obbligo di verifica ex Legge 10/91 si o no?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
stra75
Messaggi: 7
Iscritto il: mer dic 19, 2007 10:39

obbligo di verifica ex Legge 10/91 si o no?

Messaggio da stra75 »

cari colleghi, mi trovo a nella seguente situazione:
devo rifare una facciato di un edificio a civile abitazione (dei primi anni 70), soggetto alla formazione di fenomeni di condensa interstiziale, il mio cliente vuole intervenire sulla suddetta con un sistema d'siolamento a cappotto termico.
La facciata costituisce il 16,26% della superficie disperdente totale dell’involucro edilizio, pertanto tale intervento non risulta soggetto all’applicazione integrale ed alla verifica secondo ex Legge n°10/91e s.m.i. (D.Lgs. 192/05 e D.Lgs 311/06), ma solamente ad una applicazione limitata in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 311/06 al comma 2 lettera c) “applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: 1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b)” e cioè alla verifica termoigrometrica del componente opaco interessato dall’intervento concordate con la mia interpretazione?
grazie mille
Gianluca
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: obbligo di verifica ex Legge 10/91 si o no?

Messaggio da Andrea_Diqui »

La verifica che devi fare è "limitata" alla parete opaca verticale
Andrea Diqui
stra75
Messaggi: 7
Iscritto il: mer dic 19, 2007 10:39

Re: obbligo di verifica ex Legge 10/91 si o no?

Messaggio da stra75 »

quindi faccio solo la verifica termoigrometrica del componente opaco visto che è l'unico elemento che vado a toccare e dimostro che la sua trasmittanza risulta conforme ai valori limite di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l'involucro edilizio in poche parole a 0,34 W/m^2K
corretto?
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: obbligo di verifica ex Legge 10/91 si o no?

Messaggio da Andrea_Diqui »

Si corretto ed inoltre devi verificare l'assenza di condensazioni superficiali ed interstiziali, verifica della trasmittanza termica periodica (a meno che non sei in zona F) ed altri aspetti che trovi nel DPR 59/09
Andrea Diqui
stra75
Messaggi: 7
Iscritto il: mer dic 19, 2007 10:39

Re: obbligo di verifica ex Legge 10/91 si o no?

Messaggio da stra75 »

ok grazie sei stato molto utile