scheda informativa sost.caldaia

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
salete_le
Messaggi: 28
Iscritto il: mar dic 09, 2008 17:48

scheda informativa sost.caldaia

Messaggio da salete_le »

Salve a tutti, vorrei capire una cosa, cos'è che va inserito nella scheda informativa dei lavori (All. E - comma 347) quando si sostituisce una caldaia tradizionale con una a condensazione, al campo Potenza (***) del nuovo generatore kW (dopo intervento)
*** Potenza nominale al focolare del generatore termico / Potenza elettrica assorbita / potenza termica nominale.
Devo necessariamente inserirli tutti e tre o basta solo la potenza nominale al focolare (ossia la max in risc. ambienti)? Il problema è che tutti e tre i valori non si trovano mai stampati sulle schede tecniche dei generatori di calore... Grazie.
gianfranco
Messaggi: 60
Iscritto il: mer ott 07, 2009 23:05

Re: scheda informativa sost.caldaia

Messaggio da gianfranco »

Solamente la potenza al focolare
buon lavoro..