbaglio.
ciao
claudio
stefanobravi
Messaggi: 20
Iscritto il: gio ott 28, 2010 11:16

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da stefanobravi »

Ho aperto una discussione riguardo ancora a questo discorso, ma mi sono accorto che questo esisteva già. Io a riguardo ho chiamato il CENED e mi hanno detto di verificare questo rapporto:

(EPw senza F.R. - EPw con F.R.) / EPw con F.R. > 0.50

Dove F.R. sta per Fonti Rinnovabili

Inizialmente mi sembrava un ragionamento sbagliato, ma forse non lo è...praticamente devo verificare che EPw senza sia < 50% di EPw con
stefanobravi
Messaggi: 20
Iscritto il: gio ott 28, 2010 11:16

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da stefanobravi »

Scusatemi, io non sono un termotecnico, ma 8 mq di pannelli solari termici per 75 mq netti di abitazione non sono troppi? Io ricordo che i termotecnici che fino a qualche tempo fa mi hanno fatto le Legge 10 per unità immobiliari di queste dimensioni inserivano 2-3 pannelli (il numero variava a seconda del modello di pannello e delle sue dimensioni). Ma se rispetto il calcolo che quelli del Cened mi hanno detto di seguire necessito di più di 8 mq per coprire il 50%!!!
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da SuperP »

stefanobravi ha scritto: Ma se rispetto il calcolo che quelli del Cened mi hanno detto di seguire necessito di più di 8 mq per coprire il 50%!!!
La procedura Lombarda purtroppo qualcuno la usa per progettare...
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
stefanobravi
Messaggi: 20
Iscritto il: gio ott 28, 2010 11:16

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da stefanobravi »

Questa storia mia sta facendo impazzire...Ho riletto per l'ennesima volta la discussione ed effettivamente non posso che concordare con il trovare EPw senza pannelli e verificare che la voce solare termico ACS si maggiore del 50% di questo valore. Anche perchè quelli del Cened mi avevano detto che il valore "Solare termico (ACS)" è la prestazione dei pannelli, ma non va presa in considerazione e la cosa mi sembra un po ambigua...
mannam
Messaggi: 9
Iscritto il: sab set 09, 2006 16:18

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da mannam »

(EPw senza F.R. - EPw con F.R.) / EPw con F.R. > 0.50

Dove F.R. sta per Fonti Rinnovabili
Sicuro che sia /EPw con F.R. e non /EPw senza F.R.?
stefanobravi
Messaggi: 20
Iscritto il: gio ott 28, 2010 11:16

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da stefanobravi »

Forse hai ragione, cmq ora faccio come consigliavano altri qualche post sopra. Trovo EPw senza F.R. e lo moltiplico per 50%. Questo valore lo prendo come riferimento per quando inserisco i pannelli solari in maniera tale che EPW senza F.R.x50% > EPw con F.R.
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: 50% acqua calda con solare

Messaggio da jerryluis »

SuperP ha scritto:
stefanobravi ha scritto: Ma se rispetto il calcolo che quelli del Cened mi hanno detto di seguire necessito di più di 8 mq per coprire il 50%!!!
La procedura Lombarda purtroppo qualcuno la usa per progettare...
E qualcuno la usa per pulirci ..... quando entra pesante e dolente uscendo legegro e contento.
Ragione per cui se non volete avere problemi di funzionamento impiantistico non seguite la procedura lombarda :mrgreen: :wink:
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....