Verifica Trasm. Lineica

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
MAKO
Messaggi: 65
Iscritto il: ven apr 11, 2008 18:48

Verifica Trasm. Lineica

Messaggio da MAKO »

Ho fatto il calcolo con i seguenti dati x la trasm termica lineica con software (non edilclima)

TUBAZIONE SINGOLA INCASSATA NELLA MURATURA

13.5 mm Diametro esterno della tubazione
0,7 Conduttività del materiale attorno alla tubazione
10 cm Profondità d'incasso della tubazione
5 mm Spessore isolante
0,04 Conduttività dello strato isolante

Software - 0.348 VS MAKO 0.512

QUALCHE CERVELLONE :wink: HA VOGLIA DI VERIFICARE SE O BIECAMENTE ..ZZATO O SE PEGGIO E' IL SOFT. CHE SBAGLIA

GRAZIE :D
Avatar utente
Pierino
Messaggi: 181
Iscritto il: ven set 11, 2009 17:44

Re: Verifica Trasm. Lineica

Messaggio da Pierino »

Ciao,
verificato con il software Edilclima EC601....valore calcolato pari a 0,351
MAKO
Messaggi: 65
Iscritto il: ven apr 11, 2008 18:48

Re: Verifica Trasm. Lineica

Messaggio da MAKO »

GRAZIE MILLE ALVARO

Mi ero dimenticato :oops: un "2x" nella formuletta del foglio excel .......... e torna preciso preciso 0.350879... [W/mK]
Rispondi