Per cortesia mi sapete dire la capacità in litri che deve avere un vaso di espansione chiuso, a menbrana, pre-caricato a 1.5 bar, per un aumento di volume dell'impianto calcolato (da freddo a regime) di circa 30 litri?
Premetto che non sono un professionista termotecnico, da come si può immediatamente comprendere. Dovendo acquistare un vaso d'espansione, il volume in litri riportato sulla targhetta indica:
- il volume dell'intero recipiente.
- il volume solo della camera d'acqua e non della camera occupata dall'azoto o aria.
- il volume lato acqua + quello che viene assorbito durante l'espansione della menbrana (es. + 30 lt) a sequito della variazione di volume dell'acqua dell'impianto.
- solo il volume in litri che viene assorbito durante l'espansione della menbrana a sequito della variazione di volume dell'acqua.
Scusate l'ignoranza, in poche parole da quanti litri devo acquistarlo?
Ciao Berto
Vaso di espansione chiuso
Moderatore: Edilclima
Re: Vaso di espansione chiuso
forse è meglio formulare la domanda in questo modo:
Per cortesia mi sapete dire la capacità in litri che deve avere un vaso d'espansione chiuso, a membrana, pre-caricato a 1.5 bar, per un aumento di volume dell'acqua dell'impianto calcolato (da freddo 20°C a regime 90°C) di circa 30 litri, considerando un coefficiente d'espansione di 0.452 dm3/m3. Dovendo svolgere solo la funzione di contenimento dell'aumento di volume e, considerando che la deformazione della membrana in espansione porti la pressione dell'impianto ad un valore prossimo ai 2,5 bar (intervento valvola di sicurezza a 3.5 bar). Da quanti litri (considerando l'ordine di una misura normalmente in catalogo) devo ordinare il vaso in oggetto?
ciao Berto
Per cortesia mi sapete dire la capacità in litri che deve avere un vaso d'espansione chiuso, a membrana, pre-caricato a 1.5 bar, per un aumento di volume dell'acqua dell'impianto calcolato (da freddo 20°C a regime 90°C) di circa 30 litri, considerando un coefficiente d'espansione di 0.452 dm3/m3. Dovendo svolgere solo la funzione di contenimento dell'aumento di volume e, considerando che la deformazione della membrana in espansione porti la pressione dell'impianto ad un valore prossimo ai 2,5 bar (intervento valvola di sicurezza a 3.5 bar). Da quanti litri (considerando l'ordine di una misura normalmente in catalogo) devo ordinare il vaso in oggetto?
ciao Berto
Re: Vaso di espansione chiuso
Il coefficiente di espansione non mi torna, comunque considerando cheBerto ha scritto:forse è meglio formulare la domanda in questo modo:
Per cortesia mi sapete dire la capacità in litri che deve avere un vaso d'espansione chiuso, a membrana, pre-caricato a 1.5 bar, per un aumento di volume dell'acqua dell'impianto calcolato (da freddo 20°C a regime 90°C) di circa 30 litri, considerando un coefficiente d'espansione di 0.452 dm3/m3. Dovendo svolgere solo la funzione di contenimento dell'aumento di volume e, considerando che la deformazione della membrana in espansione porti la pressione dell'impianto ad un valore prossimo ai 2,5 bar (intervento valvola di sicurezza a 3.5 bar). Da quanti litri (considerando l'ordine di una misura normalmente in catalogo) devo ordinare il vaso in oggetto?
ciao Berto
PiVi=Pf(Vi-30)
e che le pressioni sono assolute quindi Pi=1.5+1 Pf=2.5+1
Vi=30/(1-2.5/3.5)=30/0.28= 105 litri
Se ti vuoi avvicinare ai 3 bar allora viene da 80 litri
Considera che 30 litri di espansione vuol dire piu' di 800 litri d'impianto !!!
Infine se la pressione dell'impianto a freddo e' minore di 1.5 puoi anche scaricare il vaso per portarlo fino alla pressione dell'impianto (c'e' una valvola come quella delle gomme delle macchine) in questo modo riduci ancora il volume. Es 1 bar di precarica = 60 litri
Ciao
Franco
Re: Vaso di espansione chiuso
grazie mille!
mi interessava conoscere il calcolo da applicare, differente da quello che già possiedo in modo da trarne un confronto:
V = e * C/ 1 - (Pes + 10)/(Pvs + 10) , da cui risulta:
V = volume del vaso in lt
e = fattore di espansione
C = volume d'acqua riscaldata, in lt
Pes = Press. di esercizio, in m.c.a.
Pvs = Press. d'intervento della valvola di sicurezza, in m.c.a.
P.S.: il coefficiente di espansione arriva da un libro di abilitazione alla conduzione di impianti termici
ciao Berto
mi interessava conoscere il calcolo da applicare, differente da quello che già possiedo in modo da trarne un confronto:
V = e * C/ 1 - (Pes + 10)/(Pvs + 10) , da cui risulta:
V = volume del vaso in lt
e = fattore di espansione
C = volume d'acqua riscaldata, in lt
Pes = Press. di esercizio, in m.c.a.
Pvs = Press. d'intervento della valvola di sicurezza, in m.c.a.
P.S.: il coefficiente di espansione arriva da un libro di abilitazione alla conduzione di impianti termici
ciao Berto
Re: Vaso di espansione chiuso
la formula e' ugualeBerto ha scritto:grazie mille!
mi interessava conoscere il calcolo da applicare, differente da quello che già possiedo in modo da trarne un confronto:
V = e * C/ 1 - (Pes + 10)/(Pvs + 10) , da cui risulta:
V = volume del vaso in lt
e = fattore di espansione
C = volume d'acqua riscaldata, in lt
Pes = Press. di esercizio, in m.c.a.
Pvs = Press. d'intervento della valvola di sicurezza, in m.c.a.
P.S.: il coefficiente di espansione arriva da un libro di abilitazione alla conduzione di impianti termici
ciao Berto
e*C = 30 lt
Pes+10 in mca = Pprecarica+1 (nella mia formula Pi) in bar
Sostituisci e viene lo stesso risultato
Franco
Re: Vaso di espansione chiuso
hai ragione ho verificato!
mi hai detto che ti risultava strano il coefficiente di espansione dell'acqua nell'intervallo di temperatura considerato (0.452 dm3/m3), quanto dovrebbe essere
Ciao Berto
mi hai detto che ti risultava strano il coefficiente di espansione dell'acqua nell'intervallo di temperatura considerato (0.452 dm3/m3), quanto dovrebbe essere
Ciao Berto
Re: Vaso di espansione chiuso
0.034 nel tuo intervallo, anche se normalmente si usa il valore convenzionale 0.035.Berto ha scritto: hai ragione ho verificato!
mi hai detto che ti risultava strano il coefficiente di espansione dell'acqua nell'intervallo di temperatura considerato (0.452 dm3/m3), quanto dovrebbe essere
Ciao Berto
Ovviamente e' adimensionale quindi lt/lt ad esempio.
http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_b ... /01079.pdf
c'e' una paginetta tecnica
Infine puoi facilmente trovare programmi free per il calcolo.
Ciao
Franco
Re: Vaso di espansione chiuso
ok ottimo il riferimento al sito caleffi
ciao
ciao