caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da nicorovoletto »

Pratica 55%, sostituzione caldaia esistente, con altra a condensazione con scambiatore in acciaio INOX, lavato l'impianto, aggiunto liquido inibitore, tubazioni parti in rame e parti in acciaio nero, radiatori in acciaio.
Dopo nemmeno un anno CRAK! bucato lo scambiatore !!! Non vi dico le eresie!
Vi è mai capitato? è dovuto alla presenza di più metalli?
ps: naturalmente la ditta ha già preso le distanze per la sostituzione in garanzia.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da scorpionrock »

Ma sicuro sia Acciaio Inox??
Capisco una possibile pila galvanica ma si doveva far fuori prima il rame, come materiale meno nobile, non di certo l'acciaio inox.

Mi è capitato con una fabbrica di caldaie venete che il glicole danneggiasse lo scambiatore ma fino a bucarlo no.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da SuperP »

nicorovoletto ha scritto:Dopo nemmeno un anno CRAK! bucato lo scambiatore !!!
scambiatore sanitario o primario?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da nicorovoletto »

SuperP ha scritto:
nicorovoletto ha scritto:Dopo nemmeno un anno CRAK! bucato lo scambiatore !!!
scambiatore sanitario o primario?
primario
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da nicorovoletto »

scorpionrock ha scritto:Ma sicuro sia Acciaio Inox??
Capisco una possibile pila galvanica ma si doveva far fuori prima il rame, come materiale meno nobile, non di certo l'acciaio inox.

Mi è capitato con una fabbrica di caldaie venete che il glicole danneggiasse lo scambiatore ma fino a bucarlo no.
inox, inox.. cliente particolare.. caldaia particolare!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da Davidedada905 »

nicorovoletto ha scritto:
scorpionrock ha scritto:Ma sicuro sia Acciaio Inox??
Capisco una possibile pila galvanica ma si doveva far fuori prima il rame, come materiale meno nobile, non di certo l'acciaio inox.

Mi è capitato con una fabbrica di caldaie venete che il glicole danneggiasse lo scambiatore ma fino a bucarlo no.
inox, inox.. cliente particolare.. caldaia particolare!
Sicuro non fosse difettato?
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da Manofthemoon »

Mi puoi dire la marca della caldaia ?

sicuro che non ci siano delle correnti vaganti ?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da nicorovoletto »

Manofthemoon ha scritto:Mi puoi dire la marca della caldaia ?

sicuro che non ci siano delle correnti vaganti ?
In questo caso preferisco non fare nomi, ma se mi dai la mail te la giro e confido nella tua riservatezza. :wink:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da Manofthemoon »

info@@canaveseimpianti.it

Grazie
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da giobibo »

Non credo sia accaduto a causa dell'acqua ne tanto meno a causa dei metalli con cui è costruito l'impianto.
Credo sia più probabile un difetto di costruzione o correnti vaganti.
Dal canto mio sarei molto curioso di sapere la marca in modo da capire di che scambiatore stiamo parlando.
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da nicorovoletto »

giobibo ha scritto:Non credo sia accaduto a causa dell'acqua ne tanto meno a causa dei metalli con cui è costruito l'impianto.
Credo sia più probabile un difetto di costruzione o correnti vaganti.
Dal canto mio sarei molto curioso di sapere la marca in modo da capire di che scambiatore stiamo parlando.
In questo caso preferisco non fare nomi, ma se mi dai la mail te la giro e confido nella tua riservatezza. :wink:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da SuperP »

nicorovoletto ha scritto: In questo caso preferisco non fare nomi, ma se mi dai la mail te la giro e confido nella tua riservatezza. :wink:
pure a me
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da giobibo »

sono d'accordo a non fare nomi on-line
g.vacchina@*alice.it

nell'indirizzo c'è volutamente un carattere in più

Grazie
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da scorpionrock »

almeno l'iniziale?
posso comprare una vocale?
Avatar utente
maverick
Messaggi: 78
Iscritto il: ven ott 27, 2006 16:50

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da maverick »

Almeno sapere se lo scambiatore è tipo giannoni, per esempio senza fare nomi di marche perchè è uno scambiatore che viene montato da molte caldaie.
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da nicorovoletto »

La mia domanda era indirizzata a capire se:
1) vi è mai capitato;
2) avete mai accertato il problema dell'effetto pila su impianti con più materiali?

Il nome del produttore della caldaia non mi sembra indispensabile.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
sara--
Messaggi: 45
Iscritto il: mar lug 21, 2009 16:48

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da sara-- »

nicorovoletto ha scritto:La mia domanda era indirizzata a capire se:
1) vi è mai capitato;
2) avete mai accertato il problema dell'effetto pila su impianti con più materiali?

Il nome del produttore della caldaia non mi sembra indispensabile.
questa si chiama omerta'

se si e' bucato e' un dato di fatto e

puo' rientrare nella statistica dei difetti di produzione

per cui ......... fuori il nome :oops:
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

Messaggio da nicorovoletto »

sara-- ha scritto:
nicorovoletto ha scritto:La mia domanda era indirizzata a capire se:
1) vi è mai capitato;
2) avete mai accertato il problema dell'effetto pila su impianti con più materiali?

Il nome del produttore della caldaia non mi sembra indispensabile.
questa si chiama omerta'

se si e' bucato e' un dato di fatto e

puo' rientrare nella statistica dei difetti di produzione

per cui ......... fuori il nome :oops:
8) sta min...chia che te lo dico picciota! 8)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Rispondi