Salve,
ho controllato un impianto gas e ho riscontrato che immediatamente a valle del contatore posizionato sul balcone è stato posto un T con 2 rubinetti uno per chiudere l'alimentazione alla caldaia e uno per chiudere l'alimentazione gas al piano cottura, ovvero non c'è una unica chiave di arresto. E' questo possibile? E' in accordo alla normativa?
Grazie per la risposta.
Nello
Contatore GAS
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: sab nov 04, 2006 10:31
- Località: trinitapoli (FG)
La UNI 7129 prevede l'installazione di un rubinetto a monte di ogni collegamento tra apparecchio e impianto interno. E' previsto che venga inserito un'analogo rubinetto immediatamente all'interno dell'alloggio se il contatore è situato all'esterno, a meno che si trovi sul balcone dell'appartamento (paragrafo 3.3.1.7).
Quindi secondo me non serve una valvola unica.
Quindi secondo me non serve una valvola unica.
Swiper non rubare!