Ciao sono stato contattato da un'impresa edile che mi ha richiesto di certificare i seguenti interventi:
- tamponamento con gasbeton di un'apertura esistente
- controparete con blocchi in cls
Ho chiesto se esiste un progetto di prevenzione incendi, la risposta che mi hanno dato è no e che sono interventi che hanno eseguito su indicazione
di tecnici della Provincia competente visto che si tratta di un edificio scolastico.
Mi sembra che però tutti i modelli richiedano un riferimento al progetto di prev. incendi quindi nel mio caso come devo fare??
Premetto che sono abilitato 818 ma non mi capita spesso di certificare strutture pertanto chiedo la vs. collaborazione.
Leggendo la circolare dei V.V.F. Prot. 515/4101 ho compreso che alcuni modelli sono stati eliminati, per esempio il DICH. CORRISP-2004 IL CERT.REI-2004 , IL REL.REI-2004, IL DICH.RIV.PROT.-2004 E DICH.POSA IN OPERA-2004.
Quindi non deve più essere consegnata la dichiarazione di corretta posa da parte dell'installatore?? Si prende anche questa responsabilità il professionista con il modello
DICH. CERT. REI 2008?
Vista l'urgenza attendo vostre notizie
Grazie molte
CERTIFICAZIONE PARETE REI
Moderatore: Edilclima
Re: CERTIFICAZIONE PARETE REI
La scuola dovrebbe avere il CPI (sempre che superi le 100 presenze) o comunque una pratica aperta ai VVF con relativo numero.
Comunque tu puoi benissimo certificare impiegando i modelli ministeriali, eventualmente lasciando in bianco il numero di pratica.
Come hai letto nella Circ. 24/04/08, devi redigere il CERT.REI ed eventualmente il DICH.PROD, prendendoti la responsabilità del tutto; puoi però farti dichiarare dagli installatori la corretta posa in opera con i vecchi modelli RIV.PROT e POSA.IN.OPERA che però non consegnerai ai VVF, ma conserverai tu ed il cliente ad ogni buon fine.
Comunque tu puoi benissimo certificare impiegando i modelli ministeriali, eventualmente lasciando in bianco il numero di pratica.
Come hai letto nella Circ. 24/04/08, devi redigere il CERT.REI ed eventualmente il DICH.PROD, prendendoti la responsabilità del tutto; puoi però farti dichiarare dagli installatori la corretta posa in opera con i vecchi modelli RIV.PROT e POSA.IN.OPERA che però non consegnerai ai VVF, ma conserverai tu ed il cliente ad ogni buon fine.
Re: CERTIFICAZIONE PARETE REI
Grazie Terminus mi sono dimenticato di chiedere un altra cosa.
La parete realizzata con blocchi in cls è alta circa 5 m, in questo caso oltre la verifica della resistenza al fuoco occorre anche dimostrare come è stata realizzata a livello strutturale per poter essere accettata?
Grazie
La parete realizzata con blocchi in cls è alta circa 5 m, in questo caso oltre la verifica della resistenza al fuoco occorre anche dimostrare come è stata realizzata a livello strutturale per poter essere accettata?
Grazie
Re: CERTIFICAZIONE PARETE REI
attenzione alla certificazione si manufatti di qualsiasi natura....
a volte potrebbe serviti la verifica analitica... vista la parate una verifica strutturale direi che si impone!!! come anche la verifica delle strutture cirsostanti... altrimenti il muro regge ma crolla quello in giro...
personalmente non rilascio CERT REI prive ne di Fascicolo ne di "avendo visionato il progetto approvato".. visto che con il cert rei mi assumo la responsabilità della bontà dell'intervento per tipologia e realizzazione.. tassitvo poi come giustamente detto la Dich posa 2004 corrdata di tutti gl ialelgati prevsiti.... disegni omologazione / rapporto di prova ecc... e mi leggerei bene il rapporto di prova che di solito è per il singolo elemento o per un nuro campione delle dimensione del forno di prova... e quindi piccolo....
e poi permtettimi
sono intervenuti i tecnici della provincia??? e a che titolo hanno l'abilitazione 818? quell'intervento sarà stato pensato e progettato in un certo modo.... io andrei cauto a certificare le "scelte" di altri..che magari non hanno competenza... dato che alla fine mi ritrovo io a certificare il tutto!!!!
è un caso tra l'altro che mi sta capitando mi ci sto andando con i piedi di piombo perchè c'è in giro troppa faciloneria...sia nelle valutazioni che nelle sclete dei materiali...
saluti
l'antincendista
a volte potrebbe serviti la verifica analitica... vista la parate una verifica strutturale direi che si impone!!! come anche la verifica delle strutture cirsostanti... altrimenti il muro regge ma crolla quello in giro...
personalmente non rilascio CERT REI prive ne di Fascicolo ne di "avendo visionato il progetto approvato".. visto che con il cert rei mi assumo la responsabilità della bontà dell'intervento per tipologia e realizzazione.. tassitvo poi come giustamente detto la Dich posa 2004 corrdata di tutti gl ialelgati prevsiti.... disegni omologazione / rapporto di prova ecc... e mi leggerei bene il rapporto di prova che di solito è per il singolo elemento o per un nuro campione delle dimensione del forno di prova... e quindi piccolo....
e poi permtettimi
sono intervenuti i tecnici della provincia??? e a che titolo hanno l'abilitazione 818? quell'intervento sarà stato pensato e progettato in un certo modo.... io andrei cauto a certificare le "scelte" di altri..che magari non hanno competenza... dato che alla fine mi ritrovo io a certificare il tutto!!!!
è un caso tra l'altro che mi sta capitando mi ci sto andando con i piedi di piombo perchè c'è in giro troppa faciloneria...sia nelle valutazioni che nelle sclete dei materiali...
saluti
l'antincendista