Buongiorno a tutti,
una domanda che può sembrare ovvia: ma le temperature di riferimento esterne per la progettazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, da dove si prendono?
La UNI di riferimento la 10349 ha dei valori medi che non vanno bene secondo me.
Qualcuno ha un suggerimento da darmi?
Grazie mille
Temperature di progetto esterne
Moderatore: Edilclima
Re: Temperature di progetto esterne
La UNI 10349 riporta le temperature medie mensili da usare nei calcoli di Energia.jugulo ha scritto:Buongiorno a tutti,
una domanda che può sembrare ovvia: ma le temperature di riferimento esterne per la progettazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, da dove si prendono?
La UNI di riferimento la 10349 ha dei valori medi che non vanno bene secondo me.
Qualcuno ha un suggerimento da darmi?
Grazie mille
Per i valori di progetto (calcoli di potenza) ci si riferisce alla UNI 7357 (ora sostituita dalla UNI EN 12831) e che a sua volta si riferisce alla UNI 5364 (Impianti di riscaldamento)
Augusto 44
Re: Temperature di progetto esterne
scusate se riprendo .Augusto ha scritto:La UNI 10349 riporta le temperature medie mensili da usare nei calcoli di Energia.jugulo ha scritto:Buongiorno a tutti,
una domanda che può sembrare ovvia: ma le temperature di riferimento esterne per la progettazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, da dove si prendono?
La UNI di riferimento la 10349 ha dei valori medi che non vanno bene secondo me.
Qualcuno ha un suggerimento da darmi?
Grazie mille
Per i valori di progetto (calcoli di potenza) ci si riferisce alla UNI 7357 (ora sostituita dalla UNI EN 12831) e che a sua volta si riferisce alla UNI 5364 (Impianti di riscaldamento)
ma siamo sicuri che la 12831 "si riferisce2 alla 5364?
Re: Temperature di progetto esterne
ops ho visto che la richiama nell'appendice...