Ciao a tutti
vi è mai capitato, con EC 601, che il consumo di combustibile presente nella relazione tecnica non sia uguale a quello riportato nelle stampe dei calcoli?
Per vedere se è un errore mio oppure è una "dicrepanza" diffusa
vi è mai capitato, con EC 601, che il consumo di combustibile presente nella relazione tecnica non sia uguale a quello riportato nelle stampe dei calcoli?
Per vedere se è un errore mio oppure è una "dicrepanza" diffusa
Re: stampe EC 601
si è depurato se non erro da quello dell'acstarneverro ha scritto:Ciao a tutti
vi è mai capitato, con EC 601, che il consumo di combustibile presente nella relazione tecnica non sia uguale a quello riportato nelle stampe dei calcoli?
Per vedere se è un errore mio oppure è una "dicrepanza" diffusa
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: stampe EC 601
No
intendo che sia il consumo di combustibile per il riscaldamento che il consumo di combustibile per ACS (entrambi riportati separatamente sia nella relazione che nei calcoli) sono diversi tra di loro.
Hai mai verificato?
intendo che sia il consumo di combustibile per il riscaldamento che il consumo di combustibile per ACS (entrambi riportati separatamente sia nella relazione che nei calcoli) sono diversi tra di loro.
Hai mai verificato?
Re: stampe EC 601
ti ho girato email all'indirizzo della prov.tarneverro ha scritto:Hai mai verificato?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: stampe EC 601
Bisognerebbe capire bene a quali valori e a quali stampe ti riferisci..
Solitamente Ec è molto precisa in queste cose..... hai provato a sentire l'assistenza??
Solitamente Ec è molto precisa in queste cose..... hai provato a sentire l'assistenza??
Re: stampe EC 601
Quoto Cesare...mi sembra strano che i risultati vengano diversi in fase di stampa!!!Contatta l'assistenza, loro ti sapranno sicuramente dare una motivazione migliore
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: stampe EC 601
???SuperP ha scritto:ti ho girato email all'indirizzo della prov.tarneverro ha scritto:Hai mai verificato?
Per Cesare
Ho già provato con l'assistenza (5 giorni fa)...ho mandato loro i files incriminati ma per ora nulla.
Per quanto rigurada le stampe:
ci sono tre tipi di stampe con EC691
strutture opache (rtf)
risultati calcoli (pdf)
relazione tecnica (rtf)
Tralasciando le strutture i risultati relativi al consumo di combustibile per riscaldamento e per produzione di ACS compaiono sia nei risultati dei calcoli che nella relazione tecnica. Bene: a me vengono diversi. A voi?
Inoltre secondo me è anche non corretto considerare il PCI del metano 34.00 MJ/Nmc; tutt'al più MJ/Smc.
Saluti a tutti
Re: stampe EC 601
Saranno un pò impegnati in questi giorni, solitamente rispondono a breve.
Non ho mai fatto confronti di questo tipo percui non ti saprei dare un perchè.
Per qunato riguarda i PCI cosa cambia considerarlo in MJ/Nm^3 o in MJ/Sm^3?
Sono due maniere corrette per esprimerlo, una vale l'altra
Non ho mai fatto confronti di questo tipo percui non ti saprei dare un perchè.
Per qunato riguarda i PCI cosa cambia considerarlo in MJ/Nm^3 o in MJ/Sm^3?
Sono due maniere corrette per esprimerlo, una vale l'altra
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: stampe EC 601
D'accordo, però i numeri mettiamoli corretti: se scrivi MJ/Nmc significa condizioni normali ovvero 0°C e 1013 mbar. Il PCI del metano è 35.7!Cesare ha scritto: Per qunato riguarda i PCI cosa cambia considerarlo in MJ/Nm^3 o in MJ/Sm^3?
Sono due maniere corrette per esprimerlo, una vale l'altra
Re: stampe EC 601
Che io sappia non ci sono delle fonti ufficiali per quanto riguarda il PCI, sulla rete infatti non trovi un valore univoco.
Andano a memoria io mi ricordo 34 MJ/Nm^3 come PCI, i 35,7 da dove li ha desunti?
Andano a memoria io mi ricordo 34 MJ/Nm^3 come PCI, i 35,7 da dove li ha desunti?
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: stampe EC 601
da 803 kJ/mol
volume dell'ENEA (corso per verificatore di impianti termici)
volume dell'ENEA (corso per verificatore di impianti termici)
-
- Messaggi: 1629
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: stampe EC 601
Allora... sul manuale pratico pubblicato dalla UNI "Impianti gas: Applicare la norma UNI 7129. Parte 1 - Impianto interno" si riporta per il metano il seguente valore per il potere calorifero inferiore
8 500 kcal/Nm^3 = 35,581 MJ/Nm^3
8 500 kcal/Nm^3 = 35,581 MJ/Nm^3